Помогите пожалуйста с выбором котла

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Ответить

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение Марика »

Добрый вечер! В нашем городе,практически нет толковых людей,кто мог бы помочь мне с выбором котла,перечитав много информации,наткнулась на Ваш форум, и надеюсь на Вашу помощь. Вопрос такой: Нужен двухконтурный котел с открытой камерой,для отапливания квартиры 45 кв.м. Заранее благодарю
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение BAXI-Ural »

вы откуда? В России при отоплении квартир в многоквартирном доме должны использоваться котлы с закрытой камерой сгорания. С открытой камерой сгорания можно применять котлы только при должном обосновании, которое производится в при проектировании.
Впрочем вообще применение газового автономного отопления без проекта не допускается...

А под ваши требования у нас подходит шесть моделей, так что давайте конкретнее.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение Марика »

У нас квартира в Смоленской обл., в поселке,делаем проект и нам сказали что котел можно только с открытой камерой
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение BAXI-Ural »

Марика писал(а): нам сказали
Лучше бы написали. Я настаиваю на уточнении данного обстоятельства, а то кто-то может неправильно чего понял...

Если следовать буквально вашей заявке, то это от самой дорогой модели - Nuvola-3 Comfort 240i, до самой бюджетной Eco-4s 24. Между ними еще четыре...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение plehan »

Марика писал(а): нам сказали что котел можно только с открытой камерой
- кто сказал ? Письменно или как обычно ? В рамках чего осуществляется переход на квартирное отопление ?
Бакси -Урал вам неспроста указал про обоснование и это должно быть как минимум письмо для проектных организаций от органа исполнительной власти в случае реконструкции МКД в целом или района !?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#5

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение Марика »

plehan писал(а): ? Письменно
В нашем доме печное отопление,мы решили сделать ио,обратились в газ.службу, они направили нас в архитектуру что бы получить разрешение на дымоход и вентиляцию по фасаду, нам дали разрешение

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
BAXI-Ural писал(а): Eco-4s 24
меня смущает 24 ,не много,на маленькую квартиру?

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Eco-4s 24
по деньгам ограничены,т.к уж очень дорого дымоход и вент выходят, какой котел посоветуете,что бы не совсем бешевый
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение plehan »

Марика писал(а): В нашем доме печное отопление,мы решили сделать ио,обратились в газ.службу, они направили нас в архитектуру что бы получить разрешение на дымоход и вентиляцию по фасаду, нам дали разрешение
- вам ни это должны дать ! Тем более на дымоход - это лицензированный вид деятельности и не входит в полномочия органов местного самоуправления !

Прочтите внимательно иначе когда те люди уйдут и придут новые в администрацию у вас будут проблемы !
Жилищный кодекс, N 188-ФЗ
Глава 4. Переустройство и перепланировка жилого помещения
Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
Статья 26. Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 27. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 28. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
Марика писал(а): меня смущает 24 ,не много,на маленькую квартиру?
- минимальная мощность у этих котлов 9 кВт и других фирм тоже . Кроме конденсационной техники !

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И еще кто вам дал разрешение на открытую камеру сгорания ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение Марика »

plehan писал(а): открытую камеру сгорания
Проектировщики
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение plehan »

Марика писал(а): Проектировщики
- он не мог вам это разрешить . Должно быть обоснование ,например наличие приточной вентиляции и гильзованного дымохода ! Они вам сделают проект ,согласует ли орган местного самоуправления ?
Да и стех. стороны есть нюансы ,будете ограничивать приток воздуха котел будет делать вам мозги !

А так вот вам ссылка на обязательный к исполнению СП http://docs.cntd.ru/document/1200095527

6.5 Системы поквартирного теплоснабжения

При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.

При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.

6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;

для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение Марика »

plehan писал(а): он не мог вам это разрешить
разрешили и органы местн самоуправления, и администрация города.В нашем доме нет ни дымох,ни вентиляции,все это мы будем делать сами,естественно с разрешения всех органов

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
plehan писал(а): 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
у нас дом 2-х этажный и 2 подъезда
#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение plehan »

Марика писал(а): разрешили
- на словах ? Как если вы еще даже проект не сделали ?
Ну допустим ,что вам дали добро на словах ?
Марика писал(а): В нашем доме печное отопление
- дымоход остается ?
Если нет то на фасад запрещено выводить дымоход - читаем внимательно !
plehan писал(а): 6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения

Марика писал(а): у нас дом 2-х этажный и 2 подъезда
- я вас ни в чем убеждать не хочу ,но вот из контекста не стоит вырывать - допускается -ПРИ ОБОСНОВАНИИ !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#11

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение Марика »

plehan писал(а): дымоход остается ?
дымоход остается между двумя комнатами, а по фасаду пойдет с кухни,от котла

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
plehan писал(а): на словах ? Как если вы еще даже проект не сделали ?
все письменные разрешения я передала проектировщикам,по их запросу
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение plehan »

Марика писал(а): а по фасаду пойдет с кухни,от котла
-
plehan писал(а): Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
как, скажите пожалуйста или у вас свои законы на местном уровне ?
Марика писал(а): все письменные разрешения я передала проектировщикам,по их запросу
- мне очень интересно , а что конкретно ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение Bahus »

Марика писал(а): по деньгам ограничены
Тогда смотрите Eco4S. С буквой F - закрытая камера. Без буквы F - открытая. У 24-го котла диапазон мощности по отоплению и ГВС = 9-24 кВт. Вам и 9, конечно многовато, поэтому сразу можно докупить комнатный термостат. Так котел будет пореже включаться-выключаться.
Ну а по бюрократическим моментам парни уже вам пишут. Если интересно - продолжайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение Марика »

Bahus писал(а):
Марика писал(а): по деньгам ограничены
Тогда смотрите Eco4S. С буквой F - закрытая камера. Без буквы F - открытая. У 24-го котла диапазон мощности по отоплению и ГВС = 9-24 кВт. Вам и 9, конечно многовато, поэтому сразу можно докупить комнатный термостат. Так котел будет пореже включаться-выключаться.
Ну а по бюрократическим моментам парни уже вам пишут. Если интересно - продолжайте.
Спасибо

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а): комнатный термостат.
Не подскажите какой термостат купить к этому котлу? что бы в магазине не стали впаривать ненужное
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Помогите пожалуйста с выбором котла

Сообщение Bahus »

Ну вот у Бакси в каталоге самый простой. Нужную температуру выставил и всё. Больше ничего не умеет.
Изображение
Изображение
KHG71408691-
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите с выбором котла
    5 Ответы
    2741 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Помогите))) что делать??)
    Артём31 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    2751 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7280 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с постциркуляцией на гвс
    Agalas » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2532 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Пора менять котел, рассматриваю Baxi. Помогите определится.
    GagaMut » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    2575 Просмотры
    Последнее сообщение GagaMut

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей