НТ 1.650 И БОЙЛЕР
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- батареи в режиме ленинградки
-тёплые полы через 20 см под стяжкой .
-тёплые полы через 20 см под стяжкой .
Последний раз редактировалось sprint33 20 дек 2017, 10:46, всего редактировалось 2 раза.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Где обратные клапана после насосов ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- увиделsprint33 писал(а): На фото ... два клапана.
Можно общий план, фото обвязки , а то вы какой то стеснительный ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сайт разрешает. Просто сейчас есть некие другие проблемы, которые затрагивают и прицеп вложений. Решаем.sprint33 писал(а): сайт не даёт в вечернее время файлы добавлять
Оффтоп это.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Да причём здесь обвязка.... мощность стрелки.....???
Проблема то только в одном, что котёл не включает зональное оборудование пока в бойлере не будет заданная температура плюс 5 градусов. А при расходе ГВС такого не наступает никогда......
Выставишь 55 градусов ГВС , и пока котёл не нагреет дно бочки до 60 градусов, остальное всё зональное оборудование (полы, батареи ) даже не пытается подогревать в том числе во время тактовки.......
И даже поставив бойлер после стрелки, как Вы предлагаете, ничего абсолютно не измениться.....
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- вы же инженер - вам указали расходные хар-ки ,которые вы должны были реализовать ,их нет почему , почему у вас Г/Р не соответствует пропускной способности ,и кВт ? Почему Б/К до Г/Р -? .sprint33 писал(а): мощность стрелки..
- это не проблема .sprint33 писал(а): Проблема то только в одном,
- потому что Б/К у вас работает в проточном режиме . Это не проблема котла .sprint33 писал(а): А при расходе ГВС такого не наступает никогда..
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
у вас постоянный расход из бочки?sprint33 писал(а): А при расходе ГВС такого не наступает никогда
Котел будет молотить только на стрелку. Режима ГВС у него не будет в принципе.sprint33 писал(а): ничего абсолютно не измениться.....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
-реализуем , мозги позволяют управлять Б/К за Г/Р ,отключая насос (зону ) или зоны отопления ,переключая на насос Б/К .Bahus писал(а): Котел будет молотить только на стрелку. Режима ГВС у него не будет в принципе.
Предположу в виду того ,что у этого котла минимум 14 кВт установив Б/К за стрелку (нормально просчитанную расходом который указан в паспорте ) ,котлу не составит труда выдерживать нагрузку потребляемую Б/К модулируя .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А греть-то он чем будет если насос стрелки выключен и, соответственно, стрелка не нагружена?plehan писал(а): реализуем , мозги позволяют управлять Б/К за Г/Р ,отключая насос (зону ) или зоны отопления
Да и хотелка была такая, чтобы одновременно и отопление работало и ГВС. Ну насколько я понял.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- я не о насосе перед стрелкой , а о зонах отопления за ней ,что бы реализовать приоритет ! . Согласно схеме из паспорта !Bahus писал(а): А греть-то он чем будет если насос стрелки выключен
- легко - у бакси есть для таких котлов контроллер .Bahus писал(а): Да и хотелка была такая, чтобы одновременно и отопление работало и ГВС
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Но сперва надо обеспечить нормальные объёмы циркуляции. Легче это сделать, когда бойлер за стрелкой...
Так как при нагреве бойлера котёл выходит на максимальные температуры, то при парралельной работе отопительные нагрузки должны подключаться через смесители.
Но сперва надо обеспечить нормальные объёмы циркуляции. Легче это сделать, когда бойлер за стрелкой...
Так как при нагреве бойлера котёл выходит на максимальные температуры, то при парралельной работе отопительные нагрузки должны подключаться через смесители.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- это уже реализуется через контроллер ? Котел не может управлять приводами ?BAXI-Ural писал(а): нагрузки должны подключаться через смесители.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Одним - может напрямую, через AGU 2.500...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А для луны дуо тек это актуально ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Да, постоянный расход, даже если 50х50 проблема останется...... при мощности котла в 65 греет только бойлер.....
РЕЖИМ ГВС БУДЕТ..... Только поставив бойлер после стрелки ничего абсолютно не измениться по сравнению с тем как сейчас стоит
бойлер до стрелки..... Так как насос котла будет работать на стрелку, насос бойлера будет работать на бойлер.... а зональное оборудование как стояло так и будет стоять..... пока дно бочки не нагреется.....
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Да разницы абсолютно никакой как ставить бойлер до стрелки или после.... У бойлера свой насос и бойлеру похрен до стрелки он стоит или после....BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Но сперва надо обеспечить нормальные объёмы циркуляции. Легче это сделать, когда бойлер за стрелкой...
Так как при нагреве бойлера котёл выходит на максимальные температуры, то при парралельной работе отопительные нагрузки должны подключаться через смесители.
Только если бойлер после стрелки , насос котла должен работать, а он работает в режиме ГВС....
Да пробовали принудительно включить зональное оборудование в режиме ГВС.
Мощности хватает, всё разогревается до температуры ГВС..... НО СТАВИТЬ ЕЩЁ РЕГУЛЯТОРЫ НА ВСЁ ЗОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ЭТО УЖЕ КОЛХОЗ.....
Можно про это поподробней?BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Вы прям чудес каких-то ждете.. Это не колхоз, а ваш выход. Работая на бойлер, котел ДОЛЖЕН греть теплоноситель до максимума, иначе он бойлер будет греть очень долго. А в СО 85-90 градусов вам явно не нужны - какой тогда выход по-вашему есть, если смесители - это колхоз, но вы хотите одновременной работы ГВС и СО? Мне кажется, ситуация все больше напоминает "хочу то, не знаю что.."sprint33 писал(а): Да пробовали принудительно включить зональное оборудование в режиме ГВС.
Мощности хватает, всё разогревается до температуры ГВС..... НО СТАВИТЬ ЕЩЁ РЕГУЛЯТОРЫ НА ВСЁ ЗОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ЭТО УЖЕ КОЛХОЗ.....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Да никакого чуда не надо.... Чуда надо было если-бы бойлер на двести и котёл на 25 .....
А тут получается котёл на 65 и две трети тупо простаивает пока греет бойлер..... Что мешает котлу тупо включить зональное оборудование на время простоя....????
А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!
Хорошо, поставим вопрос по другому :
Как подключить бойлер на 200 литров с постоянным расходом к одноконтурному котлу бакси на 230 кВт и естественно в другими потребителями ?
А тут получается котёл на 65 и две трети тупо простаивает пока греет бойлер..... Что мешает котлу тупо включить зональное оборудование на время простоя....????
А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!
Хорошо, поставим вопрос по другому :
Как подключить бойлер на 200 литров с постоянным расходом к одноконтурному котлу бакси на 230 кВт и естественно в другими потребителями ?
Последний раз редактировалось sprint33 21 дек 2017, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Принцип приоритета ГВС мешает. Котел стоит не потому что ему лень работать, а потому что в контуре котел-бойлер теплоноситель итак максимальной температуры. И он ДОЛЖЕН ее там поддерживать, пока есть запрос от бойлера. Включив в это время насос СО, котел сразу снизит эту температуру, а принцип "Приоритет ГВС" на то и приоритет, что бойлер должен нагреваться максимально быстро, поэтому пока он не нагреется, никаких сторонних потребителей, снижающих температуру теплоносителя в контуре бойлера.. Никто вам не виноват, что у вас на котел 65кВт бойлер 30-й.. Производители котлов, закладывая в него штатные алгоритмы, на такое не рассчитывают - они рассчитывают на "общие и массовые" варианты работы. Надо было брать бойлер мощнее. У меня на 49-й котел бойлер 48кВт, например. Котел работает на нагрев бойлера непрерывно и весь цикл занимает 7 минут, включая разогрев чугунного теплообменника. Вы же хотите "нештатного" комфорта за счет "штатных" функций котла - так не бывает, для нестандартного комфорта нужны и нестандартные "танцы с бубнами"..sprint33 писал(а): Что мешает тупо включить зональное оборудование на время простоя....????
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Сдуру можно и стеклянный "..." сломать.. Везде нужен проект и мозг для этого проекта.. А 30-й бойлер на котел 250кВт, работающий по приоритету - это маразм, который может придумать только проектант без мозга..sprint33 писал(а): А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Так я про этот МАРАЗМ и завёл тему.Игорь-2 писал(а):Принцип приоритета ГВС мешает. Котел стоит не потому что ему лень работать, а потому что в контуре котел-бойлер теплоноситель итак максимальной температуры. И он ДОЛЖЕН ее там поддерживать, пока есть запрос от бойлера. Включив в это время насос СО, котел сразу снизит эту температуру, а принцип "Приоритет ГВС" на то и приоритет, что бойлер должен нагреваться максимально быстро, поэтому пока он не нагреется, никаких сторонних потребителей, снижающих температуру теплоносителя в контуре бойлера.. Никто вам не виноват, что у вас на котел 65кВт бойлер 30-й.. Производители котлов, закладывая в него штатные алгоритмы, на такое не рассчитывают - они рассчитывают на "общие и массовые" варианты работы. Надо было брать бойлер мощнее. У меня на 49-й котел бойлер 48кВт, например. Котел работает на нагрев бойлера непрерывно и весь цикл занимает 7 минут, включая разогрев чугунного теплообменника. Вы же хотите "нештатного" комфорта за счет "штатных" функций котла - так не бывает, для нестандартного комфорта нужны и нестандартные "танцы с бубнами"..sprint33 писал(а): Что мешает тупо включить зональное оборудование на время простоя....????
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:Сдуру можно и стеклянный "..." сломать.. Везде нужен проект и мозг для этого проекта.. А 30-й бойлер на котел 250кВт, работающий по приоритету - это маразм, который может придумать только проектант без мозга..sprint33 писал(а): А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!
Котёл в 65 кВт по своему придуманному приоритету работает только на бойлер.....
О каком проекте вообще идёт речь????
Покажите схему как надо подключить в данном случае бойлер?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- в паспорте на котел .sprint33 писал(а): Покажите схему как надо подключить в данном случае бойлер?
- при достижении заданной температуры в баке котел переходит на работу системы СО .sprint33 писал(а): работает только на бойлер...
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход...... а две трети КОТЁЛ тупо простаивает пока греет бойлер.....
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- не хватает объема ГВС ставьте второй Б/К . Или -sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход.
BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Если идет постоянный расход, бойлер не может набрать заданную температуру. Поэтому котел на него и замкнут. При таком расходе ГВС у вас явно неадекватно подобрано оборудование. Обычный бойлер в протоке на нормальный расход работать не может. Тут явно ошибка подбора и проекта из-за несоответствия оборудования с нуждами...sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Хватает объёма ..... поставив второй бойлер котёл так-же будет стоять.....
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит..... хотя весь бойлер 200 литров нагрет......ПОТОМУ-ЧТО ДНО БОЙЛЕРА ХОЛОДНОЕ.....Игорь-2 писал(а):Если идет постоянный расход, бойлер не может набрать заданную температуру. Поэтому котел на него и замкнут. При таком расходе ГВС у вас явно неадекватно подобрано оборудование. Обычный бойлер в протоке на нормальный расход работать не может. Тут явно ошибка подбора и проекта из-за несоответствия оборудования с нуждами...sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход
Какая тут ошибка проектирования?
Какой не обычный бойлер ещё нужен..... ??? Теплообменник.....? Его вот уж точно не хватает при расходе...
Это моразм ПРИОРИТЕТА ГВС....
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Чувствую обсуждение зашло в тупик. Собственно ни о чем кнопки топчем.
Ну и так уж на всякий случай спрошу. А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и котлу приходится круглосуточно греть бочку?
Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды.sprint33 писал(а): Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит
Ну и так уж на всякий случай спрошу. А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и котлу приходится круглосуточно греть бочку?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- бассейн подключен ,вместо полотенцесушителяBahus писал(а): А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и котлу приходится круглосуточно греть бочку?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Понятно что греет.... и с мощность в 25 кВт точно так-же грел бы...... но непрерывно...Bahus писал(а): Чувствую обсуждение зашло в тупик. Собственно ни о чем кнопки топчем.Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды.sprint33 писал(а): Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит
Ну и так уж на всякий случай спрошу. А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и котлу приходится круглосуточно греть бочку?
А сейчас больше половины времени стоит и греет на 40 процентов мощности.
Все прекрасно понимают что такая проблема существует и она реальная...
Но никаких ответов, кроме неправильно спроектирована система пока не увидел.
А как правильно то надо что-бы ЦО не остывало ?
Последний раз редактировалось sprint33 21 дек 2017, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
-