Страница 1 из 1

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 04 авг 2017, 15:35
TanyaP
Здравствуйте, проводя очередное обслуживание котла столкнулись с большой разницей температур воды в баке и в системе ГВС (20-30 градусов), и озадачились вопросом что в бойлерный бак за 10 лет использования никто ни разу не заглядывал!
Скачала инструкцию, решили почистить змеевик внутри бака и если нужно поменять Магниевый анод.
Но в инструкции не очень понятно описано, как же слить из бака воду?
вопросов возникло несколько:
1. через какой кран?
есть вот такой штуцер внизу бака спереди, но там нет никакого крана, пробовала покрутить там в основании желтое ребристое колесо - вода не течет.
бойлер кран.jpg
есть еще кран сзади - там ответвление в месте входа подпитки, но это место намного выше дна, т.е. если сливать через него то много воды в баке останется?
бойлер сзади.jpg
2. не смогли понять, что за синий бак справа от бойлера? стоит на линии подпитки бака холодной водой, видимо это - гидроаккумулятор?
нужно ли сливать воду и из него - под ним перекрывать кран при сливе бойлера или из него тоже пусть все выливается? перекрываемый кран подпитки ХВ находится по линии раньше - справа от синего бака.
и нужно ли как-то его потом подкачивать / регулировать?
бойлер подводка.jpg
3. нужно ли сливать воду из всех стояков дома? (2 стояка на три этажа) или может перекрыть все краны - и бака, и на линиях раздачи ГВ и её обратки - тогда можно слить только бойлер и все?
тогда вопрос каким воздухом вытеснять воду из бака бойлера (после выравнивания давления)? у меня мыслится два варианта - чуть ослабить гайку на стыке металлической и пластиковой трубы, или просто открутить крышку на самом бойлере.
но смущает, почему-то в инструкции написано, что сначала сливают полностью воду, а только потом - откручивают крышку.

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 04 авг 2017, 15:50
BAXI-Ural
TanyaP писал(а): есть вот такой штуцер внизу бака спереди, но там нет никакого крана, пробовала покрутить там в основании желтое ребристое колесо - вода не течет.
Ага... Тока он у вас похоже забит...
Сливайте через верхний фланец, шлангом засифонить...
TanyaP писал(а): можно слить только бойлер и все?
Ага..
TanyaP писал(а): нужно ли сливать воду из всех стояков дома?
Зачем?
TanyaP писал(а): не смогли понять, что за синий бак справа от бойлера?
Судя по всему это у вас расширительный бак ГВС
TanyaP писал(а): из него тоже пусть все выливается?
Ага
TanyaP писал(а): нужно ли как-то его потом подкачивать / регулировать
Ага

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 04 авг 2017, 19:16
Bahus
Оффтоп:
Ярослав, ты просто фонтанируешь красноречием, ага? :lol:

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 04 авг 2017, 19:40
TanyaP
BAXI-Ural писал(а): Сливайте через верхний фланец,
извините чайника, что такое верхний фланец? это крышку верхнюю с бака открыть? и через верх шланг перекинуть для откачки ?

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:

а в крышке какой из винтов - анод и что под вторым винтом еще?
бойлер крышка.jpg
Отправлено спустя 17 минут 11 секунд:
BAXI-Ural писал(а):
TanyaP писал(а): нужно ли как-то его потом подкачивать / регулировать?
Ага
а сколько в него накачать?
если качать в пустой (без воды) - я правильно понимаю, накачиваем 1,5 , тогда при рабочем давлении в системе ХВС 3 (а он же стоит на трубе подпитки именно на холодной воде) - мембрана будет примерно посередине бака?

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 04 авг 2017, 20:02
Bahus
TanyaP писал(а): извините чайника, что такое верхний фланец? это крышку верхнюю с бака открыть? и через верх шланг перекинуть для откачки ?
Да. Это он. Анод на большой блестящей гайке. На фото нижняя. Не забудьте давление скинуть и по возможности слить воду через смеситель.

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 04 авг 2017, 20:50
BAXI-Ural
TanyaP писал(а): что такое верхний фланец? это крышку верхнюю с бака открыть? и через верх шланг перекинуть для откачки?
Ага... Для чистки все равно нужно будет открывать. Осторожно с прокладкой.
TanyaP писал(а): сколько в него накачать?
Примерно по давлению ХВС

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 04 авг 2017, 20:50
TanyaP
Bahus писал(а): по возможности слить воду через смеситель
у нас из крана перестает течь вода сразу при перекрытии подпитки бойлера.
единственная возможность что-то оттуда слить (сбросить давление) - кран сзади бойлера - смотрящий вниз на тройнике в месте подпитки.

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
BAXI-Ural писал(а):
TanyaP писал(а):сколько в него накачать?
Примерно по давлению ХВС
я вас правильно поняла - качать 3 в пустой бак без воды???
то есть при заполнении системы вода в бак вообще и попасть не сможет - мембрана будет всегда в самом низу?

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 04 авг 2017, 21:17
BAXI-Ural
TanyaP писал(а): я вас правильно поняла - качать 3 в пустой бак без воды???
:yes: Хотя для расширбака ГВС он сильно "с запасом", посему можно и поменьше, процентов на 10-20... Мембрана целее будет, лучше будет компенсировать случайные гидроудары...

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 16 фев 2020, 21:07
onopa
Спираль змеевика не боится промывки проточным раствором лимонной кислоты? Чем мыть внутренние стенки бойлера?

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 23 июн 2021, 12:12
Sergant74
Автор темы отзовись! Прошу помощи в вопросе чистки бойлера Baxi ub 120. Приобрёл таун, в нем котёл slim 1.4 in и вышеуказанный бойлер. По ощущениям не чистили бойлер вообще или не чистили давно. Разница температур на контуре отопления и на бойлере 20-30 градусов. Насос работает. В целом система работает исправно гор вода есть, смущает разница температур и достаточно большой расход газа в месяц на подогрев воды: около 100 кубов. Расход выды за месяц всего - 12 кубов. Вопрос: нужна ли прокладка под фланец бойлера перед разбором для чистки, она одноразовая или можно применить повторно? Насколько анод стойкий и можно ли заменить его на неоригинал например?
Есть ли какие то ещё тонкости по разборке и промывке?

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 23 июн 2021, 13:54
Steamboy
Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 12:12 около 100 кубов
а что подключено к линии рециркуляции горячей воды: тёплые полы, полотенцесушитель?
Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 12:12 Разница температур на контуре отопления и на бойлере 20-30 градусов.
А Вам сколько нужно?
Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 12:12 Вопрос: нужна ли прокладка под фланец бойлера перед разбором для чистки, она одноразовая или можно применить повторно?
разберёте и узнаете
Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 12:12 Насколько анод стойкий и можно ли заменить его на неоригинал например?
Можно и не оригинал. Только нужно понимать как Вы его будете крепить (если он без пробки) и какой он длины и диаметра...
Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 12:12 Есть ли какие то ещё тонкости по разборке и промывке?
ютуб в помощь.

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 23 июн 2021, 16:50
Sergant74
1. К линии рециркуляции горячей воды ничего больше не подключено. К линии отопления подключены радиаторы и тёплый пол, но с начала мая отопление отключено. В том числе насосы.
2. Если я правильно понимаю устройство то мне видится перепад температур градусов 5-10 при отключённом контуре отопления на лето и тёплых полов. Полотенцесушителей нет.
3. Конечно узнаю, но у дилера в Магнитогорске нет в наличии прокладки, на заказ он готов ее везти 7-10 дней и стоит она 80 евро, про запас не хотел бы иметь за такую цену. Разобрать и ждать поставки 10 дней - не вариант.
4. Нет вопросов .. кроме цены в те же 80 евро за оригинал, но более скорый срок поставки.
5. Ютюб да, но не нашёл разборки именно baxi ub, вот и прошу совета у топикстартера, разбирал/не разбирал

Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120

Добавлено: 24 июн 2021, 15:47
Steamboy
Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 16:50 3. Конечно узнаю, но у дилера в Магнитогорске нет в наличии прокладки, на заказ он готов ее везти 7-10 дней и стоит она 80 евро, про запас не хотел бы иметь за такую цену. Разобрать и ждать поставки 10 дней - не вариант.
Прокладку можно использовать и старую.
Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 16:50 устройство то мне видится перепад температур градусов 5-10
это слишком мало... примерно от 15 градусов...