Страница 1 из 1

luna duo-tec 1.28 ga - Запуск на сжиженном газе (Пропан\Бутан) и вопросы по электрике.

Добавлено: 26 дек 2017, 15:36
cezar_johny
Доброго дня.

Котёл в подписи и названии. Запущен на баллонах.
i2229^cimgpsh_orig.jpg
i2230^cimgpsh_orig.jpg
i2231^cimgpsh_orig.jpg
Автоматическая калибровка проведена, горит красиво, синим пламенем. Подключен датчик уличной температуры : (QAC 34), HT Код: 7104873 siemens. Висит строго на северной стороне.

Собственно вопрос первый, далее их ещё будет много.

Вопросы:

1. На данный момент обогревается 100кв.м. 2 других этажа отсечены. Коллектор на 12 контуров. Подключены 5, качает примерно 5 литров в минуту на все. Работает только насос котла. На сколько рассчитан насос?
Котёл с коллектором в подвале. самый длинный контур примерно 350 метров. смущает поток при такой нагрузке. Вытянет ли он все 12 контуров, т.е. большинство контуров на втором и третьем этаже. Продавит ли насос высоту?

luna duo-tec 1.28 ga - Запуск на сжиженном газе (Пропан\Бутан) и вопросы по электрике.

Добавлено: 26 дек 2017, 15:43
cezar_johny
2. Как включить датчик уличной температуры и выбрать кривую. Вот тут я чёт привстал.
i2231^cimgpsh_orig.jpg
Датчик уличной температуры когда подключен, априори работает сразу и мои выставленные показания для тёплого пола уже и задают значения кривых?

Добавлю, что всё на 100% сделано своими руками, Полы, коллектор, газовые подключения, установка котла и т.д. В том числе и включение котла, т.к. он пролежал 3 года в коробке и уже нет гарантии.

luna duo-tec 1.28 ga - Запуск на сжиженном газе (Пропан\Бутан) и вопросы по электрике.

Добавлено: 26 дек 2017, 16:40
fredushka
Скажу только за уличный датчик.
Если он подключен, то кнопки выставления температуры отопления начинают работать иначе (я так понял из мануала):
теперь ими ставится не температура, а выбирается кривая.
А котел будет выбирать температуру отопления по выбранной кривой глядя на температуру на уличном датчике

luna duo-tec 1.28 ga - Запуск на сжиженном газе (Пропан\Бутан) и вопросы по электрике.

Добавлено: 26 дек 2017, 16:40
BAXI - Volga
cezar_johny писал(а): Котёл с коллектором в подвале. самый длинный контур примерно 350 метров. смущает поток при такой нагрузке. Вытянет ли он все 12 контуров, т.е. большинство контуров на втором и третьем этаже. Продавит ли насос высоту?
Что Вы имеете ввиду под словом "поток"?
Высота для циркуляционного насоса значения не имеет - важно только сопротивление системы отопления, т е гидравлические потери...
по уличному датчику нужно задать климатическую кривую, их 99 штук и можно выбрать любую. Рекомендую начать с 25-й

luna duo-tec 1.28 ga - Запуск на сжиженном газе (Пропан\Бутан) и вопросы по электрике.

Добавлено: 26 дек 2017, 16:50
cezar_johny
BAXI - Volga писал(а): Что Вы имеете ввиду под словом "поток"?
Высота для циркуляционного насоса значения не имеет - важно только сопротивление системы отопления, т е гидравлические потери...
по уличному датчику нужно задать климатическую кривую, их 99 штук и можно выбрать любую. Рекомендую начать с 25-й
Начал с 60 кривой, спустился до 23, пока на ней. Т.к. дом очень утеплённый. Пеноблок 25+Пеноплекс3+пенопластовая крошка в вентзазоре до ркыши 7см, облицовочный кирпич. на 23 нормально.

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
BAXI - Volga писал(а): Что Вы имеете ввиду под словом "поток"?
Высота для циркуляционного насоса значения не имеет - важно только сопротивление системы отопления, т е гидравлические потери...
Ну собственно вопрос, сможет ли ещё 100 квадратов тёплого пола продавить встроенный насос на высоте 4,5 метра.

Батарей нет, только тёплые полы. всего будет 12 контуров. 5 контуров на первом, 4 на втором и 3 в подвальном помещении. За первый и подвал не волнуюсь, он тянет, а вот за второй этаж и 4 контура там волнуюсь.

Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
fredushka писал(а): Скажу только за уличный датчик.
Если он подключен, то кнопки выставления температуры отопления начинают работать иначе (я так понял из мануала):
теперь ими ставится не температура, а выбирается кривая.
А котел будет выбирать температуру отопления по выбранной кривой глядя на температуру на уличном датчике
В принципе я обратил внимание, что температура меняется по разному в зависимости от температуры на улице. Но лучше спросить :)

luna duo-tec 1.28 ga - Запуск на сжиженном газе (Пропан\Бутан) и вопросы по электрике.

Добавлено: 26 дек 2017, 17:59
BAXI-Ural
А почему вы нас то спрашиваете "вытянет не вытянет"?! Мы вам предоставили напорно-расходную характеристику котла, - вот и рассчитывали бы свою систему с учётом её....
" Семь раз... отрежь... "