Страница 1 из 2

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 20:30
Алексей Йошка
Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110,в общем нет циркуляции воды,котел новый конденсационный,сервисники сами видят такой впервые.Нет циркуляции воды в насосе,после запуска(запуск пока был только на тепло),отопление запустили с горем пополам по книжке,но не долго мы радовались,по утру обнаружились следующие ошибки.Возможна ли блокировка насоса на данных котлах?Питание на насос идет,функцию удаления воздуха изначально вроде как проводил,а теперь не хочет.И как посмотреть архив ошибок за ночь?(дом новый никто не проживает пока).

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 20:35
plehan
А что за система и кто ее собирал ?

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 20:50
Алексей Йошка
plehan писал(а): А что за система и кто ее собирал ?
Система лучевая,первый этаж теплый пол,второй панельные радиаторы.Собирал монтажник специалист,у нас в городе один из лучших...На каждый этаж свой коллектор.

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 20:51
plehan
Алексей Йошка писал(а): Собирал монтажник специалист
- а кто рассчитывал ?
Гидравлический разделитель есть ?

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 20:56
Алексей Йошка
plehan писал(а): Гидравлический разделитель есть ?Не понимаю до конца про что вопрос,сделано вроде все на совесть...а расчитывал он сам даже с запасом по пропускаемости вроде как ,в терминах слабоват я,только познаю азы)))

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 21:00
plehan
Алексей Йошка писал(а): Не понимаю до конца про что вопрос,сделано вроде все на совесть
- что бы исключить проблему в системе , вроде ,как бы .Выложите фото обвязки ! Страшного ничего не будет от этого фото !
Почему в сервис не обращаетесь ,он же на гарантии ?

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 21:08
Алексей Йошка
plehan писал(а): Почему в сервис не обращаетесь ,он же на гарантии ?
Обратился,пришли два пенсионера,котел видят такой впервые,насос такой тем более.,поставили диагноз отьехал типа насос.По запросу в Нижнем нет,ищут в Москве,а у нас холода и в системе вода....Вот я и решил воспользываться помощью спецов,посмотреть архив ошибок.Где то прочитал что на некоторых котлах возможна блокировка насоса ...

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 21:10
plehan
Алексей Йошка писал(а): Обратился
- договор заключен ? Что это за организация ?

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 21:16
Алексей Йошка
Договор есть,организация наша местная.Название называть не буду,но у нас всего два официальных сервиса BAXI.(г.Йошкар Ола)

Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
Алексей Йошка писал(а): поставили диагноз отьехал типа насос
А котел абсолютно новый,еще нагрузки не видел,жалко(((

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 21:26
plehan
Алексей Йошка писал(а): новый,еще нагрузки не видел,жалко(((
- проблем не вижу ,это железо , вопрос как быстро поменяют !

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 22:10
Bahus
Много болтаете. И всё мимо темы.
По теме -
1. Проверить насос. При необходимости расклинить.
2. Проверить рукой обратку - греется, значит циркуляция есть. Если плюет ошибки по циркуляции - херовая циркуляция. Тогда взять за 5 точку монтаж.
Далее по результатам.
А так вообще Александр Степаненко - Москва. Собаку съел Представитель.

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 22:12
plehan
Bahus писал(а): По теме -
- чего там делать пользователю , убить котел ? Есть сервис пусть отрабатывает деньги , а управление Baxi наматывает на ус ,о специалистах !

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 25 окт 2017, 22:18
Bahus
Если пришел сюда - пусть убивает. Дисклэймер никто не отменял. Тем более печати в гарантийке.

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 26 окт 2017, 09:20
Алексей Йошка
Bahus писал(а): При необходимости расклинить.
Как это возможно самому сделать?

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 26 окт 2017, 09:58
BAXI-Ural
Алексей Йошка писал(а):
Bahus писал(а): При необходимости расклинить.
Как это возможно самому сделать?
Для начала определить: а заклинен ли он... Ошибка збрасывается? Котел запускается? Подача и байпас нагреваются?
Если насос заклинило, то очень надо постараться туда дряни напихать... Насос Wilo или Grundfos ?

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 26 окт 2017, 11:17
Bahus
Алексей Йошка писал(а): Как это возможно самому сделать?
С фасада насоса есть винт воздухоотводчика. Открутите, будет видно ротор вращается или нет.
Тряпку подложите - теплоноситель будет выходить.

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 26 окт 2017, 13:12
BAXI-Ural
Bahus, Если там Wilo Йонос, то там нет пробки...

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 26 окт 2017, 18:21
Алексей Йошка
BAXI-Ural писал(а): Если там Wilo Йонос, то там нет пробки...
да именно он...
BAXI-Ural писал(а): Для начала определить: а заклинен ли он... Ошибка збрасывается? Котел запускается? Подача и байпас нагреваются?
Если насос заклинило, то очень надо постараться туда дряни напихать... Насос Wilo или Grundfos ?
ошибка сбрасывается,котел запускается,подача нагревается,мастер снимал крышку насоса колесо рукой крутиться,грязи нет

Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Фото котла ...

Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
И вообще кто нибудь из спецов сталкивался что бы с новья насос не работал вообще?Как пишет производитель вроде все котлы проходят испытания,или я не прав?

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 26 окт 2017, 21:21
BAXI-Ural
А какой у вас расчетный объём циркуляции и потери напора... :geek: Шутю, шутю... :oops:
Пока нет ошибки сообщите температуру на датчиках во время нагрева...

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 26 окт 2017, 21:27
plehan
На следующей неделе напишу ,как прошел пуск такого же котла ,система посчитана гидравлически ,работает ( электро котел ) . Будет работать на СУГ . Пускать будет АСЦ ,буду над душой стоять :geek:

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 27 окт 2017, 16:04
plehan
Котел запустили ,штатно все он сам проанализировал определил вид топлива СУГ . Подключили газоанализатор котел настроил себя сам в точности в соответствии с таб. значением из паспорта . Коптит на минимуме ,конденсат льётся !

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 27 окт 2017, 16:08
BAXI-Ural
plehan, а какой КПД и температуру отходящих газов (а на котле Т подачи и обратки) показывет прибор???

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 27 окт 2017, 16:11
plehan
BAXI-Ural писал(а): а какой КПД показывет прибор???
- не знаю, не смотрели !

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 27 окт 2017, 22:07
plehan
BAXI-Ural писал(а): на котле Т подачи
- в данный момент ,что показывал газоанализатор - котел достиг 38 грд ,при выставленной 50 !

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
BAXI-Ural писал(а): температуру отходящих газов
- если я правильно понял это температура в самой верхней строке , при нарастании Т в подаче, температура отходящих газов медленно повышалась !

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если нужно что то промониторить это можно организовать ,это пробный пуск котел работает пока не сожжет 50 л. СУГ . И представитель АСЦ появиться скоро ,необходимо подключить уличный датчик . Могу попросить принести газоанализатор снова .

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 10 дек 2017, 21:47
Ura2017
plehan писал(а): Котел запустили ,штатно все он сам проанализировал определил вид топлива СУГ . Подключили газоанализатор котел настроил себя сам в точности в соответствии с таб. значением из паспорта . Коптит на минимуме ,конденсат льётся !
Подскажите, котел работает от баллонов или газгольдер?

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 10 дек 2017, 23:04
plehan
Ura2017 писал(а): Подскажите, котел работает от баллонов или газгольдер?
- 3 баллона по 200 литров ,в прицепе ,закачали 450 литр.

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 11 дек 2017, 13:17
Ura2017
plehan писал(а):
Ura2017 писал(а): Подскажите, котел работает от баллонов или газгольдер?
- 3 баллона по 200 литров ,в прицепе ,закачали 450 литр.
При работе котла наблюдется ли низкочастотный гул?
У меня тоже котел Luna duo-tec + Новый котел установили 2 месяца назад. На пуско-наладочные работы пригласили официальных сервисников Baxi. Котел запустили, система сделана без нареканий, работает отлично. А вот сам котел издает низкочастотный гул...такой, что в комнате более 10 минут находится невозможно. Сервисники сразу определили, что проблема в котле и начались хождения по мукам в поисках этой самой проблемы. Вот уже два месяца Сервисмены совместно с представителями Baxi пытаются найти причину. За это время поменяли запчастей на пол котла, ничего не помогло, гул оставался. Успела полететь плата, заменили. Точно определили, что проблема в трубке (вентури), по которой газ от клапана поступает в вентилятор . На данный момент пришли к тому, что сервисники (посовещавшись с представителями Baxi) установили трубку из другого котла, внутрь поместили резиновую. Только тогда гул практически пропал (процентов на 80). Новый котел, а приходится так "колхозить". Это нормально? Будем надеяться, что удастся до конца разрешить ситуацию... Благо, сервисники молодцы, активно занимаются нашим котлом. Baxi думают, что это из-за того, что мы используем газ из баллонов (через рампу 4 баллона по 50л). Рампа соответствует условиям работы котла, давление соответствует, газ заправляем на проверенной станции. Нигде не указано, что котел не может работать от баллонов. Склоняюсь, что это все-таки заводской брак. Поэтому и интересуюсь у владельцев таких же котлов, при схожих условиях работы...наблюдают ли они какие либо шумы при работе котла, которые явно не должны быть?

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 11 дек 2017, 23:16
plehan
Работает ,нареканий нет ,редуктор КОГ 37мбр - у вас такое же давление подается ? Гула никакого нет . Была ошибка -133 попросил заказчика прислать мегавольтов -обнаружили, что клеймы заземления были окислены ,исправили больше проблем нет ,надеюсь и не будет .

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 11 дек 2017, 23:39
Ura2017
plehan писал(а): Работает ,нареканий нет ,редуктор КОГ 37мбр - у вас такое же давление подается ? Гула никакого нет . Была ошибка -133 попросил заказчика прислать мегавольтов -обнаружили, что клеймы заземления были окислены ,исправили больше проблем нет ,надеюсь и не будет .
Да, 37 мбр. Baxi настаивают, что это из-за баллонов :unknown:

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Добавлено: 11 дек 2017, 23:41
plehan
А какая температура у вас сейчас на улице ?