Страница 1 из 1

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 14 сен 2017, 11:21
stas-tigra
Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Имею котел Mainfour 240F № 123055896, куплен 10.2012г.
В настоящее время котел постоянно выдает такие ошибки ( 3 месяца не эксплуатировался):
- Е35 или Е98 при правильном подключении фазы - не зажигается,
- Е01 при неправильном подключении фазы - зажигается, но гаснет.

Стоит разделительный Теплоком ЖФ (между нулем и фазой было1-2В). Напряжение стабильно 230-240 В, стабилизатора нет.
Электрод выставлен и вылизан, все внутренние контакты заземления почищены. Изолятор на газ. трубе стоит.
Е01 выдавал раньше пару раз, тоже после отстоя. 1 раз не помню как вылечил, 2- покупкой разделительного. Стабильно работал зиму.
Судя по форуму котел с данным № попадал в бракованную партию, информации по ремонту нет, у меня 2 года работал.

Стою перед выбором:
- заменить плату на Бертели (стоит Холивей, и судя по форуму менее капризна),
- заменить котел на полностью аналогичный ( будут какие-то ЗЧ),
- заменить на более современную модель BAXI,
- заменить на другую фирму, приглядываю Виссманн.

Хотел бы услышать ваши советы.

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 15 сен 2017, 04:34
BAXI-Ural
Если основные элементы (теплообменник, вентилятор) в хорошем состоянии, я бы посоветовал замену платы...

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 15 сен 2017, 08:41
Olegbez
stas-tigra писал(а): приглядываю Виссманн
Если Viessman made in Turkey то начинка будет как у модели ECO4s. Не считая того что там затропезный насос вило а у Baxi -грундфос.
Есть модели у BAXI премиум сигмента, отличаются надежными комплектующими BAXI LUNA3 рекомендую

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 21 сен 2017, 21:29
stas-tigra
Решено- замена котла.
Выбор:
- Майн Фур новый (старше моего на 4 недели по номеру- вроде не попадает в срок глючных плат),
- Эко Фур
Что взять?
Интересует надежность теплобменика при ГВС от скважины. Майн Фур без всяких фильтров с 2012 г проблем не предоставлял ( внутрь теплообменика не заглянешь).

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 21 сен 2017, 23:16
AleksDk52
лучше всего заменить котел на полностью аналогичный

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 11 окт 2017, 22:51
Alexd
Не буду создавать другую тему, вопрос тот же.
Есть Baxi mainfour 24
Котел встал с ошибкой e98, до этого периодически перезагружался.
Как я понимаю - каюк плате.
Взглянул на теплообменник, картина следующая:
P_20171011_224103_1_p.jpg
P_20171011_224955_1_p.jpg
P_20171011_223957_1_p.jpg
Правильно я понимаю, что зеленый налет - и потеки - это вода, которая сочится из теплообменника, и следовательно ему тоже каюк? Или поживет еще?
Если менять все, то цена з/ч - 2/3 нового котла.
И вопрос - почему так быстро он потек? Котлу года 3 всего..

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 11 окт 2017, 22:57
RADAR
это может быть и конденсат..

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 11 окт 2017, 23:20
Alexd
На первом фото крупно подтеки - это тоже конденсат? Почему-то только там. Как точнее выяснить?
Еще вот одна из трубок имеет такой вид:
P_20171011_230502_p.jpg
Идет от красного крана:
P_20171011_230518_1_p.jpg
Не криминально?

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 11 окт 2017, 23:30
RADAR
Alexd писал(а): На первом фото крупно подтеки - это тоже конденсат? Почему-то только там.
потому-то, что там заход самой холодной воды..

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 12 окт 2017, 07:48
BAXI-Ural
В какой-то момент, при холодном пуске образовывался конденсат, смешивался с пылью...
А вообще то чистить надо техику...

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 12 окт 2017, 10:12
Alexd
Спасибо, тогда с теплообменником пока повременим. А какие признаки будут при течи?
Технику чистили в прошлом году.
Еще вопрос, E98 это 100% замена платы?
Можно в этом случае просто заменить ее, или что-то прописывать/настраивать нужно будет?
Сейчас плата honeywell, заменить думаю на 5702450 PCB GROUP BERT&PART HDIMS 02.
По серийнику она пробилась для моего котла, и судя по отзывам она более надежная, верно?

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 12 окт 2017, 11:25
Bahus
Alexd писал(а): верно
Менее капризная, я бы так выразился. У нас бывает Бертелли отказывается работать, а с Хонивеллом всё взлетает и работает без проблем.
Но чаще, конечно, Хонивелы дурку несут.

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 12 окт 2017, 11:54
BAXI-Ural
Alexd писал(а): Еще вопрос, E98 это 100% замена платы?
Нет... Еще корявое электроснабжение...

Ремонт или замена котла.

Добавлено: 12 окт 2017, 12:10
RADAR
Alexd писал(а): А какие признаки будут при течи?
Течь - штука постоянная, ее видно не вооруженным глазом..