Страница 1 из 2
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 09:00
daddy
Здравствуйте!
Помогите решить проблему. При работе ГВС, появляется сильный гул, скорее даже вой. Если расход горячей воды снизить, то гул прекращается, но может отключиться подогрев воды, т.к. температура установлена 47. Пробовали менять температуру - сильно не помогает. В общем мыться в душе можно, но не на сильном напоре и сначала надо поймать баланс между гулом и холодной водой. Котел Baxi ECO 5 Compact 24F, в системе пропиленгликоль разбавленный до -20С. Котел новый, проработал на сегодняшний момент меньше года, ГВС пользовались мало, т.к. в доме ремонт и там постоянно никто не живет. Гул стал появляться почти сразу, запустили котел летом а гудеть стал с приходом холодов. Пытались с отцом определить источник гула. При открытой дверце определили что гул сопровождается вибрацией медной трубки между теплообменниками. Что гудит? Если теплообменник, то как он так быстро засорился?
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 09:16
Komyshov
Грязь в трёхходовом (ИМХО)
Послушать бы...
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 09:49
daddy
Записал звук. Забыл упомянуть, перед гулом-воем появляются щелчки и сам гул возникает не мгновенно, а спустя несколько секунд после увеличения расхода воды.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 09:54
RADAR
нужно занижать мощность котла для антифриза процентов до 60 примерно..если не поможет, то уже теплообменник под замену..
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 10:14
daddy
Поставил мощность ГВС 60 (была 100). Помогло, но не сильно. Звук стал появляться при большем расходе и он стал тише. Но температура горячей воды теперь 35-36 при двух открытых кранах. Я так понимаю теплообменнику конец? Три вопроса:
1. Отчего так случилось, если температура кипения пропиленгликоля выше чем у воды?
2. Можно ли промыть и чем?
3. Как не загубить следующий ТО, при условии, что в системе опять будет пропиленгликоль?
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 10:22
RADAR
первые два вопроса уже не имеют смысла, 3 - перед эксплуатацией снизить мощность и отопления и ГВС до 60%, и конечно иметь ввиду, что расход ГВС уменьшится от паспортного..это издержки работы на антифризе..
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 10:27
daddy
Хоть вопросы смысла и не имеют, но все таки, если не сложно поясните, как так получилось?
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 13:23
BAXI-Ural
Раствор воды и антифриза - жидкость более вязкая, чем просто вода, и более склонен к ламинарному течению, образованию застойных зон в теплообменнике. В этих зонах происходит вскипание (и деструкция пропиленгликоля с образованием шлама и осадков), что вы и слышите...
Вообще, в инструкции написано, что антифриз в воду можно добавлять для предотвращения "размораживания", то есть расширения замерзшего теплоносителя с повреждением системы отопленния. Для пропиленгликоля достаточно концентрации 23-25%, что соответствует -9-10С...
Циркуляция же теплоносителя должна быть такой, чтоб температурная разница между подачей и обраткой на котле была не более 20С, а лучше менее 15С...
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 28 май 2017, 20:41
daddy
Тут понятно, спасибо! Теперь вопрос, можно ли это промыть? Наверняка эти самые шламы и осадки чем-нибудь растворяются или входят в реакцию. Есть какой-нибудь опыт в этом деле?
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 29 май 2017, 06:13
GAZCONEC
Накипь у антифриза это не кальций какой , который взял лимонку или уксус и убрал . Там накипь полимерная ( пластмассовая) , чем её убрать? Никто не скажет. Хотя были Е5 с нова гудящие на воде
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 29 май 2017, 11:19
daddy
Ну например соляная кислота возьмет? Подозреваю что таких теплообменников некоторые из вас видели много. Неужели все вот так спокойно покупают новый и ни у кого русская смекалка не попробовала найти способ очистить?
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
GAZCONEC писал(а): Хотя были Е5 с нова гудящие на воде
На воде??? Значит это слабое место? А это не гарантийный случай? Если гарантийный, то наверно потом разрезали для доказательства что там чисто? Что там внутри? И вообще, вдруг проблема не в теплообменнике, а в слабом насосе, который не успевает прогнать теплоноситель? Или слишком узком пластинчатом ТО, который чрезмерно ограничивает скорость потока? Может можно просто поставить пластинчатый с увеличенным количеством пластин?
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 29 май 2017, 11:26
plehan
daddy писал(а): русская смекалка
- кситал или бастион ! И не использовать антифриз -дохнут от него котлы ! А если антифриз необходим технологически то через теплообменник исключая сам котел !
daddy писал(а): И вообще, вдруг проблема не в теплообменнике, а в слабом насосе, который не успевает прогнать теплоноситель?
- так у вас еще и система на коленке собрана

!
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 29 май 2017, 11:45
BAXI-Ural
При термической деструкции гликолей образуются смолистые отложения.
Может четыреххлоркой? ПЭТ-бутылку жрет...
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
daddy писал(а): Подозреваю что таких теплообменников некоторые из вас видели много. Неужели все вот так спокойно покупают новый и ни у кого русская смекалка не попробовала найти способ очистить?
Кто этим занимается ремонтом профессионально, тот не связывается:результат сомнителен, гарантии никакой.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 29 май 2017, 12:46
daddy
plehan писал(а): так у вас еще и система на коленке собрана !
Нет, я про штатные части котла baxi eco 5 compact. Если он у кого-то новый гудит на воде, то напрашивается вывод, что где-то слабое место. А мой котел сдох не от антифриза, а от того мастера, который запуская его не понизил мощность на ГВС. На отоплении - понизил, там 55% стояло, а на воде 100%. Но ведь не предъявишь теперь.
А медь?

Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 29 май 2017, 14:30
vladk9
daddy здесь на форуме когда читал темы про выбор котла встречались сообщения, что в baxi eco 5 compact теплообменники гудят довольно часто даже если он не забитый и работает на воде.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 31 май 2017, 16:50
daddy
Делаю предварительный вывод , что проблема в конструкции. Скорее всего не справляется насос при полной мощности и теплоноситель закипает в теплообменнике. В этом котле разработчики поставили WILO вместо GRUNDFOS как на ECO FOUR, может дело в этом? В любом случае при 60% - не гудит. Хотя если открыть два крана на полную и перевести на горячую воду - то не успевает нагреть (60% мощности не хватает) и вода идет холоднее.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 01 июн 2017, 01:07
RADAR
нужно открывать столько воды, сколько успеет нагреть..конструкцию менять никто не будет и рассчитана эта конструкция на воду..практически все бюджетные котлы сейчас кипят от неподготовленной воды - результат удешевления..
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 02 июн 2017, 05:50
Olegbez
Вчера вылечили один гудящий эко4с. На ГВС выл монотонно. Причина банальна, забит вторичник по контуру отопления. Легко отмылся кислотой и снова в строй. Гул пропал.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 02 июн 2017, 11:26
daddy
Я провел тест. Настроил мощность отопления 100% и установил температуру в отоплении 85 градусов. Котел точно также загудел, когда вышел на полную мощность в режиме отопления, так что в моем случае вторичный ни при чем.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 02 июн 2017, 14:02
plehan
daddy писал(а): Котел точно также загудел, когда вышел на полную мощность в режиме отопления,
- если не трудно можно увидеть фото обвязки котла и что за система ?
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 02 июн 2017, 15:20
daddy
Может я не то понимаю под обвязкой и системой... Фото сейчас нет, котел в деревне, я в городе. Но там полипропиленовые трубы 25, фильтры на прямой и на обратке, краны шаровые, и потом шесть параллельных стальных радиаторов. Все монтировалось в том году организацией, которая давно этим занимается.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 02 июн 2017, 15:22
plehan
daddy писал(а): Может я не то понимаю под обвязкой и системой... Фото сейчас нет, котел в деревне, я в городе. Но там полипропиленовые трубы 25, фильтры на прямой и на обратке, краны шаровые, и потом шесть параллельных стальных радиаторов. Все монтировалось в том году организацией, которая давно этим занимается.
-"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" © . Фото лучше увидеть ,я не тороплю !
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 02 июн 2017, 15:34
daddy
При работе на отоплении вообще странная особенность. Может так должно быть, но датчик температуры показывает что температура теплоносителя растет почти сразу, как зажигается горелка. А как только она гаснет - начинает падать. Перепад температур довольно большой, градусов 15, при том, что батареи так температуру конечно не меняют. Датчик на обратке ведь стоит? Может часть теплоносителя по байпасу возвращается сразу назад?
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 02 июн 2017, 17:52
Bahus
А вот это, скорее всего циркуляция фиговая.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 02 июн 2017, 22:02
BAXI-Ural
daddy писал(а): При работе на отоплении вообще странная особенность......
И что в этом странного?
daddy писал(а): Датчик на обратке ведь стоит?
Да вы что?!

Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 03 июн 2017, 08:22
Olegbez
daddy писал(а):Датчик на обратке ведь стоит?
На подаче
Кажется мне где то у вас чрезмерное сопротивление. Если гул появился при первом пуске то возможен перепай пластика в местах соединения, подумайте возможно ли это?
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 03 июн 2017, 12:44
daddy
Нет, гул не при первом пуске, гул изначально проявлялся только на ГВС, точнее даже самые первые его проявления были не на самом режиме ГВС, а первом включении после закрытия горячей воды, я так понимаю это котел так тест проводит. И вот иногда было, что в момент этого теста слышались щелчки (закипал теплообменник) и кратковременный вой. Потом что-то изменилось и это стало проявляться только при большом расходе горячей воды. Изменилось скорее всего то, что на улице стало холодней и открыли какую-то батарею. Сопротивление могу предположить, что в кранах регулировки батарей. Мне кажется их слишком зажали при установке, посмотрю сегодня.
Раз датчик на подаче, тогда никаких странностей в температуре конечно нет.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 03 июн 2017, 15:11
BAXI-Ural
daddy, воет у вас теплообменник.
Так получилось, что некоторые из партии теплообменники даже при незначительных отложений накипи, продуктов деструкции антифриза начинают гудеть. Это как кран бывает на смесителе.
Эффект при нормальном теплоносителе (изначально залитом) не проявляется.
Можно попробовать перевернуть теплообменник, он симметричен, иногда помогает....
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 03 июн 2017, 21:53
Starik
daddy писал(а): фильтры
на прямой и на обратке,
Странная конфигурация, не находите? Зачем фильтр на выходе из котла, чтобы насосу тяжелее толкать было.

Попробуй фильтр "на прямой" почистить, а лучше - выкинуть.
Сильный гул при работе ГВС
Добавлено: 13 дек 2018, 18:21
antares
Как итог всей этой темы про гудение в котле eco5 compact 24f, хотелось бы узнать решение этой проблемы или она индивидуальная с каждым случаем. У меня тоже возникла такая проблема после года эксплуатации, начал замечать, что котел начинает гудеть, когда увеличиваеться потребление горячей воды. Отопление работает хорошо. В нормальном потребление котёл не гудит. Прочитал всё выше и пришёл к выводу, что забиваеться накипью теплообменник или оба сразу и надо снимать и промывать в хим. Растворах. У всех смотрю одна и та же беда с этой моделью и за короткий период эксплуатации. Напишите кто как решил свою проблему, нет у меня в городе спецов по котлам baxi, только по wiesman.