Страница 1 из 1

Котел, гидрострелка, насос

Добавлено: 13 янв 2018, 03:25
Анвар
Добрый день.
Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi. 31квт. Котел приобретен с не большим запасом. Обогрев на данный момент 200 метров. В планах до 300 + ГВС.
Дом обогревается теплыми полами. 2 этажа. На каждом этаже коллектор. Каждый коллектор через насос подключен к гидростелке. Она в свою очередь к котлу. Итого три насоса. Два на каждый этаж и один в котле. Работа котла и насосов управляется терморегулятором. Когда температура падает терморегулятор включает соответствующий насос теплого пола и котел. Иногда работают обе ветки от гидростелки, порой только одна. Гидростелка собрана по правилу 3D. Все вроде правильно. Теплые полы монтировались по проекту. Расход на каждом коллекторе примерно 12 литров в минуту. Итого если работают оба этажа, то суммарный расход около 24 литров в минуту.

Вопрос заключается в чем. Когда работают оба этажа, то 2 этаж, который находится на гидростелке вторым потребителем, на подачу получает теплоноситель с температурой примерно равной температуре обратки 1 этажа. Эмпирически понятно, что расход по теплым полам (24 литра в минуту) выше, чем расход насоса котла, соответственно насосы теплых полов сами устраивают подмес с обратки (на картинке схема №2).

Изображение
(картинка взята из интернета для наглядности. В моей гидростелке на СО патрубков больше)

Котел при этом чувствует себя нормально. Прекрасно держит заданную температуру, особо не тактует, работает на минимальной (либо второй) своей мощности.


Насос котла не имеет переключателей изменения скоростей.
Для решения этой задачи необходимо менять мощность насоса или котел сам регулирует его мощность и замена насоса ничего не даст?
Может где-то в настройках есть возможность увеличить расход? В инструкции не нашел.

Дискомфорта особого нет. Но будучи технарем понимаю, что такая работа СО не полностью корректна. Хочется схему №3 на рисунке

Котел, гидрострелка, насос

Добавлено: 13 янв 2018, 09:28
plehan
Анвар писал(а): картинка взята из интернета для наглядности. В моей гидростелке на СО патрубков больше)
- вы зделали так называемый термогидравлический разделитель ,по этому у вас по зонам разная температура .
Сделайте просто гидравлический разделитель + коллектор получите одинаковую температуру по зонам . И рассчитывать Г/Р по расходу 2 насосов -формулы найдете в нете .

Котел, гидрострелка, насос

Добавлено: 13 янв 2018, 09:59
Анвар
plehan писал(а): - вы зделали так называемый термогидравлический разделитель ,по этому у вас по зонам разная температура .
Сделайте просто гидравлический разделитель + коллектор получите одинаковую температуру по зонам . И рассчитывать Г/Р по расходу 2 насосов -формулы найдете в нете .
спасибо.
переделывать, видимо, уже буду после окончания отопительного сезона.
либо переделаю термостат на работу насосов либо первого, либо второго этажа по-отдельности.
на данный момент второй этаж в любом случае, пока не нагреется первый, работает на обратке и эффекта в обогреве особого это не дает

Котел, гидрострелка, насос

Добавлено: 13 янв 2018, 11:06
BAXI-Ural
Если комфортно, то не парьтесь.... не вижу криминала не для котла не для контуров отопления.
А если хотите совета, - приложите схему, я то ваши словесный объяснения мало нормативные

Котел, гидрострелка, насос

Добавлено: 13 янв 2018, 11:18
Анвар
BAXI-Ural писал(а): А если хотите совета, - приложите схему, я то ваши словесный объяснения мало нормативные
прошу прощения за художественные калябушки. нарисовал за 10 секунд.
В - Baxi
ГС - гидростелка
ураганы - теплый пол :D
круги - насосы
коллекторы, расширительный бачок, обратные клапаны после насосов на стояки для простоты не рисовал,
коллекторы есть перед ураганами
:hi:

гидрострелка собрана из 100 трубы, участок от ГС до котла 32ая, от ГС до коллекторов так же 32
СО низкотемпературная, поэтому все на полипропилене


ГС аналогичная
Изображение

Котел, гидрострелка, насос

Добавлено: 13 янв 2018, 11:30
BAXI-Ural
Ещё раз говорю: если устраивает температура в помещении, тёплого пола, то и не парьтесь...
Можете поиграться расходами в контурах , если ощущается тепловой дисбаланс....