Страница 1 из 2
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 22 апр 2017, 16:46
				 valiko
				Здравствуйте!
Установили в частном доме газбойлер SAG-3 190 T. Основное наше требование - производительность. Чтобы одновременно двое могли мыться и еще осталось на другие нужды. В характеристиках написано, что должен выдавать 525л за первые 30 мин, производительность ГВС 17 л\мин, в магазине нам пообещали практически неограниченный объем горячей воды при таких праметрах. На практике случилась досада - даже один человек не может нормально помыться в ванне, под конец вода идет холодная (где-то через 30 мин после начала процедур). При этом все остальные краны в доме закрыты, кран в ванной открыт не полностью, бойлер предварительно прогрет до 65 гр. Чтобы бойлер прогрелся снова нужно ждать полтора часа. Это нормально или бойлер неисправен? 
Провели сейчас чистый эксперимент: выключили бойлер, слили всю горячую воду, запустили, никакие краны в это время не открывали. Итог: за 60 минут температура в бойлере поднялась на 26 гр - с 10 до 36. 

 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 22 апр 2017, 18:08
				 RADAR
				посмотрел характеристики -  525 литров за  30 минут это можно считать нагреет до 35 градусов зимой и например до 50 градусов летом..а вообще мощность 7кВт это не для проточного режима работы по большому счету..ну а дальше требуется узнать расход газа при работе бойлера..засекайте за минуту по счетчику..и сюда..
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 22 апр 2017, 18:46
				 valiko
				RADAR писал(а): требуется узнать расход газа при работе бойлера..засекайте за минуту по счетчику..и сюда..
 
Завтра. Сегодня из дома уже уехали.
Выставляли сегодня бойлер на максимум 70 гр, прогрелся за 1 час 55 минут до 64 гр и выключился. Во время прогрева все краны были закрыты, рециркуляция отключена.
RADAR писал(а):  525 литров за 30 минут
 
Поясните, пожалуйста, может я не правильно понимаю этот параметр. Я понимаю это так - поступающая из водопровода вода имеет температуру 10 гр, прогрели бойлер условно до 40 гр, открыли кран и должны получить на выходе за полчаса 525 литров именно сорокоградусной воды? Т.е. он должен успевать подогревать 17,5 л поступающей в него воды за минуту и выдавать ее уже с температурой 40 гр в краны? Так?
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 22 апр 2017, 18:56
				 RADAR
				я лично затрудняюсь рассказать механизм получения этих 525 литров - может кто другой расскажет..а вот к примеру обычный проточный котел мощностью 24кВт и то не может дать 17,5 литров горячей воды в минуту..а у вас горелка мощность 7-8 кВт...вот и думайте как говорится..
Отправлено спустя  3 минуты 16 секунд:
я ради интереса перечитал инструкцию и не увидел там 525 литров за 30 минут..
Отправлено спустя  1 минуту 19 секунд:
может имеется ввиду разогретый до максимума бойлер + вода для разбавления до нормальной температуры и дадут такой объем на выходе..
Отправлено спустя   31 секунду:
а дальше уже конечно не получится в таком же ритме..только перекур..
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 22 апр 2017, 19:03
				 valiko
				RADAR писал(а): я ради интереса перечитал инструкцию и не увидел там 525 литров за 30 минут..
 
Заявлено производителем в теххарактеристиках: 
http://www.baxi.ru/production/water_heaters/gas/sag3/
Отправлено спустя  1 минуту 22 секунды:
RADAR писал(а): может имеется ввиду разогретый до максимума бойлер + вода для разбавления до нормальной температуры и дадут такой объем на выходе..
 
Так пробовали - один не помоется нормально. Не получается 525 л даже тонкой струйкой с разбавлением. 

 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 22 апр 2017, 19:07
				 RADAR
				что заявлено производителем - пусть представители отвечают..а вот в инструкции такого нет..
valiko писал(а): Так пробовали - один не помоется нормально. Не получается 525 л даже тонкой струйкой с разбавлением
 
а это нужно проверить расход газа, если соответствует паспорту - много хотите, если нет - настройка..
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 22 апр 2017, 22:25
				 dobsan
				А вот так у SAG2
http://www.baxi.ru/upload/iblock/c25/ba ... ktsiya.pdf
Вдвоём под одним душем замечательно  
 
Четыре человека друг за другом вообще никаких проблем.
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 23 апр 2017, 16:37
				 valiko
				Засекли  расход газа - бойлер работает штатно, как по инструкции, 0,87 куб.м.\ч. Значит он исправен. Значит нас ввели в заблуждение при покупке бойлера. Значит придется приспосабливаться - экономить воду, мыться по расписанию и быстро.
В целом, отзыв о бойлере: нормально, но ожидала большего. А именно большей скорости нагрева.
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 24 апр 2017, 12:44
				 BAXI-Ural
				valiko писал(а):  нормально, но ожидала большего. А именно большей скорости нагрева.
 
Как? По законам физики 7 кВт это 3.35 л / 1 мин / 30С...
525 литров за пол-часа тоже в общем-то правда, если конечно имеете преднагретую до 75С воду в бойлере...
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 24 апр 2017, 19:39
				 valiko
				BAXI-Ural, при отключении рециркуляции бойлер стал греть бодрее.
Просто мы ни разу в жизни до этого с бойлерами и газбойлерами дела не имели, всю жизнь с колонкой в квартире, вот и возникли вопросы. Ну ничего, подстроимся, приспособимся. 

 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 24 апр 2017, 20:10
				 plehan
				valiko писал(а):  отключении рециркуляции бойлер стал греть бодрее
 
- у вас линия имеет изоляцию  ?
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 25 апр 2017, 06:18
				 valiko
				plehan писал(а): у вас линия имеет изоляцию ?
 
Не поняла вопроса. Что значит изоляция?
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 25 апр 2017, 09:46
				 plehan
				valiko писал(а): Что значит изоляция?
 
-  утеплитель имеется на линии рециркуляции и большая протяженность !
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 25 апр 2017, 12:43
				 Alex-BAXI
				Если бойлер нагретый - как может не хватить  190 литров горячей воды+холодная чтобы одному человеку помыться? 

 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 25 апр 2017, 22:41
				 dobsan
				Может фильтр дыма не установлен ?
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 26 апр 2017, 06:26
				 valiko
				plehan писал(а): утеплитель имеется на линии рециркуляции и большая протяженность
 
Утеплителя нет. Протяженность около 20 м.
dobsan писал(а): Может фильтр дыма не установлен ?
 
Поясните, что это.
У нас дымоход не естественный, установлена турбонасадка.
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 26 апр 2017, 18:28
				 Bahus
				А вот и мне интересно. Не припомню такого дела
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 26 апр 2017, 18:44
				 plehan
				Тогда и фото выложить !
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 26 апр 2017, 18:52
				 Bahus
				я про фильтр 

С турбонасадкой более-менее ясно.
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 26 апр 2017, 18:54
				 plehan
				Все равно ,лучше один раз увидеть чем.......
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 26 апр 2017, 22:41
				 dobsan
				http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... ew&id=2146
Отправлено спустя  2 минуты 53 секунды:
Bahus писал(а): С турбонасадкой более-менее ясно.
 
Что ясно? Зачем она на SAG? Только тепло быстрее вытягивает.
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 26 апр 2017, 23:11
				 RADAR
				ну и ну.. 

 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 27 апр 2017, 13:46
				 Bahus
				dobsan, ааа. вона о чем речь. Никогда не подозревал, что это фильтром называется 

 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 27 апр 2017, 21:48
				 dobsan
				Так в документе от BAXI написано  
  
  
 
А как правильно называется не вспомнил, искать дальше лень было.
Прежде чем грешить на аппарат проверить корректность работы турбонасадки.
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 28 апр 2017, 12:45
				 BAXI-Ural
				Фильтр... и чего только эти переводчики не придумают  
 
А мы, техотдел, проглядели  

 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 30 апр 2017, 18:09
				 valiko
				dobsan писал(а): Прежде чем грешить на аппарат проверить корректность работы турбонасадки.
 
Не слишком ли большую тягу создает? 
Были у нас на днях сантехники, предположили, что может быть возможно увеличить мощность бойлера путем замены горелки. Что скажут специалисты по этому поводу?
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 30 апр 2017, 18:25
				 plehan
				valiko писал(а): . Что скажут специалисты по этому поводу?
 
- каким боком сантехники советуют по газовому оборудованию ,сделайте вывод из этого сами !
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 30 апр 2017, 19:56
				 valiko
				plehan писал(а): каким боком сантехники советуют по газовому оборудованию
 
Сантехники не советовали, а высказали предположение и посоветовали обратиться к специалистам с этим вопросом, что я и сделала на данном форуме в прошлом сообщении:
valiko писал(а): Что скажут специалисты по этому поводу?
 
 
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 30 апр 2017, 20:04
				 plehan
				Вносить изменение не предусмотренное заводом изготовителем запрещено ,но за ваши деньги умельцы запустят вертолет в космос . Им с этим оборудованием не жить !
			 
			
					
				Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
				Добавлено: 30 апр 2017, 20:15
				 valiko
				plehan писал(а): изменение не предусмотренное заводом изготовителем
 
Вам абсолютно точно известно, что замена горелки на данном бойлере не допустима? Тогда, конечно, рисковать никто не собирается.