Страница 1 из 1
Уличная температура на QAA73
Добавлено: 22 дек 2017, 12:58
dim909
Здравствуйте! Вопрос к спецам по QAA73. Недавно обратил внимание, что значение уличной температуры на QAA73 моргает. Ранее не замечал, может оно так и должно быть? Что это означает не нашел нигде. Котел, вроде как, правильно реагирует (в плане нагрева теплоносителя), точнее сказать не могу, температура ну улице относительно стабильная. Температура в помещении поддерживается правильно. Смущает, что значение уличной температуры на QAA73 часто (до нескольких раз в минуту) меняется в пределах градуса в ту или иную сторону, при этом в целом соответствует реальной температуре. Котел 1300 SLIM in, ДУТ штатный. Вопрос, это нормальная ситуация и показания должны себя так вести? Что означают моргания?
https://cloud.mail.ru/public/CCYR/vWKx5mJvB
Уличная температура на QAA73
Добавлено: 22 дек 2017, 14:48
vv199
При падении уличной температуры до величины или ниже, чем установлено в строке 151 (Температура опасности замерзания) изображение в режиме Info начинает мигать. По умолчанию установлено +3 градуса.
Уличная температура на QAA73
Добавлено: 22 дек 2017, 15:01
Bahus
dim909, по последним опытам что? Котел нормально отрабатывает по изменению кривой? Дело в настройке QAA73 всё-таки, да?
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Есть несколько, в своё время нарытых, мануалов на устройство. На русском и на буржуйском англицком. Возможно там что-то расширенно описано ибо они все разные

Если надо, могу кинуть по емеле, вдруг пригодятся. Подозреваю что надо настройки на нем подправить, коли без него нормально работает, а с ним нет.
Уличная температура на QAA73
Добавлено: 22 дек 2017, 15:25
dim909
Получается, что QAA73 работает штатно, спасибо
vv199 за подсказку
Я его весной подключил, когда температура была выше +3, поэтому мигание для меня только сейчас новостью стало. Но зато научился ДУТ проверять:)
Bahus писал(а): по последним опытам что?
Нашел причину (как мне кажется) почему у меня с температурой в контурах отопления чудеса. Я сформулирую вопросы и задам чуть позже. Но наверное в другой ветке, эту тему закрыть можно. Спасибо.
Bahus писал(а): Подозреваю что надо настройки на нем подправить, коли без него нормально работает, а с ним нет.
Нет, не в QAA73 дело. Без него тоже не правильно работает. Если мануалами поделитесь, буду особенно благодарен, пригодятся.
Уличная температура на QAA73
Добавлено: 22 дек 2017, 19:42
Starik
dim909 писал(а): Смущает, что значение уличной температуры на QAA73 часто (до нескольких раз в минуту) меняется в пределах градуса в ту или иную сторону,
Всё правильно у тебя работает, значения температур (выводимых на дисплей) заданы диапазонами сопротивлений, вот и "балансирует" семь-восемь вокруг диапазонной черты.

Мой уличный с котлом в паре тоже так себя ведет уже много лет, уличный - это же сопротивление, часто бывает ситуация, когда оно (сопротивление) оказалось четко на границе между цифрами, мертвую зону внутри границ никто не будет создавать, слишком затратно это, да и смысла особого нет, вот и телепается, пока в одну из сторон не потянет сильнее, тогда цифра будет "стоять смирно".