Страница 1 из 1

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 27 июл 2017, 22:27
Vlad70
Подскажите почему при выставление температуры отопления 60С котел начинает работать через три минуты при 58С, по показаниям на котле, вроде как должен при 55С?
Bahus писал(а): При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
Прочитал и делаю вывод: что без комнатного термостата насос работает постоянно, с комнатным термостатом он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига, это на уровне микропрограммы и не меняется. Тогда когда работает изменение параметра F17 время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)?

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 28 июл 2017, 07:03
Olegbez
Vlad70 писал(а): что без комнатного термостата насос работает постоянно
Да, на всех моделях так - не меняется и не зачем
Ищите здесь, подобная тема была - я создавал

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 28 июл 2017, 10:27
Vlad70
Тогда и первый вопрос отпадает, котел только отключается при достижении выставленной температуры +5, какого тогда F18 минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек (про секунды понял что прикололись) зажали большее время, что бы быстрее пришли за запчастями или другим котлом?
Я губу раскатал что за такие деньги это умный компьютер а это уровень АОГВ. Инструкцию дописывать пользователям приходится самим.

Спрошу еще одну глупость, в информации о работе котла А06: расход воды (л/мин х 10) это для ГВС?

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 28 июл 2017, 12:15
Bahus
Vlad70 писал(а): котел только отключается при достижении выставленной температуры +5, какого тогда F18 минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек (про секунды понял что прикололись) зажали большее время, что бы быстрее пришли за запчастями или другим котлом?
Ничего не понял. Кони, люди.
Гистерезис - +/-5°С от заданной. F18 позволяет уменьшить периоды тактования. То есть, даже если температура теплоносителя упадет более чем на 5 градусов, котел не даст команду на розжиг, если указанное в параметре значение "не отщелкало". 00 = 10 секунд, 01-10 - это минуты.
Vlad70 писал(а): Спрошу еще одну глупость, в информации о работе котла А06: расход воды (л/мин х 10) это для ГВС?
Да.

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Vlad70 писал(а): Подскажите почему при выставление температуры отопления 60С котел начинает работать через три минуты при 58С, по показаниям на котле, вроде как должен при 55С?
А. Вона вы о чем. Ну вообще да. Должен при 55 включаться.
Vlad70 писал(а): Тогда когда работает изменение параметра F17 время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)?
Моя фраза относилось к "малым" моделям. У Луны другая логика, раз такой параметр есть. Вот только конкретики не дам. Не знаю, к сожалению.

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 28 июл 2017, 13:19
Vlad70
Bahus писал(а): А. Вона вы о чем. Ну вообще да. Должен при 55 включаться.
И какова может быть причина, у BAXI такие датчики?
Bahus писал(а): Ничего не понял. Кони, люди.
А не кони здесь а люди, уменьшение периода тактования это не 10 минут а хотя бы 30.
Bahus писал(а): У Луны другая логика, раз такой параметр есть. Вот только конкретики не дам. Не знаю, к сожалению.
Будем копать. :)

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 08 сен 2019, 22:27
Fantomik
Bahus писал(а): 28 июл 2017, 12:19 А. Вона вы о чем. Ну вообще да. Должен при 55 включаться.
Bahus писал(а): 28 июл 2017, 12:19 Гистерезис - +/-5°С от заданной.
Может у кого то появились новые сведения по работе котла? У меня такая же проблема. Задаю 35 градусов, включается уже при 29º С.
Каждые 3 минуты зажигает горелку на 10 секунд, это разве нормально? https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=6880

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 09 сен 2019, 00:22
BAXI-Ural
Задача котла - подерживать заданную температуру:
1) меньше заданной - включаемся
2) если на минимальной мощности проскакиваем заданную температуру, то отключимся при +5 от заданной
3)если отключились, то включимся при падении меньше заданой не ранее чем через 3 мин (заводская уставка, но может менятся настройщиком)

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 09 сен 2019, 10:33
Fantomik
BAXI-Ural писал(а): 09 сен 2019, 00:22 если на минимальной мощности проскакиваем заданную температуру
Спасибо за ответ.

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 09 сен 2019, 22:03
Fantomik
BAXI-Ural писал(а): 09 сен 2019, 00:22 меньше заданной - включаемся
Хотелось бы уточнить момент. На форуме читал, что котел включается при падении температуры на 5 градусов. Логично что должна быть дельта температур, чтобы он часто не дёргался. Если я выставляю 40 градусов, котел греет до 45, потом сразу же температура падает до 40 (насос ее разгоняет по системе), ждёт 3 минуты (параметр F18) и включает опять котел. Это правильный режим работы? У меня просто после прочтения форума сложилось впечатление, что котел должен ждать падения температуры на 5 градусов ниже заданной, то есть до 35. Я заблуждался?

Алгоритм работы Luna 3 240FI

Добавлено: 09 сен 2019, 23:32
Starik
Fantomik писал(а): 09 сен 2019, 22:03Я заблуждался?
Да.