Страница 1 из 1

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 29 авг 2017, 10:55
Diver
Добрый день.
По несколько раз в неделю стала появляться ошибка 128. Котел эксплуатируется полгода. По форуму поискал, общий принцип почистить горелку и электроды - я понял.
А где можно взять инструкцию, что бы эти электроды найти? В пользовательской инструкции есть прекрасное "Проверьте целостность электрода-детектора пламени и его положение (см. раздел ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ – РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ). Проверьте целостность провода и надежность его подсоединения к электроду-детектору пламени и блоку розжига. См. меры по устранению, указанные в пункте E92."
Так в разделе про ежегодное обслуживание тишина, а пункта E92 вообще нет :) Может существую правильный сервисный мануал?
Ну и второй вопрос - существует ли способ удаленного сброса ошибок, получить зимой остановившийся котел, без возможности удаленного сброса, это совсем грустно. Трубы жалко, рванут все..

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 29 авг 2017, 14:30
Bahus
В Аптечке (здесь на форуме на верхней полочке она) есть хорошая семинарская тетрадь. Качните, мож пригодится.
Взрывные схемы и спецификацию можно найти на сайте в разделе документации. А можно взять здесь. Понадобится только серийный номер вашего котла.
Diver писал(а): Ну и второй вопрос - существует ли способ удаленного сброса ошибок, получить зимой остановившийся котел, без возможности удаленного сброса, это совсем грустно.
Нет. На то она и ошибка, что свидетельствует о критической неполадке котла или системы. Поэтому удаленно ее сбрасывать - чревато.
Максимум - можно поставить теплоинформатор, который вам маякнёт, если ошибка появится. А дальше только ножками.

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 29 авг 2017, 14:46
Diver
В Аптечке (здесь на форуме на верхней полочке она) есть хорошая семинарская тетрадь. Качните, мож пригодится.
Супер, спасибо! Еле нашел где эта Аптечка живет)
Максимум - можно поставить теплоинформатор, который вам маякнёт, если ошибка появится.
Я сейчас смотрю в сторону ZONT Интерфейс OpenTherm, что бы собирать максимальную информацию. Подскажите, duo-tec compact 1.24 с OpenTherm дружит, нужны или дополнительные платы расширения ? По форуму только про Luna что-то находится.

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 29 авг 2017, 15:03
Bahus
Дружит, но была какая-то замута с ГВС там. Не помню, решили её-не.
Это вот Baxi-Volga точнее скажет. Он плотно с Микролайном сотрудничает в сторону связки Baxi-Zont.

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 29 авг 2017, 15:16
Diver
Bahus,
Спасибо!

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 04 июн 2025, 10:12
Юри
Здравствуйте. У меня такой же котел и та жа проблема, уже было много мастеров, а проблема осталась. Если Вам удалось решить, помогите.

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 04 июн 2025, 19:36
Дмитрий079
Юри писал(а): 04 июн 2025, 10:12 Здравствуйте. У меня такой же котел и та жа проблема, уже было много мастеров, а проблема осталась. Если Вам удалось решить, помогите.
Добрый день. Рассказывайте что с электропитанием котла и дымоходом. как все это реализовано?

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 06 июн 2025, 11:14
Юри
Добрый день. Котел подключен через релейный трансформатор сделанный в России для котлов, проверили заземление на котле все норм, дымоход сразу в стену длинной 1 метр коаксиальный металлический, сейчас заказал родной с пластиковой трубой.

Отправлено спустя 26 минут 33 секунды:
Газ магистральный , давление норм.

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 06 июн 2025, 12:51
Starik
Юри писал(а): 04 июн 2025, 10:12...уже было много мастеров, а проблема осталась.
А если конкретизировать, что именно делали/проверяли?

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 06 июн 2025, 12:56
Юри
Проверили горелку, настроили СО, с помощью газоанализатора, проверили слив конденсата, все норм, сделали калибровку горелки как в книжке.

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Котел отработал всего 3 месяца с модуляцией 40%

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Хочу переделать дымоход, така как сделали маленький уклон в сторону котла и весь конденсат практически капает на улицу.

Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
Работает через ZONT

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 06 июн 2025, 15:10
Starik
Юри писал(а): 06 июн 2025, 13:09Проверили горелку,...
Это как?
Вынули, почистили, положение электродов проверили зазоры, деформацию электродов, так?

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 06 июн 2025, 21:57
Дмитрий079
Юри писал(а): 06 июн 2025, 11:41 Добрый день. Котел подключен через релейный трансформатор сделанный в России для котлов, проверили заземление на котле все норм, дымоход сразу в стену длинной 1 метр коаксиальный металлический, сейчас заказал родной с пластиковой трубой.

Отправлено спустя 26 минут 33 секунды:
Газ магистральный , давление норм.
Добрый вечер. Немного брюзжания. Релейник предназначенный для котлов это не модель, а маркетинговый ход производителя. Говорите, что работает через Zont. По времени ухода в ошибку есть информация? Давления газа при розжиге котла в режиме трубочист насколько сильно просаживается? (Сразу говорю: нет цифры - нормально, нет параметра - сказали всё ОК ). Понимаю что со стороны пользователя Вы предоставите всю информацию как Вам передали, но по факту - без цифр и каких-то других данных, к Кашпировскому и Чумаку. Выкладывайте скрин с зонта с временем ухода в ошибку за несколько дней

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 09 июн 2025, 11:17
Юри
Добрый день. Вопрос кажется решился, снял крышку , работает 4 дня полет нормальный, буду разбираться с дымоходом. Сп.

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 09 июн 2025, 13:24
Bahus
Либо приточка забита, либо один из стыков не плотно сидит и дым в приточку сифонит

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 09 июн 2025, 21:34
Дмитрий079
Господа, бодрого вечера. По итогам расследования... Дымоход алюминий - нуу... на безрыбье и как временная мера... При открытой крышке все работает, но как проводили замеру по СО тогда? Уважаемый Юри, я надеюсь, что котел, после доработок по дымоходу проработает долго и счастливо, но возникают сомнения в монтажниках (если только они не поставили алюминий по Вашему настоянию) и тех кто проводил обследование , на предмет поиска неисправности. Не ищу виноватых, просто надеюсь, что дальнейшая эксплуатация котла вместе с системой отопления и бойлером не принесет Вам сюрпризов в плане неправильно подключенного котла и прочих огрехов. За сим всё. Выговорился. Спасибо за внимание.

duo-tec compact 1.24 ошибка 128

Добавлено: 10 июн 2025, 14:40
Юри
Добрый день. Спасибо что откликнулись , замеры проводили с открытой крышкой. А когда уезжали закрывали и через какое - то время он отключался по ошибке е 128. Сп!