Страница 1 из 1

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Добавлено: 29 окт 2017, 20:18
Mms18
Добрый день.
Дано: котел см. заголовок.
Бойлер косвенного нагрева: Baxi Premierplus код 95805093 100 л.
Смес. группа c насосом для теплого пола.
Всё работало хорошо примерно 1 мес. Единственное сам для себя не разобрался как регулировать температуру в доме, температурой подачи и термостатом на насосно-смесительной группе.
Далее: поставили KFG714111910 и начались следующие проблемы:
- при нагреве бойлера, теплоноситель той же температуры поступает в контур ТП.
- звук привода трехходового: https://yadi.sk/d/OkXHkLs03PCdE3
- соответственно полы пытаются нагреться до 60-80 гр.
Вопрос: привод, сам трехходовой или еще что? куда копать?

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Добавлено: 29 окт 2017, 21:31
RADAR
Так по списку и копать..остальное смотреть по месту..

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Добавлено: 29 окт 2017, 21:41
Mms18
Понятно.
И все же, возможно опыт есть, что более вероятно, а что менее?

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Добавлено: 29 окт 2017, 22:59
RADAR
может не правильно подключен..неизвестно как подключена гидравлическая часть котла, зачем смесительный узел на ТП? почему он не ограничивает нагрев пола, а пол пытается нагреться до 60-80? неизвестных больше, чем известных...как строить прогноз? - что вероятнее?..

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Добавлено: 30 окт 2017, 06:36
Mms18
https://yadi.sk/i/xTW7hrOO3PD9iL
Фото смесь.узла. почему не ограничивает, сам не пойму. Тот кто ставил, разводит руками.
Схема самая простая. Отопление на выход отопления. ГВС на выход ГВС через бойлер косвенного нагрева.

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Добавлено: 30 окт 2017, 12:53
Bahus
Кривое подключение, либо использование. Очень мало вводных

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Добавлено: 30 окт 2017, 13:57
Mms18
Смес. узел: 686 FIX. Стр. 9 приложенного файла.
https://yadi.sk/i/IOyhtKWr3PDvFo
Bahus писал(а): Кривое подключение, либо использование. Очень мало вводных
Какие ещё вводные нужно представить. Чукча слаботочник, чукча не тепловик.

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Добавлено: 11 окт 2018, 17:08
DenicP
Mms18 писал(а): 30 окт 2017, 06:36 https://yadi.sk/i/xTW7hrOO3PD9iL
Фото смесь.узла. почему не ограничивает, сам не пойму.
У меня похожий по компановке смесительный узел ELSENовский, с аналогичным насосом. Вместо регулятора температуры (черная крутилка) у меня пока стоит просто колпачек, под последующую установку термоголовки. под ним обычный шток клапана.Посмотреть не подклинило ли шток в крайнем положении и подмес обратки полностью перекрыт.