Обратные клапаны в системе.

Сообщение sprint33 »

В разводках системы иногда вижу стоят обратные клапаны.
В каком месте на такой схеме надо ставить и зачем?
030.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Обратные клапаны в системе.

Сообщение BAXI-Ural »

Обратные клапаны ставят для предотвращения паразитной гравитационной циркуляции и циркуляции из-за динамических перепадов давления при работе насосов. Гидрострелка кстати и применяется для устранения этих перепадов, и если ещё и сечение коллекторов хорошее то обратные клапаны не нужны.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Bahus »

Поставьте на подачу каждой зональной группы. Хуже не будет, а деньги не великие. Лучше перебздеть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Обратные клапаны в системе.

Сообщение BAXI-Ural »

Bahus писал(а): Хуже не будет
В любом случае это потеря напора насоса, больше расход электроэнергии...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Игорь-2 »

Bahus писал(а): Поставьте на подачу каждой зональной группы. Хуже не будет, а деньги не великие. Лучше перебздеть.
Не нужны они в этой схеме - только увеличат гидравлическое сопротивление контуров и все..

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Объясните тогда наличие обратных клапанов в типовых схемах ! Может кто приведет ссылку на литературу , а не опыт ?
О каком там грандиозном увеличение сопротивления идет речь ? Там в Па размерность !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Обратные клапаны в системе.

Сообщение BAXI-Ural »

plehan писал(а): Там в Па размерность !
Ну а вы приведите конкретные данные какого-нибудь обратного клапана на Ду 20 -25...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): Ну а вы приведите конкретные данные какого-нибудь обратного клапана на Ду 20 -25..
- сопротивление ?

Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
R-60 обратный клапан Dn- 25 Джакомини потери 139 Па ! Общие потери в петле из примера 16233 Па !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Игорь-2 »

Да какое бы оно ни было - ЗАЧЕМ? Давайте пять шаровых кранов подряд один за другим поставим - они вообще сопротивление не увеличивают... Ставить надо то, что необходимо, и без лишних элементов..

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
plehan писал(а): Может кто приведет ссылку на литературу
А если своей головой и элементарной логикой воспользоваться? ;) :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): А если своей головой и элементарной логикой воспользоваться?
- вы по принципу земля плоская https://youtu.be/cWTEoBMg_1o ? Есть инфа выкладывайте !Или ответьте на вопрос -
plehan писал(а): Объясните тогда наличие обратных клапанов в типовых схемах
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): Или ответьте на вопрос - Объясните тогда наличие обратных клапанов в типовых схемах
Ну на то они и типовые, что пользуются ими те, кому своей головой лень подумать.. А типовая - она на то и типовая, что на все случаи жизни, поэтому нарисованы они из принципа "лучше перебдеть..."

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Это и все ? так может и первоклассник написать ! Если вы утверждаете ,кроме логики , надо привести пример например литературу ,где уважаемый в определенных кругах человек математически доказал не надобность их в системе с Г/Р .И типовые схемы это правильная гидравлическая схема без расчетов !
Я так болтовня о шаре :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Обратные клапаны в системе.

Сообщение RADAR »

Обратные клапаны здесь нужны мое мнение.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): Это и все ?
Ну если собственная голова и собственное логическое мышление - это ничто для Вас, то мне нечего больше сказать.. ;) :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): логическое мышление
- еще вопрос , Г/Р разделяет что ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Обратные клапаны в системе.

Сообщение BAXI-Ural »

plehan писал(а): еще вопрос , Г/Р разделяет что ?
Во! Если вы не понимаете этого, то, да, лучше перебдеть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): Если вы не понимаете этого, то, да, лучше перебдеть.
- простой вопрос , для вас такая трудность и для других ;)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Bahus »

plehan писал(а):- еще вопрос , Г/Р разделяет что ?
BAXI-Ural писал(а):Во! Если вы не понимаете этого, то, да, лучше перебдеть...
Ярослав. Я думаю это было сказано с долей иронии или сарказма. Либо замануха на очередной срач.
Моё мнение, клапаны нужны. Но ТС как-то не появляется, так что пох.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Игорь-2 »

Bahus писал(а): Либо замануха на очередной срач.
:good:

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Либо замануха на очередной срач
- Baxi урал собрался разводить срач ?? :popcorn:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Bahus »

Нееее. Денис Плеханов собралсо :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Я, нет , я задал очень хороший вопрос ,который отвечает на вопрос , каким образом Г/Р разделяет , точнее гидравлически увязывает коллектор ,который после Г/Р . И Г/Р разделяет два контура- контур системы от котлового !И ни коем образом не разделяет контура в системе .
Или я неправ ;)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Bahus »

ЭЭЭЭ. Я так понимаю все зависит от коллектора. Правильный должен исключать влияние контуров, Самопал может устраивать что угодно. Поэтому я и сказал - "лучше перебздеть".
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Я так понимаю все зависит от коллектора
- это по факту труба с пропускной способностью суммарно контурам , а вот гидравлическое равновесие в коллекторе это обратные клапана , а не Г/Р !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Bahus »

plehan писал(а): а не Г/Р
Ваще нет. ГР сзади, причем тут он?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): ГР сзади
-он между коллектором системы и контуром котла !У вас есть -например 3 насоса и на обратном участке коллектора есть 3 обратки ,которые имеют общую трубу ( коллектор ) к которой они подключены .

Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Bahus писал(а): причем тут он?
-
BAXI-Ural писал(а): Гидрострелка кстати и применяется для устранения этих перепадов, и если ещё и сечение коллекторов хорошее то обратные клапаны не нужны.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Игорь-2 »

В общем так.. 8-) 8-) Разозлил.. :D :D Если работают все насосы вторичных контуров - противоток не возможен по определению, поэтому этот вариант не рассматриваем. Он ТЕОРИТИЧЕСКИ возможен, когда работают не все.. Для упрощения возьмем ситуацию с двумя вторичными контурами, насос первичного контура не работает.. У работающего насоса вторичного контура есть два возможных варианта "засоса" воды: через ГР с коллектора обратки или через подачу вторичного контура с неработающим насосом (через весь этот контур) с того же коллектора обратки (тот самый противоток). А теперь сравните длину этих "двух путей" и их гидравлические сопротивления и сами себе ответьте на вопрос: откуда будет "сосать" насос? Каким путем вода из коллектора обратки пойдет в коллектор подачи - через ГР или через неработающий вторичный контур?;) :D :D
Последний раз редактировалось Игорь-2 25 окт 2017, 22:46, всего редактировалось 1 раз.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): Если работают все насосы вторичных контуров - противоток не возможен по определению, поэтому этот вариант не рассматриваем.
- а что других процессов не происходит ,когда два контура имеют разное гидр. сопротивление веток .У вас по определению все одинаково ?

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Игорь-2 писал(а): откуда будет "сосать" насос?
- он не только отбирает теплоноситель ,но и выкидывает его в обратный коллектор ! И причем здесь Г/Р чего вы его тянете сюда он вообще отделяет контур котла .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): а что других процессов не происходит ,когда два контура имеют разное гидр. сопротивление веток
Когда работают все насосы вторичных контуров, разница их сопротивлений для нашего обсуждения "по барабану"..
plehan писал(а): И причем здесь Г/Р чего вы его тянете сюда он вообще отделяет контур котла .
Потому что именно он не даст случиться противотоку в неработающем контуре. Вот без него да, клапаны обязательны..

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обратные клапаны в системе.

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): Когда работают все насосы вторичных контуров, разница их сопротивлений для нашего обсуждения "по барабану"..
- можно мотивировано ,у вас нет обратных клапанов и два разных напора и производительность насосов , если вы считаете что один насос не окажет влияние на соседний потерей напора более слабого по производительности ( напору ) , то почему ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 + Ampere - как расставлять обратные клапаны?
    maxlapshin » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    3255 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле
    Tosh1k » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    4711 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1880 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1929 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Добрый вечер Уважаемые форумчане! Лёд в системе котла.
    Dreamdorn » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    456 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamdorn

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]