Страница 1 из 2

помогите проблема такая

Добавлено: 30 окт 2017, 12:27
utserg
здорова всем, помогите проблема такая у меня газ котёл бакси экофор 24 ф , я прочистил вторичный теплообменник, датчик температуры гвс(ntc) датчик приоритета , после этого у меня когда включается отопления давления держит в норме , когда включаю гвс давления показывает в норме , когда выключаю гвс насос остонавлевается на манометре сразу стрелка подпрыгнула вверх на 1,2 деления и так стоит по
ка отопления не включится снова, помогите что может быть!???

помогите проблема такая

Добавлено: 30 окт 2017, 19:55
Bahus
Насос у вас в принципе не должен останавливаться, если комнатного термостата нет.

помогите проблема такая

Добавлено: 31 окт 2017, 16:54
utserg
комнатный термостат есть !

помогите проблема такая

Добавлено: 31 окт 2017, 17:22
Komyshov
utserg писал(а): комнатный термостат есть !
Если выкрутить термостат до упора (30-35 градусов), картина повторяется?

помогите проблема такая

Добавлено: 01 ноя 2017, 00:45
utserg
скомнатным термостатом всё в порядке

помогите проблема такая

Добавлено: 23 ноя 2017, 15:21
utserg
привет, вопрос такой у меня котёл бакси экофор 24 проблема в гвс не могу понять что случилось включаю горячую воду (гвс) температуру показывает сколько и выставлено (41) когда выключаю гвс то на дисплее сразу 80, 84 температура , подскажите что может быть!!!??

помогите проблема такая

Добавлено: 28 ноя 2017, 22:34
BAXI-Ural
А вот если не смотреть на дисплей, какие еще вас моменты беспокоят? :hospital:

помогите проблема такая

Добавлено: 29 ноя 2017, 20:05
Bahus
Да вы жирный тролль, Ярослав

помогите проблема такая

Добавлено: 29 ноя 2017, 20:53
GAZCONEC
Переодически видимся и я бы сказал что не жирный он , в меру упитанный :drinks:

помогите проблема такая

Добавлено: 30 ноя 2017, 06:37
BAXI-Ural
utserg, в режиме ГВС посмотрите параметры А00 и А05

Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Есть у меня подозрение на плохой проток по малому кругу

помогите проблема такая

Добавлено: 02 дек 2017, 13:14
utserg
ну из крана вода не очень быстро идёт , где искать причину!?

помогите проблема такая

Добавлено: 02 дек 2017, 13:19
Bahus
Скорее всего нет теплосъема на вторичном теплообменнике. Забит накипью по контуру ГВС. Оттуда и плохой проток и перегревы по первичному контуру. Промывка, либо замена.
СтоИт-то давно котел? Вода откуда? Водопровод, колодец, скважина?

помогите проблема такая

Добавлено: 02 дек 2017, 19:47
BAXI-Ural
utserg, а что с А-параметрами?

помогите проблема такая

Добавлено: 03 дек 2017, 16:36
utserg
Вода, водопровод фильтр стоит грубой очистки , вторичный теплообменник чистил не давно, чистил не давно и датчик протока,
в параметрах должно сколько должно стоять градусов?

помогите проблема такая

Добавлено: 03 дек 2017, 21:46
BAXI-Ural
BAXI-Ural писал(а): utserg, а что с А-параметрами?

помогите проблема такая

Добавлено: 06 дек 2017, 21:29
utserg
с А-параметрами А 00 39, А 05 77

помогите проблема такая

Добавлено: 07 дек 2017, 18:49
BAXI-Ural
Разница почти в 40 градусов...
А теперь в этом же режиме прикинте разницу температур на подаче и обратке основного теплообменника. Это поможет точнее определить с каким контуром у вас проблемы...

помогите проблема такая

Добавлено: 07 дек 2017, 22:09
utserg
подскажите как определить?

помогите проблема такая

Добавлено: 07 дек 2017, 22:44
BAXI-Ural
Вряд ли у вас есть контактный термометр, так что примерно, пальцами, у вас есть для сравнения подача А05 и ГВС А00

помогите проблема такая

Добавлено: 10 дек 2017, 13:22
utserg
на первом контуре надо проверять ?

помогите проблема такая

Добавлено: 10 янв 2018, 21:16
utserg
привет, вопрос такой у меня котёл бакси экофор 24 проблема в гвс не могу понять что случилось включаю горячую воду (гвс) температуру показывает сколько и выставлено (41) когда выключаю гвс то на дисплее сразу 80, 84 температура , подскажите что может быть!!!??

помогите проблема такая

Добавлено: 10 янв 2018, 21:22
bullet0823
:D

помогите проблема такая

Добавлено: 23 янв 2018, 21:22
utserg
привет, вопрос такой у меня котёл бакси экофор 24 проблема в гвс не могу понять что случилось включаю горячую воду (гвс) температуру показывает сколько и выставлено (41) когда выключаю гвс то на дисплее сразу 80, 84 температура , подскажите что может быть!!!??

помогите проблема такая

Добавлено: 23 янв 2018, 21:25
Bahus
Вам это мешает?

помогите проблема такая

Добавлено: 23 янв 2018, 21:43
RADAR
Накипь в теплообменнике..под замену..

помогите проблема такая

Добавлено: 24 янв 2018, 12:08
a3-63
41- температура ГВС, после выключения ГВС- 80, 84 температура отопления

помогите проблема такая

Добавлено: 24 янв 2018, 22:06
utserg
по параметрам показывает что темпр 80 89 а05 что первого контура ( растёт) , ещё сёдня посмотрел расход воды гвс показывает это 35 литров или 3,5 литра в минуту !? а на счёт это тебе мешает, то 99 гр котёл ошибку выдаст или перегрев , может быть трёхходовой клапан!?

помогите проблема такая

Добавлено: 14 дек 2018, 19:24
utserg
привет всем , помогите с проблемой газовый котёл бакси экофор 24 проблема в системе гвс включаю горячую воду, течёт сначала горячая через минуту холодная потом ещё через минуту горячая и так повторяется пока не выключишь гвс , вскрыл крышку газового котла , газ то горит то тухнет , в чём проблема!!!???

помогите проблема такая

Добавлено: 14 дек 2018, 19:45
Bahus
В смысле то больше, то меньше? Или горит-тухнет-разжигается?

помогите проблема такая

Добавлено: 14 дек 2018, 19:58
BAXI-Ural
utserg писал(а): 14 дек 2018, 19:24 в чём проблема!!!???
В том же самом...