Страница 1 из 2

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 08:35
sprint33
В разводках системы иногда вижу стоят обратные клапаны.
В каком месте на такой схеме надо ставить и зачем?
030.jpg

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 09:51
BAXI-Ural
Обратные клапаны ставят для предотвращения паразитной гравитационной циркуляции и циркуляции из-за динамических перепадов давления при работе насосов. Гидрострелка кстати и применяется для устранения этих перепадов, и если ещё и сечение коллекторов хорошее то обратные клапаны не нужны.

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 12:40
Bahus
Поставьте на подачу каждой зональной группы. Хуже не будет, а деньги не великие. Лучше перебздеть.

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 13:19
BAXI-Ural
Bahus писал(а): Хуже не будет
В любом случае это потеря напора насоса, больше расход электроэнергии...

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 14:25
Игорь-2
Bahus писал(а): Поставьте на подачу каждой зональной группы. Хуже не будет, а деньги не великие. Лучше перебздеть.
Не нужны они в этой схеме - только увеличат гидравлическое сопротивление контуров и все..

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 17:51
plehan
Объясните тогда наличие обратных клапанов в типовых схемах ! Может кто приведет ссылку на литературу , а не опыт ?
О каком там грандиозном увеличение сопротивления идет речь ? Там в Па размерность !

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 18:02
BAXI-Ural
plehan писал(а): Там в Па размерность !
Ну а вы приведите конкретные данные какого-нибудь обратного клапана на Ду 20 -25...

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 18:12
plehan
BAXI-Ural писал(а): Ну а вы приведите конкретные данные какого-нибудь обратного клапана на Ду 20 -25..
- сопротивление ?

Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
R-60 обратный клапан Dn- 25 Джакомини потери 139 Па ! Общие потери в петле из примера 16233 Па !

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 21:45
Игорь-2
Да какое бы оно ни было - ЗАЧЕМ? Давайте пять шаровых кранов подряд один за другим поставим - они вообще сопротивление не увеличивают... Ставить надо то, что необходимо, и без лишних элементов..

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
plehan писал(а): Может кто приведет ссылку на литературу
А если своей головой и элементарной логикой воспользоваться? ;) :)

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 21:52
plehan
Игорь-2 писал(а): А если своей головой и элементарной логикой воспользоваться?
- вы по принципу земля плоская https://youtu.be/cWTEoBMg_1o ? Есть инфа выкладывайте !Или ответьте на вопрос -
plehan писал(а): Объясните тогда наличие обратных клапанов в типовых схемах

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 22:13
Игорь-2
plehan писал(а): Или ответьте на вопрос - Объясните тогда наличие обратных клапанов в типовых схемах
Ну на то они и типовые, что пользуются ими те, кому своей головой лень подумать.. А типовая - она на то и типовая, что на все случаи жизни, поэтому нарисованы они из принципа "лучше перебдеть..."

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 22:20
plehan
Это и все ? так может и первоклассник написать ! Если вы утверждаете ,кроме логики , надо привести пример например литературу ,где уважаемый в определенных кругах человек математически доказал не надобность их в системе с Г/Р .И типовые схемы это правильная гидравлическая схема без расчетов !
Я так болтовня о шаре :)

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 22:22
RADAR
Обратные клапаны здесь нужны мое мнение.

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 22 окт 2017, 23:04
Игорь-2
plehan писал(а): Это и все ?
Ну если собственная голова и собственное логическое мышление - это ничто для Вас, то мне нечего больше сказать.. ;) :)

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 23 окт 2017, 19:30
plehan
Игорь-2 писал(а): логическое мышление
- еще вопрос , Г/Р разделяет что ?

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 24 окт 2017, 08:10
BAXI-Ural
plehan писал(а): еще вопрос , Г/Р разделяет что ?
Во! Если вы не понимаете этого, то, да, лучше перебдеть...

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 24 окт 2017, 22:28
plehan
BAXI-Ural писал(а): Если вы не понимаете этого, то, да, лучше перебдеть.
- простой вопрос , для вас такая трудность и для других ;)

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 13:52
Bahus
plehan писал(а):- еще вопрос , Г/Р разделяет что ?
BAXI-Ural писал(а):Во! Если вы не понимаете этого, то, да, лучше перебдеть...
Ярослав. Я думаю это было сказано с долей иронии или сарказма. Либо замануха на очередной срач.
Моё мнение, клапаны нужны. Но ТС как-то не появляется, так что пох.

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 15:19
Игорь-2
Bahus писал(а): Либо замануха на очередной срач.
:good:

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 18:52
plehan
Bahus писал(а): Либо замануха на очередной срач
- Baxi урал собрался разводить срач ?? :popcorn:

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 21:21
Bahus
Нееее. Денис Плеханов собралсо :)

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 21:24
plehan
Я, нет , я задал очень хороший вопрос ,который отвечает на вопрос , каким образом Г/Р разделяет , точнее гидравлически увязывает коллектор ,который после Г/Р . И Г/Р разделяет два контура- контур системы от котлового !И ни коем образом не разделяет контура в системе .
Или я неправ ;)

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 22:00
Bahus
ЭЭЭЭ. Я так понимаю все зависит от коллектора. Правильный должен исключать влияние контуров, Самопал может устраивать что угодно. Поэтому я и сказал - "лучше перебздеть".

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 22:03
plehan
Bahus писал(а): Я так понимаю все зависит от коллектора
- это по факту труба с пропускной способностью суммарно контурам , а вот гидравлическое равновесие в коллекторе это обратные клапана , а не Г/Р !

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 22:14
Bahus
plehan писал(а): а не Г/Р
Ваще нет. ГР сзади, причем тут он?

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 22:21
plehan
Bahus писал(а): ГР сзади
-он между коллектором системы и контуром котла !У вас есть -например 3 насоса и на обратном участке коллектора есть 3 обратки ,которые имеют общую трубу ( коллектор ) к которой они подключены .

Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Bahus писал(а): причем тут он?
-
BAXI-Ural писал(а): Гидрострелка кстати и применяется для устранения этих перепадов, и если ещё и сечение коллекторов хорошее то обратные клапаны не нужны.

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 22:43
Игорь-2
В общем так.. 8-) 8-) Разозлил.. :D :D Если работают все насосы вторичных контуров - противоток не возможен по определению, поэтому этот вариант не рассматриваем. Он ТЕОРИТИЧЕСКИ возможен, когда работают не все.. Для упрощения возьмем ситуацию с двумя вторичными контурами, насос первичного контура не работает.. У работающего насоса вторичного контура есть два возможных варианта "засоса" воды: через ГР с коллектора обратки или через подачу вторичного контура с неработающим насосом (через весь этот контур) с того же коллектора обратки (тот самый противоток). А теперь сравните длину этих "двух путей" и их гидравлические сопротивления и сами себе ответьте на вопрос: откуда будет "сосать" насос? Каким путем вода из коллектора обратки пойдет в коллектор подачи - через ГР или через неработающий вторичный контур?;) :D :D

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 22:45
plehan
Игорь-2 писал(а): Если работают все насосы вторичных контуров - противоток не возможен по определению, поэтому этот вариант не рассматриваем.
- а что других процессов не происходит ,когда два контура имеют разное гидр. сопротивление веток .У вас по определению все одинаково ?

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Игорь-2 писал(а): откуда будет "сосать" насос?
- он не только отбирает теплоноситель ,но и выкидывает его в обратный коллектор ! И причем здесь Г/Р чего вы его тянете сюда он вообще отделяет контур котла .

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 22:50
Игорь-2
plehan писал(а): а что других процессов не происходит ,когда два контура имеют разное гидр. сопротивление веток
Когда работают все насосы вторичных контуров, разница их сопротивлений для нашего обсуждения "по барабану"..
plehan писал(а): И причем здесь Г/Р чего вы его тянете сюда он вообще отделяет контур котла .
Потому что именно он не даст случиться противотоку в неработающем контуре. Вот без него да, клапаны обязательны..

Обратные клапаны в системе.

Добавлено: 25 окт 2017, 22:53
plehan
Игорь-2 писал(а): Когда работают все насосы вторичных контуров, разница их сопротивлений для нашего обсуждения "по барабану"..
- можно мотивировано ,у вас нет обратных клапанов и два разных напора и производительность насосов , если вы считаете что один насос не окажет влияние на соседний потерей напора более слабого по производительности ( напору ) , то почему ?