Страница 1 из 1

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 28 дек 2017, 17:13
Сергей565656
Здравствуйте, нужен совет по регулировке котла Baxi Luna 3. Выставляю температу на отопление 65 градусов. На дисплее 65 постоянно, горелка все время работает в режиме нагрева. Но цикличности нагрева и остывания не происходит. Температура подачи 57 и не возрастает. Обратка 47. Так и должно быть или что то не так???

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 28 дек 2017, 17:37
ТехноГрадЦентр
А в доме холодно или комфортно?
Если больше 65 температура не поднимается, то котел и не перейдет в остывание.

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 28 дек 2017, 18:25
RADAR
ничего страшного..

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 28 дек 2017, 20:10
Сергей565656
Три недели не отключается уже. Не могу понять в чем причина. Воду то он должен все равно нагреть и отключиться, просто чаще включался и отключался. Или нет?

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
В доме как бы тепло. Но не в трусах ходить)))

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 28 дек 2017, 20:19
plehan
Сергей565656 писал(а): Три недели не отключается уже
- вопрос ,если выставить 70 грд. он достигает это температуры ,и если холодает на улице падает заданная температура ?

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 28 дек 2017, 20:22
BAXI-Ural
Кнопками вы выставили 65С?
В режиме отопления (мигает значок батарея) на дисплее вы видите 65С или 57С?
Где вы видите температуру обратки 47С?

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 29 дек 2017, 06:55
Сергей565656
Кател переведен в режим только отопление.Выставил темперауру кнопками 65 и на дисплее все время 65,значок радиатор мигает, все время горит значок горелки, три пламени. Температуру подачи и обратки мерил термометром.

Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
] вопрос ,если выставить 70 грд. он достигает это температуры ,и если холодает на улице падает заданная температура?
В доме не живу, пока морозов не было. Не с чем сравнить.

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 29 дек 2017, 07:35
bullet0823
В доме не живу
Три недели не отключается уже

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 29 дек 2017, 07:48
BAXI-Ural
Сообщите расход газа за 1 секунду.
Проверьте свой термометр, а то слишком большая разница, 57 и 65 градусов, такого быть не может
Сообщите теплопотери дома в киловатт
Выставьте максимальную температуру 85 и через 3-4 часа посмотрите достигннутую

Нет цикла нагрева отопления

Добавлено: 29 дек 2017, 11:37
Сергей565656
Температуру мерил инфракрасным термометром. Теплопотери сложно сказать какие: 1 этаж 114 секций биметал, подвал 57 труба по периметру метров 50-60. По типу ленинградки 1 контур. Подвал блок 6. 1 этаж керамзитоюлок - утеплитель -облицовка.