Страница 1 из 1
Датчик протока Mainfour 240F, замена
Добавлено: 04 фев 2018, 11:20
Сергей Лада
Здравия всем! Хочу снять датчик протока с котла Mainfour 240F—прочистить, а может и заменить. Подскажите с чего начать, и чем закончить. Поэтапно, если можно.

Датчик протока Mainfour 240F, замена
Добавлено: 04 фев 2018, 17:42
plehan
- в рамках договора ТО ВДГО вызываете мастера , он производит работы по ремонту ,оплачиваете ,подписываете акты ( гарантийные обязательства после ремонта ) . Все .
Датчик протока Mainfour 240F, замена
Добавлено: 04 фев 2018, 19:27
Bahus
Выключить подачу ХВС котла.
Смесителем на позиции ГВС сбросить давление.
Выключить подачу ГВС котла.
Скинуть подсоединение патрубка ХВС.
Скинуть верхнюю гайку с датчика.
Отсоединить провода с датчика.
Датчик собран одной шпилькой. Её вынуть, извлечь потрошка.
Сборка в обратной последовательности.
Датчик протока Mainfour 240F, замена
Добавлено: 04 фев 2018, 20:02
BAXI-Ural
Bahus писал(а): Скинуть верхнюю гайку с датчика.
Не потерять прокладку...
Датчик протока Mainfour 240F, замена
Добавлено: 05 фев 2018, 09:17
Сергей Лада
А картинки или видео по моему вопросу можно где подсмотреть?
Шпилька это металлическая, П-образная скоба?
Датчик протока Mainfour 240F, замена
Добавлено: 05 фев 2018, 12:18
Bahus
Первый вопрос нет.
Второй вопрос да
Датчик протока Mainfour 240F, замена
Добавлено: 05 фев 2018, 13:52
Сергей Лада
Благодарю за ответы.