Страница 1 из 1

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 27 дек 2017, 20:59
pilot
подскажите пожалуйста как проверить блок розжига VZ 2/10 HDC.
Дело в том что искра есть а клапан не открывается сопротивление катушек в норме
как проверить отсоеденённый блок? К каким контактам подвести 220 чтобы замерить ток контактам катушек

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 27 дек 2017, 21:44
BAXI-Ural
В блоке розжига встроенный выпрямитель для катушек газового клапана, напряжение (выпрямленное) подается на 1-5...

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 27 дек 2017, 21:57
pilot
СПАСИБО,на какие провода подсоеденить 220?там
синий коричневый и черный

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 27 дек 2017, 22:12
BAXI-Ural
Синий - общий, коричневый - искра, черный - выпрямител для катушек газового клапана

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 27 дек 2017, 22:40
pilot
Большое спасибо

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 28 дек 2017, 00:03
Bahus
Так а вы его с платы не отсоединяйте. Пусть котел сам туда подает напругу. Ну зайдет котел в ошибку по розжигу, делов-то.

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 28 дек 2017, 08:18
pilot
Подсоеденил замерил 150вольт это нормально ?

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 28 дек 2017, 10:03
BAXI-Ural
В каких точках мерил? Под нагрузкой?

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 28 дек 2017, 10:11
pilot
На 1,5 контакте без нагрузки

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 28 дек 2017, 10:31
bullet0823
клапан засорился

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 29 дек 2017, 18:11
pilot
Всем спасибо,замена блока решила проблему.

Блок розжига Main 24 клапан HONEYWELL

Добавлено: 30 дек 2017, 13:09
Bahus
Что на выходе нового блока?