Shurik_
Подскажите пожалуйста, у данного котла есть уже встроенный Опентерм, или нет? Из документов никак не могу понять.
Если есть, то какие клеммы являются шиной опенетрма.
Если нет, то какую дополнительную плату надо приобрести?
Спасибо.

Slim 1490 iN и Open Therm

Добавлено: 29 янв 2018, 00:15
BAXI - Volga
Для подключения подобных устройств к напольным котлам серии Slim необходимо использовать интерфейсную плату (артикул KHG71407251)

Slim 1490 iN и Open Therm

Добавлено: 29 янв 2018, 01:09
Shurik_
Спасибо, большое
Я так смотрю — на этой плате просто стоят похоже 2 реле. Она точно позволит релаизовать управление по Опентерм? И еще, если можно вопрос — какие текущие параметры в данном случае Опентерм котла отдает по шине? Давление в системе отдает?

Slim 1490 iN и Open Therm

Добавлено: 29 янв 2018, 07:24
BAXI-Ural
Shurik_ писал(а): Давление в системе отдает?
Вы где-нибудь на котле видели датчик давления?

Slim 1490 iN и Open Therm

Добавлено: 29 янв 2018, 09:27
Shurik_
Я конкретно эту модель не разбирал. Вообще, очень часто он устанавливается в разных моделях котлов.

Slim 1490 iN и Open Therm

Добавлено: 29 янв 2018, 09:51
Bahus
На всех традиционных котлах Baxi стоят дифференциальные датчики давления. Так что по сути отдавать нечего, кроме замкнут/разомкнут.

Slim 1490 iN и Open Therm

Добавлено: 29 янв 2018, 09:54
Shurik_
Про датчик понятно, но хотелось бы все-таки получить ответ на вопрос — точно ли с помощью этой платы с двумя реле(?) реализуется полноценная работа по протоколу Опентерм — управление модуляцией горелки, получение параметров, кодов ошибок, и т.д..

Slim 1490 iN и Open Therm

Добавлено: 29 янв 2018, 10:47
BAXI-Ural
Shurik_ писал(а): управление модуляцией горелки