Страница 1 из 1
					
				Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
				Добавлено: 09 май 2017, 01:04
				 bor19802
				Котёл висит на кухне и эти щелчки просто с ума сводят... Не подскажете что это и как с ним бороться?
KfS5BffvS7w
			 
			
					
				Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
				Добавлено: 09 май 2017, 02:52
				 Bahus
				Если я правильно понял - это розжиг. Чтобы увеличить время цикла розжига - вызов специалиста на месте. Желательно авторизованного.
			 
			
					
				Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
				Добавлено: 09 май 2017, 10:13
				 bor19802
				Bahus, Спасибо за ответ) 
А вот такой вот дилетантский вопрос) А можно как то потише и покороче эти щелчки настроить? Раньше такого безобразия как я помню не было...
			 
			
					
				Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
				Добавлено: 09 май 2017, 11:03
				 Bahus
				А сервисник это и сделает. Тише, вряд ли, а короче можно, думаю. Зажигание долгое. Нужно отрегулировать давление газа на горелке, почистить-проверить электрод и горелку, проверить тягу в дымоходе. Примерно такие мероприятия.
			 
			
					
				Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
				Добавлено: 10 май 2017, 20:19
				 Starik
				bor19802 писал(а):  А можно как то потише и покороче эти щелчки настроить? Раньше такого безобразия как я помню не было...
 
Тише тоже можно (и это не сложно). 
После чистки электрода зазор (между электродом и горелкой) выставить правильно, на 0,1 - 0,2 мм меньше, чем предельный (максимальный) по инструкции, после этого и длительность волновать не будет. 

 
			
					
				Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
				Добавлено: 10 май 2017, 20:50
				 4min
				bor19802 писал(а):  Не подскажете что это и как с ним бороться?
 
Поменять на котел с закрытой камерой сгорания.