Страница 1 из 2
Ошибка E113
Добавлено: 11 окт 2017, 13:19
Dimauss
Здравствуйте!Котел Baxi slim 1300 in. Выпадает ошибка E113, не могу найти по ней нигде инфы. Моргает одновременно дымоход и подача. Управление ZONT-H1V по OpenTherm.
Ошибка E113
Добавлено: 11 окт 2017, 15:20
BAXI - Volga
именно 113 ?? или 133? спрашиваю потому что такой ошибки в описаниях нет
Ошибка E113
Добавлено: 09 янв 2018, 12:28
Maqtrix
Здравствуйте!
Информации по этому поводу вы не найдёте нигде.
В Микролайне говорят, что используют данные по ошибкам от Baxi это набор кодов до 99. А остальные коды это что-то неопознаваемое, т.к. система у них универсальная и что-то непонятное записывается в эти "универсальные ячейки" )))).
У Baxi бесполезно спрашивать, т.к. с Zont они не сильно курят.
Сам столкнулся с этим.
вываливались ошибки E113 и E 151
Кстати, вы довольны управлением через Zont ?
У вас происходит модуляция - плавное изменение режима горелки?
У меня при достижении заданной комнатной температуры котел начинает тактовать - включается и выключается каждые 3-5 минут.
Был бы очень признателен если вышлете скриншот с графиком работы котла.
Ошибка E113
Добавлено: 17 июн 2020, 09:52
BanditR
сегодня ночью поймал эту ошибку. Судя по методу лечения - глюк платы адаптера. Лечить пришлось по полной. отключить полностью ЗОНТ (выключить сеть и скинуть аккумулятор) + Провести полный сброс (перевод в положении R более чем на 60 секунд) + отключить полностью питание котла от сети. Без отключения от сети ничего предыдущие не помогало (вероятно положение 0 на ручке управления не снимает питание с платы)
По поводу модуляции если верить форумам и сервиснику который ко мне приезжал на обслуживание - это маркетинговый ход. Модуляция как бы есть, даже давление в модуле горелки регулируется на максимум и минимум, но вот управлять этой модуляцией сам котел или внешние платы управления (типа зонт) не могут. Может быть есть какое то решение от Baxi но никто про него слышал. т.ч. в режиме нагрева котел тактует безбожно. Сервисник сказал что это норм, у всех так, и котел на это рассчитан

Ошибка E113
Добавлено: 17 июн 2020, 10:29
RADAR
BanditR писал(а): 17 июн 2020, 09:52
Модуляция как бы есть, даже давление в модуле горелки регулируется на максимум и минимум, но вот управлять этой модуляцией сам котел или внешние платы управления (типа зонт) не могут.
вот плата котла и регулирует, диапазон конечно не велик, но есть от него толк безусловно...а частота тактования напрямую зависит от исправности системы и её конструкторских решений...надо понимать разницу между чугунным котлом и конденсатником..

Ошибка E113
Добавлено: 17 июн 2020, 15:23
tsv63
BanditR писал(а): 17 июн 2020, 09:52
но вот управлять этой модуляцией сам котел или внешние платы управления (типа зонт) не могут.
Управляет модуляцией электроника котла и, в случае подключения QAA73, эта электроника понимает, что от неё хочет этот внешний термостат.
Сторонние внешние устройства, для того, что бы электроника котла могла правильно исполнить алгоритм модуляции, должны иметь правильные регуляторы.

Вот, кстати, смоделированная ошибочка 113, отключил датчик тяги, после восстановления ошибка штатно сбрасывается без танцев с бубном.
Ошибка E113
Добавлено: 26 июн 2020, 10:19
BAXI-Ural
BanditR писал(а): 17 июн 2020, 09:52
Провести полный сброс (перевод в положении R более чем на 60 секунд) + отключить полностью питание котла от сети. Без отключения от сети ничего предыдущие не помогало (вероятно положение 0 на ручке управления не снимает питание с платы)
А вот это скорее всего говорит о нарушенни электороснабжения котла...
BanditR писал(а): 17 июн 2020, 09:52
Модуляция как бы есть, даже давление в модуле горелки регулируется на максимум и минимум, но вот управлять этой модуляцией сам котел или внешние платы управления (типа зонт) не могут.
Никакой прибор ОТ не модулирует мощность горелки. по ОТ передается уставка температуры теплоносителя, контроллер котла сам решает как поддерживать требуемую температуру...
Ошибка E113
Добавлено: 19 авг 2020, 09:18
denis5455
Добрый день.
Baxi Slim 1.400 + Zont H1B (OpenTherm) выдает e113, до этого было месяц назад -сбросился штатным способом.
Сейчас сбрасываю, обесточиваю на 10 мин - при включени опять выдает эту же ошибку.
Котел подключен через стабилизатор.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Ошибка E113
Добавлено: 19 авг 2020, 13:18
BAXI-Ural
Для начала проверьте электроснабжение.... TN-C-S
Ошибка E113
Добавлено: 03 ноя 2021, 23:56
balbessor
Приветствую. Тоже поймал эту ошибку. Имею связку baxi slim 1.300 in, zont smart 2.0, адаптер OT. Котёл подключён через стабилизатор с чистой синусоидой, заземление в доме полноценное, в розетке котла его проверял.
Котёл 3 недели после первого включения работал с неправильной фазировкой (как выяснилось) и в итоге выдал е113. Почитав форумы, довольно быстро понял, что ошибка экзотическая и инфы по ней мало. Рассудив, что дело в фазировке, всё поправил и запустил вновь. 3 дня работы и ошибка появилась вновь. Сбросил, запустил заново, пока ошибки не было, но и прошло меньше суток.
Zont настроен на работу в псевдорелейном режиме по воздуху, максимальная температура теплоносителя задана 80 градусов. В обоих случаях ошибка возникала при выключенной горелке, то есть по графику теплоноситель уже остывал в это время (проходило около 10 минут с момента выключения горелки). В СО 1 контур - только радиаторы, бойлер к котлу не подключён.
Куда копать? Все отписавшиеся в теме оставили по 1 сообщению и исчезли, что довольно загадочно))tsv63, скажите, а где вы нашли описание ошибки? Я смотрел и инструкцию qaa73 и котла, нигде не упоминается, вроде..
Отправлено спустя 33 минуты 42 секунды:
Графики на момент возникновения ошибок:
Ошибка E113
Добавлено: 04 ноя 2021, 00:32
balbessor
Собственно, графики:
Ошибка E113
Добавлено: 04 ноя 2021, 13:55
tsv63
balbessor, плохо искали. Есть в описании "QAA73 (Open Therm) Room Controller Operating Manual". Конкретно по E-113 "Flue Gas Temperature overheat".
Ошибка E113
Добавлено: 04 ноя 2021, 15:34
balbessor
tsv63, действительно. Видимо, невнимательно смотрел.
От этого не легче, так как оба раза ошибка возникала при уже выключенной горелке и маловероятно, что действительно там был какой-то особенно горячий выхлоп.
Если я правильно понимаю, за определение температуры выхлопа отвечает датчик, подключённый у самого выхода в дымоход уже? Вы его скидывали для моделирования ошибки?
Ошибка E113
Добавлено: 04 ноя 2021, 16:37
tsv63
balbessor писал(а): 04 ноя 2021, 15:34
Если я правильно понимаю, за определение температуры выхлопа отвечает датчик, подключённый у самого выхода в дымоход уже? Вы его скидывали для моделирования ошибки?
tsv63 писал(а): 17 июн 2020, 15:23
Вот, кстати, смоделированная ошибочка 113, отключил датчик тяги, после восстановления ошибка штатно сбрасывается без танцев с бубном.
Ошибка E113
Добавлено: 04 ноя 2021, 18:36
Starik
balbessor писал(а): 04 ноя 2021, 15:34маловероятно, что действительно там был какой-то особенно горячий выхлоп.
Но зато вероятно, что из-за недостаточной тяги датчик догрело до срабатывания. Надо смотреть приточку, а если над котлом сдернуть трубу и тяга будет отличная, значит забит котел, имхо.
Ошибка E113
Добавлено: 05 ноя 2021, 13:57
balbessor
Starik, судя по всему, вы правы, так как сегодня выяснилось, что с целью согревания во время проведения работ в подвале, строители затыкали вентиляционный проём

Да верности ещё и максимальную температуру теплоносителя понизил до 75 градусов.
Ошибка E113
Добавлено: 15 ноя 2021, 11:49
balbessor
Ошибка возникла вновь при открытом полностью окне в бойлерной и 100% полноценном воздухопритоке. До этого котёл преспокойно работал более недели. Конденсата никакого нет, тяга отличная. Понимаю, что не все одобряют такого рода модификации, но как "успокоить" этот датчик? Вынести чуть ниже, может?
На месте этого slim'a 1.300 in более 20 лет простоял аогв, никаких ошибок не знавший. Рядом стоит энергонезависимый slim ef 1.31, тоже никогда ошибок не показававший. Дымоход у них с 1.300in один, работают они по расписанию. Поэтому спрашиваю как "успокоить" датчик с абсолютно спокойной душой.
Ошибка E113
Добавлено: 15 ноя 2021, 12:03
tsv63
balbessor писал(а): 15 ноя 2021, 11:49
но как "успокоить" этот датчик?
Надо сделать так, что бы он не нагревался до критической температуры. Нагревается он, от застоя, в месте его нахождения, горячих дымовых газов.
Ошибка E113
Добавлено: 15 ноя 2021, 13:04
Starik
balbessor писал(а): 15 ноя 2021, 11:49Дымоход у них с 1.300in один, ...
Забавно, это ж ничего не меняет, совершенный конструктивный пустячок.
Причины ошибки начинают проясняться, что-то не так в конструкции дымохода, имхо, а датчик котла сигнализирует об этом. Надо учитывать один нюанс: угарный газ не имеет цвета и запаха.
Ошибка E113
Добавлено: 15 ноя 2021, 15:01
balbessor
Это кирпичный дымоход 50х100см внутренним диаметром из цокольного этажа до конька 3х этажного дома. Уверен в отсутствии проблем с ним.
За 20 лет с аогв уже сто раз бы угорел, будь с ним что-то не так.
Ошибка E113
Добавлено: 15 ноя 2021, 15:05
tsv63
balbessor писал(а): 15 ноя 2021, 15:01
дымоход 50х100см...Уверен в отсутствии проблем с ним
Но вот не задача, при
balbessor писал(а): 15 ноя 2021, 11:49
100% полноценном воздухопритоке
и
balbessor писал(а): 15 ноя 2021, 11:49
тяга отличная
113! Уважаемый, чудес не бывает...
Ошибка E113
Добавлено: 15 ноя 2021, 16:22
Starik
balbessor писал(а): 15 ноя 2021, 15:01Уверен в отсутствии проблем с ним.
Только вот автоматика котла с этим утверждением не согласна.
А нас всё это время "за нос водили". Когда есть желание получить знания, что бы предпринять правильные действия, так себя не ведут.

Ошибка E113
Добавлено: 15 ноя 2021, 22:45
balbessor
За нос никого не водил. В предыдущие два срабатывания вентиляционный проём был заткнут сознательно. Что за подозрения?

Ошибка E113
Добавлено: 16 ноя 2021, 08:01
Starik
balbessor писал(а): 15 ноя 2021, 22:45За нос никого не водил.
Ага, просто не сообщал всей информации.
Подозрений нет, есть уверенность в том, что монтаж дымохода выполнен "криво" (и/или схема). Но это уже не важно.
Ошибка E113
Добавлено: 16 ноя 2021, 09:48
balbessor
Дом 86 года постройки, мне достался с аогв (и СО с естественной циркуляцией), который из-за непобедимой старости, мною был заменён на slim 1.300 in и slim ef 1.31. В итоге 1.31 работает как часы, а 1.300 ругается. Понятное дело, что у них разные газовые клапаны и, вероятно, датчики тяги, но согласитесь, что ситуация наводит на подозрения относительно адекватности срабатывания датчика у 1.300. Криво, не криво выполнен монтаж - один фиг, кирпичный дымоход я уже не перестрою, как бы не хотелось

Ошибка E113
Добавлено: 16 ноя 2021, 10:56
Bahus
balbessor писал(а): 15 ноя 2021, 15:01
Это кирпичный дымоход 50х100см
Шахта полметра на метр? Мощщно.
Тем не менее проблема наверняка с тягой. Либо со сборкой начального участка до шахты.
С АОГВ не сравнивайте. Абсолютно разные аппараты, с разными характеристиками.
Ошибка E113
Добавлено: 17 ноя 2021, 12:10
tsv63
balbessor писал(а): 16 ноя 2021, 09:48
кирпичный дымоход я уже не перестрою, как бы не хотелось
Значит не хочется, а так, загильзовать можно по конденсату.
п.с. у меня то же кирпичный с овальной гильзой.
Ошибка E113
Добавлено: 17 ноя 2021, 12:54
Starik
balbessor писал(а): 16 ноя 2021, 09:48но согласитесь, что ситуация наводит на подозрения относительно адекватности срабатывания датчика у 1.300.
Не соглашусь, т.к. датчик срабатывает абсолютно адекватно. За время печатной дискуссии уже можно было фото монтажа дымохода внутри помещения кинуть или начертить схемку, так ведь нет! Котел виноват и - точка!

Ошибка E113
Добавлено: 26 ноя 2021, 14:55
balbessor
Цельного фото нет, только так - отдельно трубы, отдельно вход в дымоход (железная нахлобучка с отверстиями выполнена точно по внутреннему контуру кирпичного дымохода, это для понимания размера).
Не могу не сказать, что опускание датчика на 1,5 см ниже полностью избавило меня от ошибки

Ошибка E113
Добавлено: 26 ноя 2021, 17:37
Starik
Приточки не хватает на два котла одновременно (котлы работают по очереди, а дымоходы всегда), имхо.