Страница 1 из 1
Подключение комнатного термостата к котлу BAXI Эко 5 компакт 24 F
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:52
АНДРЕЙ 11111
При снятии перемычки с котла контактов 1 и 2 котел продолжает работать на выставленных режимах контура отопления. Пламя горелки не гаснет при снятии перемычки, котел продолжает работать на отопление каждые 3-4 минуты. В связи с этим, не возможно подключить комнатный термостат. Ощущение, что контакты 1 и 2 на котле как будто замкнуты. Проверил мультиметром эти контакты, замыкания нет. Помогите разобраться!!!
Подключение комнатного термостата к котлу BAXI Эко 5 компакт 24 F
Добавлено: 09 ноя 2017, 07:33
BAXI-Ural
Проверить не намокла ли плата снизу, не стоит ли заморозки на разъёме ОТ...
Подключение комнатного термостата к котлу BAXI Эко 5 компакт 24 F
Добавлено: 09 ноя 2017, 10:26
АНДРЕЙ 11111
здравствуйте,плата не намокла,котлу пол года,новый,Проверил мультиметром контакты 1 и 2 на котле,замыкания нет,котел стоит в теплой комнате.
Подключение комнатного термостата к котлу BAXI Эко 5 компакт 24 F
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:38
BAXI-Ural
Не "заморозки", - закоротки....
Подключение комнатного термостата к котлу BAXI Эко 5 компакт 24 F
Добавлено: 09 ноя 2017, 13:53
МихМих
А разве в параметрах котла не надо разрешать реакцию на отработку внешнего термостата?
Подключение комнатного термостата к котлу BAXI Эко 5 компакт 24 F
Добавлено: 09 ноя 2017, 19:12
АНДРЕЙ 11111
закароток нет,созванивались с МОСКВОЙ ,сказали ,что плата,будут менять.никаких настроек не нужно для подключения комнатного термостата
Подключение комнатного термостата к котлу BAXI Эко 5 компакт 24 F
Добавлено: 22 сен 2018, 20:44
Advocate