Вешаю котел.
Дымоход от котла под 45градусов влево, затем под 90 в стену.
Хотел уточнить все ли необходимые нормы учтены.
По паспорту диаметр дымохода 140мм, на котле 141мм внут. диаметр фланца.
Заказал дымоход на 140, Дымоход собирается по конденсату, допустимо ли это? Какими нормами регулируется? Обзвонил пару контор по запуску, все в один голос говорят бери трубу 145 и одевай на фланец снаружи. Считаю это не верным, доказать не могу.
Эскиз выхлопа на котле.
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 25 апр 2017, 09:59
plehan
Philipp писал(а): Дымоход собирается по конденсату, допустимо ли это?
- туба должна быть одета на фланец - как канализационный раструб , это исключит проникновение дымовых газов в помещении !
В паспорте вообще нет описания и требований к открытой камере сгорания и устройству дымохода .
Где посмотреть СП42-101-2003 приложение Г -эти нормы добровольного исполнения !
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 25 апр 2017, 10:12
Philipp
В том то и дело что труба на 140 только внутрь вставляется, плотно. А как дым в помещение пойдет если есть тяга, а если тяги нет, так там камера открытая. Этот фланец на маленьком зонтике стоит над горелкой. а вокруг все открыто, полно места для выхода дыма в помещение! это то меня и смущает что все говорят снаружи одевать, а это уже не на 140 дымоход надо брать. Отсюда и вопрос.
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 25 апр 2017, 10:17
plehan
Philipp писал(а): Этот фланец на маленьком зонтике стоит над горелкой. а вокруг все открыто, полно места для выхода дыма в помещение!
- у вас в дымоходе есть тяга которая создает разряжение в описываемом месте ,и в случае нарушения тяги у вас в котле есть зашита ,которая отработает и отключит !
А вот дымоход во внутрь это не правильно ! В данном случае 100% будет проникновение отработ. газов в помещение !
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 25 апр 2017, 10:24
Philipp
Хорошо, если я поставлю переход который оденется на фланец котла, и зайдет внутрь трубы, так будет правильно?
И еще, моя труба 141 снаружи, 135 внутри, подойдет ли она по сечению, или заказывать новую трубу на 145(150)?
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 25 апр 2017, 12:38
BAXI-Ural
А вертикальный "разгонный участок" где???
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 25 апр 2017, 13:07
Philipp
Дом новый. От застройщика сейчас висит котел работает, подключенный. Так вот от котла идет поворот на 90 сразу в стену.
Как это понимать?
-разгонный участок нужен это тех. сторона вопроса . Сторона выполнения строительных норм не обязывает монтировать разгонный участок ;1) Сам производитель не требует этого в паспорте на оборудование 2) Нет обязательной нормы соблюдать !
- труба необходима без сужения по всей длине ! То есть 145 мм ( по внутреннему диаметру )Желательно гладкую ,не гофру !
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 25 апр 2017, 13:41
Philipp
Дом строил застройщик по проекту, так? Газовики котел приняли, газ подключили! Почему теперь при смене котла с меня требуют разгонный участок? Это Россия!?
- в точку ! Что вы хотите у нас есть строительные нормы обязательные и добровольные вот в такой жопе мы живем !
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 25 апр 2017, 18:45
Starik
Philipp писал(а): Дом строил застройщик по проекту, так? Газовики котел приняли, газ подключили! Почему теперь при смене котла с меня требуют разгонный участок? Это Россия!?
Ну не вчера ж ты в России оказался.
Может что-то полезное отыщешь под спойлером по разгонному участку.
ПРАВИЛА
производства трубо-печных работ
СОГЛАСОВАНО ГУГПС МВД РОССИИ СОГЛАСОВАНО Госгортехнадзор России
№20/2.2/2797 от 26.07.01г. №03-35/477 от 14.11.01 г.
5.5.24. Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и калориферы присоединяются к дымовым трубам (каналам) металлическими или другими трубами, пригодными для этих целей. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м. Суммарная длина металлических труб для присоединения газовых приборов в строящихся зданиях должна быть не более 3 м, а в существующих - не более 6 м. Уклон трубы должен быть в сторону газового прибора не менее 0,01. Подвеска и крепление соединительных труб должны исключать возможность их прогиба. Звенья соединительных труб должны плотно без зазоров вдвигаться одно в другое по ходу продуктов горения не менее чем на 0,5 диаметра трубы. Соединительная труба должна плотно присоединяться к дымовой трубе (каналу). Конец соединительной трубы не должен перекрывать сечение канала, для чего используются ограничивающие устройства (шайба или гофр). Соединительные трубы из черной листовой стали должны окрашиваться термостойкими красками.
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 25 апр 2017, 20:39
plehan
Starik писал(а): Может что-то полезное отыщешь под спойлером по разгонному участку.
Еще вопрос по дымоходу. Если я получаю акт по форме 20 на дымоход из первого поста, все вопросы от газовиков про разгонный участок не правомерны? Или вопросов уже быть не должно?
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 26 апр 2017, 18:34
plehan
Philipp писал(а): Если я получаю акт по форме 20 на дымоход из первого поста, все вопросы от газовиков про разгонный участок не правомерны
- неправомерные ! Этот вид деятельности лицензирован !
Вопрос ,кто производит замену газового оборудования ?
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 26 апр 2017, 18:37
Bahus
При установке котла модели 240 i - 280 i (с открытой камерой сгорания) соедините его с дымоходом при помощи металлической трубы, устойчивой с течением времени к механической нагрузке, нагреву и воздействию продуктов сгорания и конденсата.
Это все что есть в инструкции про открытую камеру. Раньше про два диаметра разгонного участка вроде было. От производителя.
Нет и нет, но как показывает практика, лучше бы его иметь. Ибо прогрев начального участка дает хороший выхлоп с погашенной горелкой.
Правда и теплопотери тоже
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Газовики вам вообще не должны вчинять дымоход. Максимум - на гарантию не возьмут.
У нас был такой котел - я уже писал неоднократно о нем. Луна-3 Комфорт (или обычная, не помню). С открытой топкой. Ее залило с дымохода так, что горелка за 3 года вся сгнила и прохудилась. Факел был куда только не Короче, чуть не поджарились. Единственный, кстати раз, когда пришлось горелку заказывать (Слим не в счет).
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 27 апр 2017, 06:55
Philipp
Менять котел хочу сам (присоединение к системе отопления и дымоотведения). Гибкую подводку газовики подключат пусть.
Дом трехэтажный, вертикальный дымоход идет внутри межквартирной кирпичной стены! Котел на 1 этаже, тяга там будьздоров.
- нельзя ПП№410 ! Если будет война с газовиками влепят штраф ,могут и отключить ! И не забывайте при изменении газоиспользующего оборудования уведомляете ГРО этих в рамках ПП№1314 , и поставщика газа по ПП№549
Дымоход тоже должны делать ВДПО ,но как договоритесь ,если акт подпишут значит гуд !
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 27 апр 2017, 08:59
Philipp
Хорошо, монтажная контора пусть ставит. Или напишут что поставили...
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 27 апр 2017, 09:11
plehan
Philipp писал(а): Хорошо, монтажная контора пусть ставит
- не монтажная ,а организация с которой заключен договор обслуживания в границах зем. участка сети газопотребления ,куда входит и газовое оборудование !
Philipp писал(а): Хорошо, монтажная контора пусть ставит
- не монтажная ,а организация с которой заключен договор обслуживания в границах зем. участка сети газопотребления ,куда входит и газовое оборудование !
Я договор еще не заключал!
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 27 апр 2017, 15:47
plehan
bullet0823 писал(а): газовщики и не узнают, что вы котел поменяли
- когда подключаешь газ продавец ( межрегион газ ) заключает публичный договор о поставке газа и одним из условий это копии паспортов на оборудование ,а когда меняется оборудование -опа ,а по факту другое и когда представитель межрегион газа придет с проверкой ,а это все равно когда нибудь будет ( замена счетчика его пломбировка ) составляется акт о самовольной замене газового оборудования ,отсутствие ТО ВДГО ,а дальше у каждого в регионе свои расценки
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 28 апр 2017, 06:25
Philipp
Да, я узнавал про это. Застройщик в проекте указал какой котел, проект у газовиков. Без палева поменять не получится.
Nuvola 3 comfort атмосферный, дымоход.
Добавлено: 22 май 2017, 14:13
Philipp
Котел поменял, тему можно закрывать.
Выхлоп получился такой
Пришел человек, все проверил, подключил подводку газа, открыл кран, выдал акт форма 20 и акт о вводе в эксплуатацию газ. оборудования.