НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.

Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....

Или дело в чём-то другом ?
схема.jpg
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
#61

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

- батареи в режиме ленинградки
-тёплые полы через 20 см под стяжкой .
Вложения
8.jpg
9.jpg
Последний раз редактировалось sprint33 20 дек 2017, 10:46, всего редактировалось 2 раза.
#62

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

Где обратные клапана после насосов ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#63

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

plehan писал(а): Где обратные клапана после насосов ?
На фото ... два клапана.
#64

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

sprint33 писал(а): На фото ... два клапана.
- увидел :)
Можно общий план, фото обвязки , а то вы какой то стеснительный ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#65
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10352
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение Bahus »

sprint33 писал(а): сайт не даёт в вечернее время файлы добавлять
Сайт разрешает. Просто сейчас есть некие другие проблемы, которые затрагивают и прицеп вложений. Решаем.
Оффтоп это. :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#66

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

plehan писал(а):
sprint33 писал(а): На фото ... два клапана.
- увидел :)
Можно общий план, фото обвязки , а то вы какой то стеснительный ?
Да причём здесь обвязка.... мощность стрелки.....???

Проблема то только в одном, что котёл не включает зональное оборудование пока в бойлере не будет заданная температура плюс 5 градусов. А при расходе ГВС такого не наступает никогда......

Выставишь 55 градусов ГВС , и пока котёл не нагреет дно бочки до 60 градусов, остальное всё зональное оборудование (полы, батареи ) даже не пытается подогревать в том числе во время тактовки.......

И даже поставив бойлер после стрелки, как Вы предлагаете, ничего абсолютно не измениться..... :!:
#67

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

sprint33 писал(а): мощность стрелки..
- вы же инженер - вам указали расходные хар-ки ,которые вы должны были реализовать ,их нет почему , почему у вас Г/Р не соответствует пропускной способности ,и кВт ? Почему Б/К до Г/Р -? .
sprint33 писал(а): Проблема то только в одном,
- это не проблема .
sprint33 писал(а): А при расходе ГВС такого не наступает никогда..
- потому что Б/К у вас работает в проточном режиме . Это не проблема котла .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#68
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10352
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение Bahus »

sprint33 писал(а): А при расходе ГВС такого не наступает никогда
у вас постоянный расход из бочки? :?
sprint33 писал(а): ничего абсолютно не измениться.....
Котел будет молотить только на стрелку. Режима ГВС у него не будет в принципе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#69

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Котел будет молотить только на стрелку. Режима ГВС у него не будет в принципе.
-реализуем , мозги позволяют управлять Б/К за Г/Р ,отключая насос (зону ) или зоны отопления ,переключая на насос Б/К .
Предположу в виду того ,что у этого котла минимум 14 кВт установив Б/К за стрелку (нормально просчитанную расходом который указан в паспорте ) ,котлу не составит труда выдерживать нагрузку потребляемую Б/К модулируя .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#70
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10352
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение Bahus »

plehan писал(а): реализуем , мозги позволяют управлять Б/К за Г/Р ,отключая насос (зону ) или зоны отопления
А греть-то он чем будет если насос стрелки выключен и, соответственно, стрелка не нагружена? :)
Да и хотелка была такая, чтобы одновременно и отопление работало и ГВС. Ну насколько я понял.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#71

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): А греть-то он чем будет если насос стрелки выключен
- я не о насосе перед стрелкой , а о зонах отопления за ней ,что бы реализовать приоритет ! . Согласно схеме из паспорта !
Bahus писал(а): Да и хотелка была такая, чтобы одновременно и отопление работало и ГВС
- легко - у бакси есть для таких котлов контроллер .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#72
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение BAXI-Ural »

Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Но сперва надо обеспечить нормальные объёмы циркуляции. Легче это сделать, когда бойлер за стрелкой...
Так как при нагреве бойлера котёл выходит на максимальные температуры, то при парралельной работе отопительные нагрузки должны подключаться через смесители.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#73

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): нагрузки должны подключаться через смесители.
- это уже реализуется через контроллер ? Котел не может управлять приводами ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#74
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение BAXI-Ural »

Одним - может напрямую, через AGU 2.500...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#75

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

А для луны дуо тек это актуально ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#76

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

Bahus писал(а):
sprint33 писал(а): А при расходе ГВС такого не наступает никогда
у вас постоянный расход из бочки? :?
sprint33 писал(а): ничего абсолютно не измениться.....
Котел будет молотить только на стрелку. Режима ГВС у него не будет в принципе.
Да, постоянный расход, даже если 50х50 проблема останется...... при мощности котла в 65 греет только бойлер.....

РЕЖИМ ГВС БУДЕТ..... Только поставив бойлер после стрелки ничего абсолютно не измениться по сравнению с тем как сейчас стоит
бойлер до стрелки..... :!: Так как насос котла будет работать на стрелку, насос бойлера будет работать на бойлер.... а зональное оборудование как стояло так и будет стоять..... пока дно бочки не нагреется.....

Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Но сперва надо обеспечить нормальные объёмы циркуляции. Легче это сделать, когда бойлер за стрелкой...
Так как при нагреве бойлера котёл выходит на максимальные температуры, то при парралельной работе отопительные нагрузки должны подключаться через смесители.
Да разницы абсолютно никакой как ставить бойлер до стрелки или после.... :!: У бойлера свой насос и бойлеру похрен до стрелки он стоит или после....
Только если бойлер после стрелки , насос котла должен работать, а он работает в режиме ГВС....

Да пробовали принудительно включить зональное оборудование в режиме ГВС.
Мощности хватает, всё разогревается до температуры ГВС..... НО СТАВИТЬ ЕЩЁ РЕГУЛЯТОРЫ НА ВСЁ ЗОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ЭТО УЖЕ КОЛХОЗ.....

BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Можно про это поподробней?
#77

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение Игорь-2 »

sprint33 писал(а): Да пробовали принудительно включить зональное оборудование в режиме ГВС.
Мощности хватает, всё разогревается до температуры ГВС..... НО СТАВИТЬ ЕЩЁ РЕГУЛЯТОРЫ НА ВСЁ ЗОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ЭТО УЖЕ КОЛХОЗ.....
Вы прям чудес каких-то ждете.. Это не колхоз, а ваш выход. Работая на бойлер, котел ДОЛЖЕН греть теплоноситель до максимума, иначе он бойлер будет греть очень долго. А в СО 85-90 градусов вам явно не нужны - какой тогда выход по-вашему есть, если смесители - это колхоз, но вы хотите одновременной работы ГВС и СО? Мне кажется, ситуация все больше напоминает "хочу то, не знаю что.."
#78

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

Да никакого чуда не надо.... Чуда надо было если-бы бойлер на двести и котёл на 25 ..... :!:

А тут получается котёл на 65 и две трети тупо простаивает пока греет бойлер..... Что мешает котлу тупо включить зональное оборудование на время простоя....????

А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!

Хорошо, поставим вопрос по другому :
Как подключить бойлер на 200 литров с постоянным расходом к одноконтурному котлу бакси на 230 кВт и естественно в другими потребителями ?
Последний раз редактировалось sprint33 21 дек 2017, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
#79

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение Игорь-2 »

sprint33 писал(а): Что мешает тупо включить зональное оборудование на время простоя....????
:facepalm: :facepalm: Принцип приоритета ГВС мешает. Котел стоит не потому что ему лень работать, а потому что в контуре котел-бойлер теплоноситель итак максимальной температуры. И он ДОЛЖЕН ее там поддерживать, пока есть запрос от бойлера. Включив в это время насос СО, котел сразу снизит эту температуру, а принцип "Приоритет ГВС" на то и приоритет, что бойлер должен нагреваться максимально быстро, поэтому пока он не нагреется, никаких сторонних потребителей, снижающих температуру теплоносителя в контуре бойлера.. Никто вам не виноват, что у вас на котел 65кВт бойлер 30-й.. Производители котлов, закладывая в него штатные алгоритмы, на такое не рассчитывают - они рассчитывают на "общие и массовые" варианты работы. Надо было брать бойлер мощнее. У меня на 49-й котел бойлер 48кВт, например. Котел работает на нагрев бойлера непрерывно и весь цикл занимает 7 минут, включая разогрев чугунного теплообменника. Вы же хотите "нештатного" комфорта за счет "штатных" функций котла - так не бывает, для нестандартного комфорта нужны и нестандартные "танцы с бубнами"..

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
sprint33 писал(а): А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!
Сдуру можно и стеклянный "..." сломать.. Везде нужен проект и мозг для этого проекта.. А 30-й бойлер на котел 250кВт, работающий по приоритету - это маразм, который может придумать только проектант без мозга..
#80

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

Игорь-2 писал(а):
sprint33 писал(а): Что мешает тупо включить зональное оборудование на время простоя....????
:facepalm: :facepalm: Принцип приоритета ГВС мешает. Котел стоит не потому что ему лень работать, а потому что в контуре котел-бойлер теплоноситель итак максимальной температуры. И он ДОЛЖЕН ее там поддерживать, пока есть запрос от бойлера. Включив в это время насос СО, котел сразу снизит эту температуру, а принцип "Приоритет ГВС" на то и приоритет, что бойлер должен нагреваться максимально быстро, поэтому пока он не нагреется, никаких сторонних потребителей, снижающих температуру теплоносителя в контуре бойлера.. Никто вам не виноват, что у вас на котел 65кВт бойлер 30-й.. Производители котлов, закладывая в него штатные алгоритмы, на такое не рассчитывают - они рассчитывают на "общие и массовые" варианты работы. Надо было брать бойлер мощнее. У меня на 49-й котел бойлер 48кВт, например. Котел работает на нагрев бойлера непрерывно и весь цикл занимает 7 минут, включая разогрев чугунного теплообменника. Вы же хотите "нештатного" комфорта за счет "штатных" функций котла - так не бывает, для нестандартного комфорта нужны и нестандартные "танцы с бубнами"..

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
sprint33 писал(а): А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!
Сдуру можно и стеклянный "..." сломать.. Везде нужен проект и мозг для этого проекта.. А 30-й бойлер на котел 250кВт, работающий по приоритету - это маразм, который может придумать только проектант без мозга..
Так я про этот МАРАЗМ и завёл тему.
Котёл в 65 кВт по своему придуманному приоритету работает только на бойлер.....
О каком проекте вообще идёт речь????
Покажите схему как надо подключить в данном случае бойлер?
Вложения
схема_2.jpg
#81

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

sprint33 писал(а): Покажите схему как надо подключить в данном случае бойлер?
- в паспорте на котел .
sprint33 писал(а): работает только на бойлер...
- при достижении заданной температуры в баке котел переходит на работу системы СО .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#82

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

plehan писал(а):
sprint33 писал(а): Покажите схему как надо подключить в данном случае бойлер?
- в паспорте на котел .
sprint33 писал(а): работает только на бойлер...
- при достижении заданной температуры в баке котел переходит на работу системы СО .
Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход...... а две трети КОТЁЛ тупо простаивает пока греет бойлер.....
#83

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход.
- не хватает объема ГВС ставьте второй Б/К . Или -
BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#84

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение Игорь-2 »

sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход
Если идет постоянный расход, бойлер не может набрать заданную температуру. Поэтому котел на него и замкнут. При таком расходе ГВС у вас явно неадекватно подобрано оборудование. Обычный бойлер в протоке на нормальный расход работать не может. Тут явно ошибка подбора и проекта из-за несоответствия оборудования с нуждами...
#85

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

plehan писал(а):
sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход.
- не хватает объема ГВС ставьте второй Б/К . Или -
BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Хватает объёма ..... поставив второй бойлер котёл так-же будет стоять.....

Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Игорь-2 писал(а):
sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход
Если идет постоянный расход, бойлер не может набрать заданную температуру. Поэтому котел на него и замкнут. При таком расходе ГВС у вас явно неадекватно подобрано оборудование. Обычный бойлер в протоке на нормальный расход работать не может. Тут явно ошибка подбора и проекта из-за несоответствия оборудования с нуждами...
Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит..... хотя весь бойлер 200 литров нагрет......ПОТОМУ-ЧТО ДНО БОЙЛЕРА ХОЛОДНОЕ.....
Какая тут ошибка проектирования?
Какой не обычный бойлер ещё нужен..... ??? Теплообменник.....? Его вот уж точно не хватает при расходе...
Это моразм ПРИОРИТЕТА ГВС....
#86

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение bullet0823 »

Троллит?)
#87
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10352
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение Bahus »

Чувствую обсуждение зашло в тупик. Собственно ни о чем кнопки топчем.
sprint33 писал(а): Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит
Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды.
Ну и так уж на всякий случай спрошу. А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и котлу приходится круглосуточно греть бочку?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#88

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и котлу приходится круглосуточно греть бочку?
- бассейн подключен ,вместо полотенцесушителя :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#89

DenX3
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 16:31
Откуда: Вологодская область, Грязовецкий район, п.Вохтога
Мой котел: baxi eco 5 compact 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 38

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение DenX3 »

Не такой прикол?
#90

Автор темы
sprint33
Бывалый
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 10:20
Благодарил (а): 1 раз

НТ 1.650 И БОЙЛЕР

Сообщение sprint33 »

Bahus писал(а): Чувствую обсуждение зашло в тупик. Собственно ни о чем кнопки топчем.
sprint33 писал(а): Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит
Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды.
Ну и так уж на всякий случай спрошу. А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и котлу приходится круглосуточно греть бочку?
Понятно что греет.... и с мощность в 25 кВт точно так-же грел бы...... но непрерывно...
А сейчас больше половины времени стоит и греет на 40 процентов мощности.

Все прекрасно понимают что такая проблема существует и она реальная...
Но никаких ответов, кроме неправильно спроектирована система пока не увидел.
А как правильно то надо что-бы ЦО не остывало ?
Последний раз редактировалось sprint33 21 дек 2017, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
#91
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3756 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2849 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    2078 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    835 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1588 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей