Нет цикла нагрева отопления

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Сергей565656
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 дек 2017, 16:54
Мой котел: Baxi Luna 3

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение Сергей565656 »

Здравствуйте, нужен совет по регулировке котла Baxi Luna 3. Выставляю температу на отопление 65 градусов. На дисплее 65 постоянно, горелка все время работает в режиме нагрева. Но цикличности нагрева и остывания не происходит. Температура подачи 57 и не возрастает. Обратка 47. Так и должно быть или что то не так???

ТехноГрадЦентр
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 13 раз

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение ТехноГрадЦентр »

А в доме холодно или комфортно?
Если больше 65 температура не поднимается, то котел и не перейдет в остывание.
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6587
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение RADAR »

ничего страшного..

Автор темы
Сергей565656
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 дек 2017, 16:54
Мой котел: Baxi Luna 3

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение Сергей565656 »

Три недели не отключается уже. Не могу понять в чем причина. Воду то он должен все равно нагреть и отключиться, просто чаще включался и отключался. Или нет?

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
В доме как бы тепло. Но не в трусах ходить)))

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение plehan »

Сергей565656 писал(а): Три недели не отключается уже
- вопрос ,если выставить 70 грд. он достигает это температуры ,и если холодает на улице падает заданная температура ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение BAXI-Ural »

Кнопками вы выставили 65С?
В режиме отопления (мигает значок батарея) на дисплее вы видите 65С или 57С?
Где вы видите температуру обратки 47С?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Сергей565656
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 дек 2017, 16:54
Мой котел: Baxi Luna 3

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение Сергей565656 »

Кател переведен в режим только отопление.Выставил темперауру кнопками 65 и на дисплее все время 65,значок радиатор мигает, все время горит значок горелки, три пламени. Температуру подачи и обратки мерил термометром.

Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
] вопрос ,если выставить 70 грд. он достигает это температуры ,и если холодает на улице падает заданная температура?
В доме не живу, пока морозов не было. Не с чем сравнить.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение bullet0823 »

В доме не живу
Три недели не отключается уже
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение BAXI-Ural »

Сообщите расход газа за 1 секунду.
Проверьте свой термометр, а то слишком большая разница, 57 и 65 градусов, такого быть не может
Сообщите теплопотери дома в киловатт
Выставьте максимальную температуру 85 и через 3-4 часа посмотрите достигннутую
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Сергей565656
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 дек 2017, 16:54
Мой котел: Baxi Luna 3

Нет цикла нагрева отопления

Сообщение Сергей565656 »

Температуру мерил инфракрасным термометром. Теплопотери сложно сказать какие: 1 этаж 114 секций биметал, подвал 57 труба по периметру метров 50-60. По типу ленинградки 1 контур. Подвал блок 6. 1 этаж керамзитоюлок - утеплитель -облицовка.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    536 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    563 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    962 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3 Ответы
    892 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1143 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость