ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 03 окт 2017, 23:52
Countryman86
Здравствуйте!
Котёл новый. Майн 5. Отопление работает нормально. На давление газа никогда не жаловались.
Ситация такая. Когда включаем кран Горячей воды происходит следующее. Горячая-прохладная/холодная-горячая. Я так понимаю это правильно. В трубе оставалась горячая, за ней идёт порция холодной, то что котёл не успел нагреть при запуске горелки, и далее понятно нагретая уже. Это очень не комфортно. Не спасает даже выставленная на максимум температура. Можно ли как то это решить?
Просто мне есть с чем сравнивать. У родителей старый Валиант, и там такого нет, пользуешься как во многоквартирном доме, без перепадов, всегда с ровно прогревающейся водой.

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 00:28
Komyshov
С битермическим теплообменником это не решаемо. Ибо конструктив теплообменника такой. И не в трубе остаётся горячая вода, а в теплообменнике над огнём.
Летом проблема решиться. Будет "холодная-прохладная-горячая-огненная". Зимой всё вернётся. :D
А вот был бы ECO-какой-нибудь было бы как у родителей. Хотя у них тоже не сразу горячая вода бежит. Подождать надо чуток.
Оффтоп:
Не гонялся бы ты поп за дешевизной © А.С.Пушкин

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 00:36
RADAR
не понял - что тут не комфортного? в отличие от вайланта? - разница только в первых нескольких секундах..

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 02:41
Starik
Countryman86 писал(а): Когда включаем кран Горячей воды происходит следующее. Горячая-прохладная/холодная-горячая. Я так понимаю это правильно.
Может ещё и так быть "Горячая-прохладная/холодная-горячая-холодная", это если в водопроводной трубе "чихнет", в смысле, воздух окажется. :D В многоквартирных домах такое (чихи) часто бывает. Приходится кран закрыть/открыть.
Для комфорта бойлер нужен, если такой режим не устраивает. :) Со временем привыкнуть можно, это ж расплата за отсутствие трехходового клапана и второго (отдельно установленного) теплообменника, да и насос на ГВС не включается (на лицо экономия электричества и ресурса насоса). :D

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 07:05
BAXI-Ural
Countryman86 писал(а): В трубе оставалась горячая, за ней идёт порция холодной, то что котёл не успел нагреть при запуске горелки, и далее понятно нагретая уже.
Довольно сумбурное описание, но скорее всего что-то работает неправильно... Разбираться надо на месте...
При постоянном, установившемся потоке (сколько л/мин?) пламя плавает?

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 08:16
Olegbez
Countryman86 писал(а): У родителей старый Валиант
Ваш котел тоже рассчитан на поддержание постоянной температуры гвс, НО при условии если напор у вас в пределах 4-8 л./м. Регулировка достигается за счет изменения высоты пламени. НО, если теплообменник забит накипью вы получите перепад температуры. И еще перед получением постоянной температуры ГВС вы сливаете объем воды в трубе от котла до точки разбора, и далее идет гор вода под одной температурой - это норма.

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 11:01
Bahus
Небольшой накопительный ЭВН на выходе ГВС завсегда вам решит эту проблему. Даже 15-литрового хватит.

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 11:12
Countryman86
Komyshov писал(а): С битермическим теплообменником это не решаемо.
У родителей vaillant atmomax pro vuw НЕ РЕКЛАМА
130539816710.jpg
130539816710.jpg (3.53 КБ) 17504 просмотра

Сейчас почитал инструкцию бегло. Единственное что нашёл так это, что есть первичный и вторичный теплообменник. В этом разница?

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 11:15
Bahus
Разница в том, что датчики протока разные. У вас датчик протока не видит расход. В котлах с вторичным теплообменником обычно стоят такие, которые "знают" текущий мгновенный расход. И исходя из этого контролируют мощность (в паре с датчиком температуры).

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 11:20
Countryman86
RADAR писал(а): не понял - что тут не комфортного?
Ты открываешь кран. С душа льётся горячая вода, затем на 2-3 секунды холодная/прохладная (в зависимости от выставленной температуры обогрева ГВС), затем уже заданной температуры.
Ладно это было бы один раз как только открыл кран через продолжительное время НЕ использование горячей воды. Но ведь нет. Стоит даже выключить горячую чтобы напениться (допустим 2-3 мин.). Так после включения вот вот использования горячей, снова бежит горячая-холодная/прохладная-горячая.

Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Starik писал(а): Для комфорта бойлер нужен
Я уже подумываю на горячую после котла, поставить какой нибудь "бочонок" литров на 5. Чтобы там вода разбавлялась и не было такого контраста в температуре подаче на кране.

Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
BAXI-Ural писал(а): При постоянном, установившемся потоке (сколько л/мин?) пламя плавает?
Сколько литров не знаю. Напор хороший (на глаз). Уже подумывал может прикрыть подачу холодной воды в котёл. Правда не знаю что это даст мне, и что котлу.
Пламя, достигает заданной температуры и держится.

Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Olegbez писал(а): Регулировка достигается за счет изменения высоты пламени.
Об этом тоже думал. Там же должны быть какие то настройки под разные условия. Повтарюсь котёл новый.
Olegbez писал(а): - это норма.
Я и говорил, понимаю что это норма. Но как же в таком случае всё это работает у родителей.

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): ЭВН на выходе ГВС
Это электро-водонагреватель? Исключено. Только с радостью избавились от бойлера. Если это тоже самое, то нам не подходит. У нас дорогое электричество.

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Bahus писал(а): Разница в том, что датчики протока разные.
Так что, в том "древнем" котле система лучше чем майн 5. И мои желания бессмыслены?)

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 12:54
Bahus
Countryman86 писал(а): Так что, в том "древнем" котле система лучше чем майн 5
Вы не сравнивайте древний Вайлант премиум-класса и ультрабюджетный Мэйн. Хотя бы и пятого поколения.
А вода изначально и будет холодной в котлах с проточником. Пусть даже и на 5 секунд вы её выключили. Котлу надо время на перерозжиг, а за это время куча воды холодной через котел проскочит.
ЭВН даже выключенный как буфер будет работать. Даже на то же кратковременное выключение будет положительно работать. Но при "первом" включении вы все равно остывшую воду получите.

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 13:01
RADAR
Да не..тот вайлант тоже бюджетный и не следит за расходом датчиком протока..и вся разница между ними - это у одного сначала горячая потом провал и выход на заданную, а у другого - сначала провал, а потом выход на заданную..

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 18:36
Countryman86
Bahus писал(а): ЭВН даже выключенный как буфер будет работать.
У меня уже нету бойлера. Не смог найти в интернете подходящий резервуар. Есть ли что нибудь на подобии бойлера, только без нагревательного тэна?

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 18:43
RADAR
на выходе наверняка полипропилен..сделать вставку из большого диаметра полипропиленовую..50см например длиной..

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 19:55
Countryman86
RADAR писал(а): сделать вставку из большого диаметра
Мне кажется не будет происходить смешивания.
Зачем вообще эти мучения. Мне до конца не ясно. На том Валиенте горячая идёт равномерно из-за первичного и вторичного теплообменника?

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 21:03
RADAR
Равномерно она там пойдет только когда котел выйдет на режим..как и здесь..по другому не бывает..хоть 2 теплообменника, хоть один..

Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Переливания из пустого в порожнее..если нет равномерной температуры в установившемся режиме, то это неисправность, остальное - особенности бюджетного котла..

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 04 окт 2017, 21:48
Starik
Countryman86 писал(а): Есть ли что нибудь на подобии бойлера, только без нагревательного тэна?
Бойлер косвенного нагрева, никаких ТЭН https://baxi.ru/production/boilers/.

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 05 окт 2017, 10:09
Countryman86
RADAR писал(а): если нет равномерной температуры в установившемся режиме
В установившемся есть температура.
Starik писал(а): Бойлер косвенного нагрева,
Спасибо, но это не то. Нужно что-то литров на 5-7. А иначе с большим объёмом при тёплой внутри воде (если кто-то именно такую использовал), придется ждать/сливать горячую пока весь объём не заменится.

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 05 окт 2017, 21:09
Starik
Countryman86 писал(а): Не смог найти в интернете подходящий резервуар.
Чё, в поисковике забанили? :D Держи http://gidroguru.com/otoplenie/1064-voz ... otopleniya, используй как смеситель, можешь не благодарить. :D

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 06 окт 2017, 10:12
Countryman86
Starik писал(а): Держи
Там объёмы огромные. Когда наполнится и вода остынет за ночь, сколько нужно сливать пока начнёт горячая идти.
Попробую из трубы 100-110 сварить ёмкость литра на 3.

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 10 окт 2017, 18:59
Countryman86
Starik писал(а): это ж расплата за отсутствие трехходового клапана
Сегодня узнавал. Говорят что именно из-за отсутствия этой детали такой результат. Сказали что 3х-ходовой ставили на устаревшие модели. Не ставят по причине меньшего "гемороя" с его выходом из строя.

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 10 окт 2017, 19:41
RADAR
Countryman86 писал(а): Сказали что 3х-ходовой ставили на устаревшие модели.
бред..

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 10 окт 2017, 19:58
Countryman86
RADAR писал(а): бред..
Согласен! Сейчас на сайте Baxi смотрел. Практически все с 3х-ходовым клапаном.
Скажите, так в чём мне повезло с этим котлом? Что ему даёт битермический теплообменник?

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 10 окт 2017, 20:05
bullet0823
цену

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 10 окт 2017, 20:28
Countryman86
bullet0823 писал(а): цену
Да, да. Уже много прочитал, и все об этом твердят. Так если бы я знал. В другом магазе стоял ЭКО4, на 5 000 дороже. Я взял бы не раздумывая. Разве это дешевле.
Так что, вот и выяснили. Всё решает 3х-ходовой...?
А как именно он работает? Просто интересно. Он что, постоянно крутит через себя ГВС чтобы сразу подавать её горячей?

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 10 окт 2017, 21:40
BAXI-Ural
Countryman86 писал(а): Он что, постоянно крутит через себя ГВС чтобы сразу подавать её горячей?
Бред... Ничего вы не поняли из написанного, прочитайте еще раз...

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 10 окт 2017, 22:00
Countryman86
BAXI-Ural писал(а): Ничего вы не поняли из написанного
Я уже разобрался в принципе работы битермического контура и с двумя теплообменниками. В последнем, клапан закольцовывает контур отопления, и он прогревает вторичный контур, тем самым получаем ГВС. Если во всём этом разобраться то вопрос моей темы не решается 3х-ходовым.
Что в битермическом, что при двух теплообменниках должно работать одинаково. У первого, ГВС подогретая из-за работающего отопления (так как контур один), далее провал на поджиг (получаем холодную), далее уже рабочая темп. У второго, что то аналогичное, только всё обдаётся горячим контуром от отопления.
А можно ведь и по другому посмотреть. В битермическом ведь идёт нагрев непосредственно огнём. Провал в температуре ГВС должен быть меньше, чем в двух теплообменниках. Там ведь греется от отводящего тепла.

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 10 окт 2017, 22:07
plehan
Countryman86 писал(а): RADAR писал(а):
Источник цитаты если нет равномерной температуры в установившемся режиме

В установившемся есть температура.
не пойму ,что вы хотите от встроенной газовой колонки ? Одна точка водоразбора это предел комфорта -условного !

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 10 окт 2017, 22:40
BAXI-Ural
Countryman86 писал(а): Так если бы я знал.
А что вам мешало сначала узнать? Например, спросить на этом форуме...

ГВС с большим перепадом температуры

Добавлено: 11 окт 2017, 00:08
Countryman86
BAXI-Ural писал(а): А что вам мешало сначала узнать
Выяснил из интернета что хороши. Baxi и Валиент. Сравнивал из 3х, Baxi, Протерм Гепард и Навиен. Решил что Baxi оптимальный.
Я и понятие не имел что есть разные теплообменники. Сегодня на сайте Baxi смотрел, так маин 5 единственный из первых 6-7 котлов по списку с битермическим..., повезло же. Вот честно, я это котёл уже ненавижу. Сколько сегодня минусов начитался об битермическом теплообменнике.
plehan писал(а): не пойму ,что вы хотите от встроенной газовой колонки ?
Вы тему то помните!? Я уже смерился что он битермический, и это котёл для бедных. Уже просто хочу понять и успокоиться. Почему у родителей нету такой ерунды с ГВС. Судя по всему рас тут нет ни одного коллеги по несчастью, получается что у всех остальных ГВС работает как у моих родителей - НОРМАЛЬНО (нет перепада температуры вообще. закрыл-открыл кран, вода всё время заданной температуры). А не как с этого чудо итальянской инженерии. Стоит закрыть кран, выдавить зубной пасты и тут, остатки горячей воды (от предыдущего использования), затем прохладная (пока запускается горелка) и уже нормальная набранная температура.
Вот у Вас всех присутствующих в данной теме как данная процедура работает? Что происходит если открыть ГВС, закрыть секунд на 10, и снова открыть?