Страница 1 из 2

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 19 июн 2017, 17:27
Potemkin
Доброго всем дня!

Сегодня дособирал себе котельную и столкнулся с проблемой, при запуске котла появляется ошибка Е03 и он гаснет. Потом опять пробует запуститься, иногда это получается, но на необходимую мощность не выходит, опять выскакиевает Е03...
При этом приснятой герметичной крышке камеры сгорания он работает идеально! Все как в аптеке.
Ошибка говорит о датчике тяги.
Котел не новый, брал у человека бу в конце зимы.
Дымоход коаксиальный, сразу за стену выведен, с шайбой на входе в котел.
В чем может быть причина такого поведения котла?
Спасибо.

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 19 июн 2017, 17:38
BAXI - Volga
дымоход, пневмореле, вентилятор...... проверяем

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 19 июн 2017, 17:41
Potemkin
Дымоход новый, как его проверить еще? Просматривается в обе стороны)
Как проверить пневмореле? Снимал трубку, чистая, никаких каках там не обнаружено.
Вентилятор тоже вращается, как его проверить?
-------------------
При вращении вентилятор крутиться легко, сохраняет вращение долго. Реле при всасывании щелкает, контакты замыкаются, сопротивление при этом близко к 0.

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 19 июн 2017, 18:18
Bahus
Диафрагму убрать попробуйте.

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 19 июн 2017, 18:30
Potemkin
кольцо на впуске?
Если других вариантов не будет, придется разбирать дымоход( чтобы его достать надо вырезать макрофлекс :facepalm:

У меня длина дымохода 1 метр, согласно учебнику надо ставить диафрагму... Или?

Отправлено спустя 2 часа 35 минут 57 секунд:
Bahus писал(а): Диафрагму убрать попробуйте.
Похоже что диафрагма действительно лишняя...
С отверткой все работает! - см. фото
Зачем тогда инструкция просит ее ставить?

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 19 июн 2017, 21:40
BAXI-Ural
Вентури проверьте...

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 19 июн 2017, 22:54
Potemkin
Завтра займусь, если не поможет, буду чистить вентилятор...

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 13:17
Potemkin
BAXI-Ural писал(а): Вентури проверьте...
Вот достал, заводского лоска он конечно не имеет, но каналы чистые, и на силиконовую трубку тоже. Что скажите про него?

Снял вентилятор, на вид не особо вроде засран... На фото, что скажите?

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 13:31
Potemkin
Фото

Теплообменник чист, под ним лист белой бумаги для фото.

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 14:02
BAXI - Volga
если вентилятор не подклинивает, то остается пневмореле.... :(

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 14:13
Potemkin
Вентилятор вращается легко, неравномерности не ощущается. Вычистил его кистью и продул воздухом. Пыли немного вышло конечно, но мне кажеться это мелочи...
Реле проверял так, втягивал до щелчка и пережимал трубку. Реле держит до того момента, пока не отпустишь трубку, то есть герметично... При смыкании контакты звоняться...

Реле имеет номинал 70/60Па, верное ли оно?
Имею в загашнике новое с номиналом 115/95Па, я правильно мыслю что с ним работать вообще не будет?
Реле Huba

Отправлено спустя 10 минут 53 секунды:
BAXI - Volga писал(а): если вентилятор не подклинивает, то остается пневмореле.... :(
2Ома погрешность китайского измерителя)

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 14:33
BAXI - Volga
к сожалению такой метод диагностики пневмореле нельзя назвать достоверным...
чтобы точно измерить разрежение нужно в силиконовую трубку встроить тройник и подключить электронный манометр, после чего проверить при каком разрежении замыкается контакт. если срабатывает в указанном диапазоне то значит оно исправно...

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 14:37
BAXI-Ural
Potemkin писал(а): Имею в загашнике новое с номиналом 115/95Па, я правильно мыслю что с ним работать вообще не будет?
Реле Huba
А вы попробуйте, на старом характеристика могла и уплыть...
Еще бы померить ток вентилятора (на шильдике номинал написан).

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 14:39
Potemkin
Пошел собирать лабораторию :crazypilot:
Замерил: -90Па замыкание
-80Па размыкание

Да, отлично от 70/60, но критично ли это должно быть?

Вентилятор:

При закрытом всосе ток 0,55А,
При открытом 0,61А... Честно говоря думал что д. б. наоборот :?

На статоре написано 75Вт, то есть ток должен быть 0,35А... Получается отработал он свое :wall:

А может и нет... Взял исправную турбонадстаку protherm, там вентилятор стоит 39Вт, а ток показывает 0,32А... Опять завышение почти в два раза. Скорее всего показометр показывает не совсем тот ток, что можно смело ставить в закон Ома... Думаю рано вентилятор списывать

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 15:51
BAXI-Ural
Potemkin писал(а): При закрытом всосе ток 0,55А,
При открытом 0,61А... Честно говоря думал что д. б. наоборот
Здесь все правильно...
Вентури прочистили, промыли? Деформации никакой нету?
Potemkin писал(а): При вращении вентилятор крутиться легко, сохраняет вращение долго.
Сколько долго? Количество оборотов?

Отправлено спустя 51 секунду:
проверьте цепь от пневмореле до платы

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 15:54
Potemkin
Вентури после промывки стал как из магазина, девственно чистым без признаков износа.
Ну если пальцем посильнее крутануть секунд 16-17 вращается...

Провода звонятся...

Собираю пробую. Там видно будет

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 16:15
BAXI-Ural
Попробуйте поработаь вместо реле: отсоедините провода, когда вентилятор закрутится, замкните их между собой. Что будет?
Так мы определимся, с какой "стороны" неисправность.

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 16:42
Potemkin
Собрал, запустил. Разогнался до 80% и снова Е03...
Сейчас попробую вместо реле поработать
А вот со скрепкой работает!

Прогнал несколько циклов включения/выключения вентилятора, отрабатывая за реле скрепкой. Ошибок нет!

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 20:16
BAXI-Ural
Значит исключили плату и провода...
У меня подозрения на двигатель вентилятора: разрыв КЗ витка...

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 21:48
Potemkin
Ярослав, расскажите пожалуйста, чем вызвано недоверие вентилятору?

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 22:13
BAXI-Ural
Методом исключения, все остальное вроде проверили (если правильно проверяли)...

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 20 июн 2017, 22:44
Potemkin
В моторе если только межвитковое... ?
Гипотетически. Как это проверить? Пробой замены уж больно дорого...

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 21 июн 2017, 00:23
Bahus
Рассказываю.
Те же симптомы, e03, долгое получение воды в "лете". Луна-3 Комфорт 310Fi если что.
Жмал-пережимал трубку.
В итоге - замена вентилятора. Крутился, конечно фигово. Перебросил на новый всё навесное, подключил датчик - взлетело.
Есть у меня подозрение, что на заводе вент расчитывают "всклень". Чуть притормоз - усё.
И максимум заявленный по коаксиалу они не тянут.

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 21 июн 2017, 00:55
Potemkin
Ох... Это самое дорогое решение моей проблемы ...

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 21 июн 2017, 03:25
BAXI-Ural
Potemkin писал(а): В моторе если только межвитковое... ?
Я имел ввиду КЗ виток "однофазного асинхронного двигателя с расщепленными полюсами"...

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 21 июн 2017, 11:04
Potemkin
Хорошо, как это диагностировать точнее? И как это лечить?

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 21 июн 2017, 11:05
Bahus
Potemkin писал(а): Это самое дорогое решение моей проблемы
Сожалею. Но б/ушные котлы - как б/ушные машины. Дорогое удовольствие

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 21 июн 2017, 11:13
Potemkin
Согласен! Это был мой выбор покупать котел бу за недорого и иметь риск появления быстрых болячек.
Но это позволило узнать мне много нового и научило разбираться в чемто еще ;)

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 26 июн 2017, 16:35
Potemkin
Подниму свою тему. Неделю не заходил в котельную, занимался другим. За это время договорился со спецом по электромоторам, показать ему мой вентилятор, сегодня повезу ему его. Достал с котла, и вот у меня вопрос, как может оборватся кольцо медной жилы сечением наверно квадрата четыре? Честно говоря я этого не понимаю...

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Добавлено: 26 июн 2017, 16:36
plehan
Potemkin писал(а): как может оборватся кольцо медной жилы сечением наверно квадрата четыре? Честно говоря я этого не понимаю...
- так может это был гарантийный случай ?