Страница 1 из 1

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 16:05
Томич
Здравствуйте форумчане и представители Baxi. Подскажите пожалуйста нормальная работа котла или нет?
Котел Luna 3 Comfort 1.310Fi часто тактует 1мин работает 1 мин отдыхает когда на улице тепло -5. Бывает может работать по 30мин и отдыхать 10мин. При этом модуляцию показывает на минимуме,только индикатор горелки. Панель стоит на стене,температура установлена 20, как только поднимается до 20.2 начинается тактование. Батареи при этом 25-30градусов. Если на котле в это время посмотреть установленную температуру кнопками,то он поднимает модуляцию и греет, не тактуя,около часа. Затем все по новой 1мин через1мин.
В морозы вроде не тактует работает долго. Стоит датчик уличной температуры. На панели котла настройки: модуль-1 амбон-1 уселф-1. К.Рег он сам выставил-1.0. Температуру теплоносителя я выставил 65. За последние дни температура на улице сильно скачет,позавчера было -27 сегодня -5.
Дом с гаражом 260м2. Котел подключен через гидрострелку. Дельта между подачей и обраткой 10гр.,термометры на гребенках стоят и на подаче и обратке с котла. На дом стоит дополнительный насос.

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 16:56
Bahus
Так это - а зачем вам ambon=1, ежели котел на стрелку молотит?

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 17:36
Томич
Bahus писал(а): Так это - а зачем вам ambon=1, ежели котел на стрелку молотит?
Панель на стене вист как комнатный термостат. Что в книге написано,так я и поставил.

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 18:00
BAXI-Ural
Томич писал(а): 1 мин отдыхает
А это точно? С завода должна быть уставка в 3 минуты минимум...

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 18:03
Томич
BAXI-Ural писал(а): А это точно? С завода должна быть уставка в 3 минуты минимум...
В настройках стоит 3 мин. смотрел. А если попробовать поставить больше?

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 18:43
BAXI-Ural
Отвечайте на вопрос.....

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 18:49
Томич
Да точно. Бывает даже отдыхает меньше минуты. когда пару минут. Специально засекал.

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 19:00
BAXI-Ural
А вот это не нормально...

Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Проверьте легкость вращения вентилятора; крутание пальцем, - должно крутиться с пол-минуты.
Извлеките и осмотрите вентури.

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 19:09
Томич
BAXI-Ural писал(а): А вот это не нормально...
Да я и сам понимаю что не нормально.Что можно предпринять в данном случае?
А вообще сколько градусов гистерезис у панели котла?

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Проверьте легкость вращения вентилятора; крутание пальцем, - должно крутиться с пол-минуты.
Извлеките и осмотрите вентури.
Хорошо посмотрю. Котел в работе всего 2.5месяца.

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 19:31
Bahus
Предлагаю начать с отключения Амбон. Как режим изменится?

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 19:40
Томич
Bahus писал(а): Предлагаю начать с отключения Амбон. Как режим изменится?
Тогда как котел будет определять температуру в комнате? Термостата у меня нет,только панель.

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 19:45
Bahus
А зачем? Котел работает на стрелку. Плюс у вас ДУТ стоит. Сам подстроится сколько и когда гореть.

Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Фишка в том, что котел должен загружать стрелку только тогда, когда её разгружают потребители. А он сейчас это делает толь когда температура в помещении упала. Фиг знает как там это после стрелки согласуется. Схемку вашу-то мы не видели

Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Не уверен, что это поможет против 1+1, но поменять я бы рекомендовал

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 20:05
Томич
Bahus писал(а): Фишка в том, что котел должен загружать стрелку только тогда, когда её разгружают потребители. А он сейчас это делает толь когда температура в помещении упала. Фиг знает как там это после стрелки согласуется. Схемку вашу-то мы не видели
Когда котел работает температура на гребенке ниже на 2-3гр. чем на обратке котла. т.е идет подмес с подачи.

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 17 янв 2018, 23:51
Bahus
Ну вижу 3 контура. На ни х у каждого свой насос?

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 18 янв 2018, 04:58
Томич
Bahus писал(а): На ни х у каждого свой насос?
Насос один на 3 контура. Батареи все продавливает хорошо.

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 18 янв 2018, 10:17
Bahus
Томич писал(а): Насос один на 3 контура.
ага, вижу.
Не вполне понимаю зачем вам в этой конструкции стрелка. После стрелки фактически одна зона. Зачем поставили...

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 18 янв 2018, 18:16
Томич
Bahus писал(а): ага, вижу.
Не вполне понимаю зачем вам в этой конструкции стрелка. После стрелки фактически одна зона. Зачем поставили...
Кто делал систему сказал надо. Я ему тоже предлагал ее не ставить.
Сегодняшние наблюдения за котлом. Утром приехал температура воздуха 20,на подаче около 40,горелка работает на минимуме,за окном -17(вчера было -5).
Посмотрел температуру в настройках(ничего не менял просто посмотрел) и котел сразу начал поднимать модуляцию и температуру теплоносителя до 60. Проработав мнут 15 температура поднялась до 20.3 и котел остановился.Температура поднялась еще до 20.4. Котел молчал около 30мин пока температура не упала до 20.3. Затем запустился и грел уже теплоноситель до 50.
За 7 часов наблюдения температура в комнате стала 20, теплоноситель он снизил до 35 в настройках у себя и на подаче так же. В таком режиме и работает,греет батареи до 35 и температуру в комнате держит строго 20. Теперь про тактование(два часа с секундомером сидел возле него): логику я не уследил может и по 15 и по 10 и по 5мин работать,перерыв делает строго 3мин.,но 2раза запустился через 1мн. простоя. Поставил ему 10мин между вкл. горелки,держит этот интервал.
Насколько я понял он самоадаптировался под дом и исходя из этого такой алгоритм работы.
Что скажете уважаемые гуру? у меня башка уже кругом идет.

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 19 янв 2018, 09:34
BAXI-Ural
Пока меня смущает интервал в 1 мин, но может это и норма, о которой я пока не знаю...

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 01 май 2019, 15:21
Томич
Специалисты Baxi помогите. Примерно я понял из-за чего котел тактует.
Когда на улице сильный ветер котел выдает 03 ошибку. При этом сам перезапускается и такое количество циклов продолжается пока ветер не стихнет. В безветренную погоду работает хорошо.
Дымоход коаксильный,северного исполнения,со стороны улицы около 60-70см,общая длинна около 1.5м, одно колено на 90гр., кольцо стоит.
Как можно решить проблму?

Luna 3 Comfort 1.310Fi очень часто тактует

Добавлено: 01 май 2019, 17:22
Starik
Томич писал(а): 01 май 2019, 15:21Дымоход коаксильный,северного исполнения,со стороны улицы около 60-70см …
Лучше бы сказал как установлен (вертикаль, горизонталь), каким боком к ветру повернут (фас, профиль …). :)