Страница 1 из 1
Eco Home 24F
Добавлено: 28 дек 2017, 23:47
Тимур
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой диапазон модуляции газового клапана на котле Baxi Eco Home 24F ???
Наблюдаю за параметром A7 и он не меняет его почти совсем(максимум был сдвиг в низ на 2-3 пункта).
Eco Home 24F
Добавлено: 29 дек 2017, 08:21
BAXI - Volga
а оно Вам зачем? разве котёл не поддерживает заданную Вами температуру?
диапазон от 30 до 100% мощности котла, то есть от 9 до 24 квт.
Eco Home 24F
Добавлено: 29 дек 2017, 09:48
Тимур
BAXI - Volga писал(а): а оно Вам зачем? разве котёл не поддерживает заданную Вами температуру?
диапазон от 30 до 100% мощности котла, то есть от 9 до 24 квт.
Я где то здесь на форуме читал, что допустим выставил 60 градусов, горелка включается и догоняет эту температуру до 60, а потом до 65 горелка работает на минимуме или модулирует сама чтобы пытаться поддерживать температуру. Или алгоритм работы какой то другой?
Отправлено спустя 57 минут 32 секунды:
Котел температуру не поддерживает. Все время тактует. Стоит комнатный термостат. Он немного спасает.
Eco Home 24F
Добавлено: 29 дек 2017, 12:01
BAXI - Volga
Если котёл тактует, то это означает что теплопотери меньше чем минимальная мощность котла
сделайте параметр F8=00
Eco Home 24F
Добавлено: 29 дек 2017, 12:24
Тимур
BAXI - Volga писал(а): Если котёл тактует, то это означает что теплопотери меньше чем минимальная мощность котла
сделайте параметр F8=00
Спасибо за совет! Я так уже делал. И по наблюдениям видно(по мне так странно это) потребление газа при 0 в F8 возрастает.
Eco Home 24F
Добавлено: 29 дек 2017, 14:55
plehan
У вас квартира ,забудьте о модуляции . Термостат!
Eco Home 24F
Добавлено: 29 дек 2017, 22:24
Starik
Тимур писал(а): Котел температуру не поддерживает. Все время тактует. Стоит комнатный термостат. Он немного спасает.
Возьми ещё F11 увеличь, что бы котел реже включался, ещё и газ экономить будешь.