Страница 1 из 2

ZONT-H1B

Добавлено: 08 янв 2018, 09:29
Walter
Добрый день.
Подскажите если в системе параллельно работает три газовых котла LUNA-3 COMFORT, можно подключить их к одному термостату ZONT-H1B или нужно устанавливать три термостата на каждый котёл отдельно?

ZONT-H1B

Добавлено: 09 янв 2018, 11:32
BAXI - Volga
Walter, протокол OpenTherm (если у Вас подключено по нему) работает по принципу точка-точка. То есть можно управлять только одним устройством.

ZONT-H1B

Добавлено: 10 янв 2018, 15:08
GennadiyS161
Здравствуйте! Если ТС не против, чтобы не создавать новую тему по работе ZONT-H1B (наименование котла -в аватаре)....вопросы:
1. до установки ZONT-H1B параметры F08, F09 и F11 (максимальные мощности в режиме отопления, ГВС и время ожидания перед новым включением в режиме отопления) были изменены на (соответственно) : 010, 050 и 010. ZONT-H1B подключен по OpenTherm. Надо ли вернуть указанные параметры в исходное (заводское) состояние?
2. псевдорелейный режим надо включать только в межсезонье или на постоянной основе? и соответственно оптимальные значения гистерезиса?(рис.1)
3. может кто-то в процессе эксплуатации, т.е. опытным путем установил наиболее оптимальные значения для параметров: максимальный уровень модуляции горелки, минимальная и максимальная температуры теплоносителя , установочная температура ГВС или необходимо выставить значения из мануала? (рис.2)
2.jpg
1.jpg
Отправлено спустя 38 минут 45 секунд:
Забыл еще вопрос: Какой установить температуру теплоносителя? ...там 2 значения: не установлено (в н.в.) и по датчику №1
3.jpg

ZONT-H1B

Добавлено: 28 янв 2018, 21:15
Luka
Добрый вечер!
Установлен котел Baxi ECO Four 24 F с термостатом ZONT-H1B по протоколу ОТ. Теплоноситель нагревается max 50"С и отключается, настройки в котле по информации А04-45"С, параметры F06 00(85"С). Настройки в термостате максимальные. Перемычку снял и как понял, что надо менять параметры F 04/05 на 05. Я правильно понял?

ZONT-H1B

Добавлено: 28 янв 2018, 23:48
Alexander13
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться.
К котлу Baxi Luna3 Comfort 1.240 Fi подключил Zont H-1V через интерфейс Opentherm. Отсоединил от платы выносную панель и на этот же разъем посадил собранный модуль. В настройках котла ничего не менял (modul, ambon, параметры F и т.д.). Все работает. Котлом могу управлять дистанционно через приложение. Но я ожидал, что котел будет реже включаться-выключаться (режим модуляции пламени горелки), а получилось наоборот - тактует через каждую 1-2 минуты. Хотя дом закрыт и температура в нем так быстро не меняется. Что сделано не так? Заранее спасибо.

ZONT-H1B

Добавлено: 29 янв 2018, 00:16
BAXI - Volga
установить параметр F10=01 и убрать перемычку комнатного термостата на котле

ZONT-H1B

Добавлено: 29 янв 2018, 16:09
Luka
BAXI - Volga, Андрей, Вы мне ответили?

ZONT-H1B

Добавлено: 29 янв 2018, 18:21
BAXI - Volga
Luka писал(а): BAXI - Volga, Андрей, Вы мне ответили?
нет, я ответил Alexander13,
а Ваши настройки прописаны в инструкции ZONT H-1B

ZONT-H1B

Добавлено: 29 янв 2018, 23:15
Alexander13
BAXI - Volga, спасибо, что откликнулись. Немного предыстории, если позволите. Когда мы первый раз сами пытались подключить Zont, просто повесив его на клеммы разъема CN7, где висела выносная панель, котел перестал включаться. Причем как с Zontом,так и с панелью. Пришлось вызывать представителя сервисного центра Baxi (это не близко от нас, поэтому приходится разбираться самим). Перемычки комнатного термостата НЕ БЫЛО! Если бы я сам не участвовал в подключении Zontа, можно было бы подумать, что ее сняли при установке Zontа. Но сам видел - не было ее там, и к контактам комнатного термостата, где она якобы была, мы вообще не прикасались! Можно конечно предположить, что она соскочила, когда снимали крышку, но тогда, значит она была очень слабо фиксирована, что маловероятно. Да и заметили бы мы это. Однако, после того как перемычку поставили, котел включился. Zont подключали позже и опять в отсутствие специалиста. Дальше - все как написал в предыдущем сообщении.
В связи с этим, вопрос - не встанет ли опять котел, если мы уберем перемычку. Или, поменяв параметр F10, мы предотвратим это.
Спасибо.

ZONT-H1B

Добавлено: 30 янв 2018, 09:34
BAXI - Volga
Alexander13, параметр F10 отвечает за работу дополнительного термостата кода он используется совместно с выносной панелью. У Вас два варианта:
1. Поставить F10=02 и оставить перемычку
2. Поставить F10=01 и снять перемычку
И тот и другой варианты рабочие, но по практике второй вариант работает корректнее

ZONT-H1B

Добавлено: 30 янв 2018, 12:39
Alexander13
Спасибо. В выходные приеду на дачу, попробую.

ZONT-H1B

Добавлено: 30 янв 2018, 14:00
Luka
BAXI - Volga, Андрей, разговаривал с тех. поддержкой зонта, сказали надо в котле поменять значение. Почему параметры А 04-45"С, а F06 00(85"С)

ZONT-H1B

Добавлено: 30 янв 2018, 18:51
BAXI - Volga
Luka, у Вас почему то всё в кучу.... :facepalm:
не нужно путать "божий дар" с яишнецей :D
параметры А это справочная информация, которая показывает что у Вас установлено(то что натыкано кнопками)
параметры F - это изменяемые(программируемые) значения, которые меняют функционал котла. В данном случае F06 ограничивает максимальную температуру которую может выдать котёл- это ограничение.
Ни тот, ни другой параметр при работе с Zont, Вам не нужны :okdoc:

ZONT-H1B

Добавлено: 31 янв 2018, 11:13
Luka
BAXI - Volga, Это Я понимаю, но почему параметр F 06 у меня 00 то есть 85"с, а котел работает до 50"с. Все настройки котла поставил на заводские. а с зонтом ZONT H-1 с релейным подключением все нормально.

ZONT-H1B

Добавлено: 31 янв 2018, 14:46
BAXI - Volga
да что Вы привязались к этому F06 ?! :facepalm:
этот параметр ничего не регулирует...
а 50 гр у Вас либо кнопками выставлено, либо Zont подбирает такую температуру

ZONT-H1B

Добавлено: 31 янв 2018, 20:57
Bahus
F06 всего лишь ограничивает устанавливаемую температуру. Т.е. больше положенного просто поставить не получится.

ZONT-H1B

Добавлено: 11 фев 2018, 12:20
Luka
Добрый день!
Так и не хочет вторую неделю работать котел ECO Four 24 F с термостатом ZONT-H1B по протоколу ОТ. Не поднимается t выше 50с. Может всё таки надо какой-нибудь параметр поменять в котле при подключении к ОТ? Подключаю старый зонт релейным способом, всё работает. Инструкцию уже выучил, по несколько раз подключал, так и не получается.
В конце марта выставка будет, надеюсь там будут представители baxi и zont.

ZONT-H1B

Добавлено: 12 мар 2018, 11:32
Zver111
Приветствую! Господа, у меня похожая проблема как у Luka,

Термостат Zond h1 b подключён к котлу Baxi Ecofour 1.24 f
Когда термостат подключен по OpenTherm теплоноситель не разогревается выше 45 градусов.
Пример - режим комфорт на 25 градусов, датчик температуры показывает что в доме 20 градусов, а теплоноситель 40 градусов - горелка включается температура теплоносителя растёт, и при достижении 45 градусов всё замирает на этой отметке. То есть горелка работает, и держит именно эти пресловутые 45 градусов. Соответственно дом дальше не греется.

В вебинтерфейсе термостата все настройке в норме:
Изображение
Как только термостат отключаем, или переходим на релейный режим всё греется без проблем в любых заданных температурах.

Условия следующие:
Перемычка комнатного термостата стоит
Параметры F04 и F05 изменены с 00 на значение 05
Параметр F06 стоит на 00
Перед подключением OpenTherm температуру теплоносителя поставил на максимум.
В службе поддержки ZONT ответили - "Проблема в настройках котла. Термостат котлу задает значения температуры теплоносителя корректные"

Так в чем может быть проблема, и где же искать эти настройки котла?

ZONT-H1B

Добавлено: 12 мар 2018, 12:40
BAXI - Volga
незачем трогать настройки параметров F04 и F05 .
проверьте настройки параметра F08 = ?
сделайте скрин разделов "Настройки термостата" и "Датчики температуры"

ZONT-H1B

Добавлено: 13 мар 2018, 11:03
Zver111
BAXI - Volga, спасибо что ответили!
F08 = 100
Все параметры на котле, были установлены заводские (как в инструкции), F04 и 05 я уже поменял, когда столкнулся с проблемой, но это не помогло. Датчик температуры у меня один, который шёл в комплекте с термостатом.
Изображение

Изображение

ZONT-H1B

Добавлено: 16 мар 2018, 09:17
Zver111
Приветствую! Всё ещё жду ответа на вопрос.

ZONT-H1B

Добавлено: 21 мар 2018, 10:15
Zver111
Bahus, BAXI - Volga, господа, помогите пожалуйста! В каком направлении искать проблему?

ZONT-H1B

Добавлено: 21 мар 2018, 13:06
Starik
Чисто внешне, не вникая. Почему минимальный интервал 2 минуты (первый скрин от 13.03.18), если заводская для котла = 3? Почему температура теплоносителя не выставлена вообще (второй скрин), из каких соображений?
Получается режим антизаморозки, какой-то. Повторюсь, всё внешне, не вникая. :)

ZONT-H1B

Добавлено: 21 мар 2018, 13:52
Zver111
Starik, Я разные интервалы ставил. Как я понял, на мою проблему они не влияют, так как котёл не выключается пытаясь нагреть дом сорокапятиградусным теплоносителем.
А температура теплоносителя, не выставлена, так как у меня только один датчик температуры (штатный ZONTовский комнатный), а она выставляется только тогда, когда датчик стоит на трубе с теплоносителем.
Звонил в поддержку ZONTа, опять говорят, что это проблема с настройками котла.
Вот ещё график могу прилепить:
Изображение

ZONT-H1B

Добавлено: 21 мар 2018, 15:51
GAZCONEC
У нас тоже есть клиент с такой же проблемой, плата у него ханивэл думаем махануть её на Бертелли . Сам на адресе не был . Получится туда добраться когда - отпишусь, но может кто вперёд это сделает.

ZONT-H1B

Добавлено: 21 мар 2018, 17:17
Zver111
GAZCONEC, Спасибо за ответ! Буду ждать результатов. Как буду на даче, тоже гляну что за плата в коте стоит.

ZONT-H1B

Добавлено: 21 мар 2018, 21:01
Starik
Включи ему (зонту) ГВС, может одумается.

ZONT-H1B

Добавлено: 22 мар 2018, 15:46
Zver111
Starik, включал, не помогло. =(

ZONT-H1B

Добавлено: 22 мар 2018, 21:59
Luka
Посмотрел плату у себя, стоит Honeywell. У кого какая?

ZONT-H1B

Добавлено: 23 мар 2018, 09:19
Zver111
Luka, я на дачу (там котёл и стоит) попаду только через неделю, к сожалению. Тогда и посмотрю. Но уже интересно получается - у Вас теплоноситель до 50 градусов нагревается, у меня до 45.
GAZCONEC, а у Вашего клеента на сколько теплоноситель греется?