Страница 1 из 1

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 29 авг 2017, 14:41
Azamat_Ufa
Добрый день! Котел куплен и установлен в 2013 году, ежегодно проходил тех обслуживание.
Недели 3 назад начало расти давление в СО, заметили по открывшемуся сброснику, и теплоносителю (полипропиленгиколю) под котлом.
Первым делом заменил кран подпитки, не помогло.
Пару дней поэкспериментировал: закрыл краны СО у котла, кран подач холодной воды перед котлом и на ночь открывал кран горячей воды. Давление СО на манометре, т.е. в контуре котла снижалось, а в бойлере появлялись следы теплоносителя, т.к. с утра когда запускал нагрев воды из крана текла пенистая горячая вода с запахом теплоносителя.
Сняли бойлер. При опрессовке, в смотровое окно бойлера была заметна тоненькая струйка воды.

Т.к. бойлер не разборный, пришлось его разрезать.
Вскрытие показало что на змеевике теплообменника около 30 точек коррозии. Пытались подварить змеевик, но к некоторым виткам аргоном просто не добраться и толщина стенок теплоообменника очень уж тонкая. На фото видны следы коррозии и попытки залатать.
Решил заменить бойлер в сборе.

Вопрос. Что сделать чтоб через следующие 4 года эксплуатации не пришлось повторять замену бойлера в сборе?

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 29 авг 2017, 17:51
BAXI-Ural
А в каком состоянии магниевый анод?

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 30 авг 2017, 08:34
Azamat_Ufa
Анод полностью исчез за 4 года.
BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 30 авг 2017, 09:12
BAXI-Ural
Azamat_Ufa писал(а): Анод полностью исчез за 4 года.
BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?
Вах! :shock: Я то сперва подумал, что может теплоноситель какой-то злой... Но в таком свете думается, что это либо вода (какая она у вас, что с другой сантехникой. как дела у соседей?), либо было "травление" блуждающими токами, то есть не сделаны надлежащим образом система заземления (должна быть TN-C-S) и СУП (система уравнивания потенциалов)

В любом случае необходимо будет контролировать состояние защитного анода

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 30 авг 2017, 11:20
Azamat_Ufa
BAXI-Ural писал(а): либо вода (какая она у вас, что с другой сантехникой. как дела у соседей?), либо было "травление" блуждающими токами
Вода жесткая, на сегодня жесткость 8.1, и низ бойлера был забит хлопьями кальция. На фото есть.
У соседей часто меняются первичные теплообменники на установленных здесь застройщиком котлах. А нуволы не сильно распространены.

Можно ли сделать отдельный контур заземления и соединить его непосредственно с бойлером? В розетке есть заземление, но как эффективно оно работает есть сомнения.

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 30 авг 2017, 12:27
Bahus
8 мг-экв/литр это офигеть как жестко. Умягчайте воду - больше ничего не поможет.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А да. Ведь это превышение ПДК. Требуйте поставщика ресурса обеспечить вам воду согласно САНПиН. Либо в Роспотребнадзор путь.

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 10 мар 2019, 10:24
Slav
Добрый день! Что в итоге сделали с бойлером? Очень интересно

Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 15 май 2019, 20:16
Azamat_Ufa
Заменил не немного бу. Благо в тот момент был на Авито.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Slav писал(а): 10 мар 2019, 10:29 Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3
Сейчас только прочел ваше сообщение

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 20 май 2019, 07:19
Azamat_Ufa
Через неполных 2 года открыли новый бойлер. Результат:
1. В бойлере 1-2 кг извести,
2. Анод изъеден полностью.

Выводы. Буду ставить полифосфатный дозатор. Даже если не поможет - хуже уже ну будет.

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 20 май 2019, 13:27
Ilgiz
Каждые пол года / год (в зависимости от состояния) меняйте анод.
Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 21 май 2019, 07:59
Azamat_Ufa
Ilgiz писал(а): 20 май 2019, 13:27 Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?
Тык Пьем то холодную, после осмоса. А горячую придется отучить пить под душем :)

зы. Еще рассматривал магнитный/электромагнитный преобразователь. Но в случаях с бойлером это не поможет, т.к. обработка магнитом это не надолго и в бойлере, где вода накапливается успеет "размагнититься".

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 21 май 2019, 11:30
Ilgiz
Да, наверно только полифосфат.
Все лучше чем менять бойлер. И почаще менять магниевый электрод. Кстати, удобно-нет его менять?
У SLIM, например, это дело 5 минут.

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 21 май 2019, 16:08
RADAR
Ilgiz писал(а): 21 май 2019, 11:30 Кстати, удобно-нет его менять?
если по уму делать обвязку, то нет...

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 21 май 2019, 16:19
Azamat_Ufa
Ilgiz писал(а): 21 май 2019, 11:30 Да, наверно только полифосфат.
Все лучше чем менять бойлер. И почаще менять магниевый электрод. Кстати, удобно-нет его менять?
У SLIM, например, это дело 5 минут.
Ну не 5 минут. Но 20-30. Он в нижнем фланце бойлера. Т.е. воду сливать придется

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 31 окт 2019, 14:41
gorlovv
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделан змеевик?
Спрашиваю для выбора реагента для промывки теплообменника...

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 01 ноя 2019, 10:15
Azamat_Ufa
gorlovv писал(а): 31 окт 2019, 14:41 Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделан змеевик?
Змеевик из нержавейки, но очень тонкий

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 07 фев 2020, 21:38
Azamat_Ufa
Искал на авито запчасти к нуволе. Из 4х страниц - 2 объявления из Башкирии о продаже нувол на запчасти со сломанными бойлерами. Вот и думай толи у всех брак, толи так не подходит наша вода для этих бойлеров...

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 07 фев 2020, 22:54
Steamboy
Azamat_Ufa писал(а): 07 фев 2020, 21:38 Вот и думай толи у всех брак, толи так не подходит наша вода для этих бойлеров...
надо во время менять аноды

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 07 июл 2023, 17:18
Kuler
Azamat_Ufa, не подскажите каким образом змеевик крепится к баку ?

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 25 июл 2023, 13:33
Azamat_Ufa
Kuler писал(а): 07 июл 2023, 17:18 Azamat_Ufa, не подскажите каким образом змеевик крепится к баку ?
змеевик вварен в бак. Фотографии подробнее можете посмотреть.

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 22 ноя 2023, 09:56
Kuler
А латунные фитинги как смонтированы они и есть змеевик если если не ошибаюсь , вварены подвод и вывод ГВС из бака

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 23 окт 2025, 09:27
Иван33
Добрый день.
Дабы не плодить новую тему, напишу тут, т.к. сервисники к которым обращался - все ссылаются на дырявый змеевик бойлера.

Котел NUVOLA3 COMFORT 280 FI
при чистке фильтров на отопительной магистрали, решил проверить давления в расширительных баках и почистить теплообменник. Естественно жидкость с СО и из бойлера слита. В серый бак накачал 3,5 атм (на подаче ХВ так же 3,5), а в красный на СО - 1,2 и потом поднял давление водой до 1,5 по манометру. Все держит, все сухо, но есть проблема, которую на самом деле ранее не замечал.

Давление по манометру четко стоит на 1,5 атм, при включении контура на бойлер - давление не меняется, но при включении контура (насоса) на СО - давление скачком возрастает до 1,9 атм (при длительном нагревы ТН давление остается 1,9). Соответственно контур ОС отключается и давление возвращается на 1,5 атм.

Подскажите пожта насколько это правильная работа котла, в моем понимании давление всегда должно быть +- 0,1 атм одинаковое.

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 23 окт 2025, 10:46
Starik
Особого криминала нет, тем более что "ранее не замечал", просто и теперь перестань обращать внимание. Много факторов влияют: теплоноситель, объем СО, загрязнение сеточки на обратке (перед манометром, инстр. стр. 72, поз 19).

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Добавлено: 23 окт 2025, 11:41
Bahus
Прикиньте объём теплоносителя. Хватает ли штатного бака.
А так-то да. Особой проблемы нет, если давление в зелёной зоне