Страница 1 из 1

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 31 авг 2017, 10:06
Сергей 45
Здравствуйте. Прошу подсказать, возможно ли подключение двух котлов SLIM 1.490 iN к одному комнатному термостату. Если возможно, то как это сделать. Желательно дать электрическую схему подключения с подробным объяснением. Заранее благодарен.

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 31 авг 2017, 10:32
Игорь-2
Сергей 45 писал(а): Здравствуйте. Прошу подсказать, возможно ли подключение двух котлов SLIM 1.490 iN к одному комнатному термостату. Если возможно, то как это сделать. Желательно дать электрическую схему подключения с подробным объяснением. Заранее благодарен.
Конечно можно. Но параллелить термостатные выходы котлов, наверное, не стОит, так что через релюху... Управляющие контакты реле в розетку через термостат, два рабочих выхода на котлы.. Все элементарно..

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 31 авг 2017, 13:11
plehan
Игорь-2 писал(а): Конечно можно. Но параллелить термостатные выходы котлов, наверное, не стОит, так что через релюху... Управляющие контакты реле в розетку через термостат, два рабочих выхода на котлы.. Все элементарно..
- а что это даст сточки зрения экономии ? Термостат будет включать оба котла 2х50 это не хилый расход !

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 31 авг 2017, 14:24
Игорь-2
plehan писал(а): а что это даст сточки зрения экономии ?
А это уж не ко мне вопрос - я лишь обозначил: как это сделать.. :)

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 01 сен 2017, 21:09
Сергей 45
Игорь-2 писал(а): Конечно можно. Но параллелить термостатные выходы котлов, наверное, не стОит, так что через релюху... Управляющие контакты реле в розетку через термостат, два рабочих выхода на котлы.. Все элементарно..
Извиняюсь за свою неосведомленность, я не КИПовец и вообще далек от электротехники. Как быть, если термостат на батарейках?
plehan писал(а): - а что это даст сточки зрения экономии ? Термостат будет включать оба котла 2х50 это не хилый расход !
Эти котлы отапливают помещение площадью 750 кв. метров. Если их можно подключить как-то, что бы получить экономию газа-подскажите.

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 01 сен 2017, 21:17
plehan
Сергей 45 писал(а): Если их можно подключить как-то, что бы получить экономию газа-подскажите.
- в двух словах не опишешь ,но термостат вам не помощник . Это комплекс автоматизации - например колорматик 630 или подобные системы -это вопрос проекта и его решения ! Посмотрите типовые схемы от известных производителей там в принципе все понятно !

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 02 сен 2017, 11:23
Bahus
На такую площадь термостаты - вещь абсолютно бесполезная, ИМХО. Поставьте лучше уличные датчики на каждый котел. Будет и экономия. А так, если бюджет позволяет - можно и серьёзную автоматику организовать - зональность и проч. Но это уже не форумная тема совсем.

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 02 сен 2017, 11:49
Игорь-2
Сергей 45 писал(а): Как быть, если термостат на батарейках?
А это все-равно. Батарейки обеспечивают лишь работу самого термостата. Те контакты, которые он замыкает/размыкает, электрически с батарейкой не связаны никак..

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 11 сен 2017, 08:52
Сергей 45
В развитии этой темы возник вопрос: что экономичнее и рациональнее - одновременная работа двух котлов от одного комнатного термостата или работа одного котла в постоянном экономичном режиме и подключение второго от комнатного термостата по мере необходимости?

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 11 сен 2017, 09:01
RADAR
Сергей 45 писал(а): или работа одного котла в постоянном экономичном режиме
что за такой режим считаете у слима?

Подключение двух котлов к одному комнатному термостату.

Добавлено: 11 сен 2017, 10:28
BAXI-Ural
Сергей 45 писал(а): что экономичнее и рациональнее - одновременная работа двух котлов от одного комнатного термостата или работа одного котла в постоянном экономичном режиме и подключение второго от комнатного термостата по мере необходимости?
Ну иы и озадачили :? На мой взгляд может быть три решения:
1) ничего не делать, регуллировать вручную, второй котел подключать по мере надобности.
2) поставить датчики уличной температуры;
3) поставить каскадный контроллер

Ваши же задумки с термостатами.... неправильные...