Страница 1 из 1

Тёплый пол

Добавлено: 05 фев 2018, 15:09
tarkus
Здравствуйте. Нужна помощь специалистов.
Котёл SLIM 1.230Fi. В бетонном полу проложены 4 контура тёплых полов, все на одном этаже, все от одного коллектора. На входящей воде стоит коллектор, на обратной воде также стоит коллектор. 2 контура из 4-х постоянно холоднее остальных двух. Воздух периодически сгоняю. Как при работающей системе устранить эту неполадку?

Тёплый пол

Добавлено: 05 фев 2018, 18:56
RADAR
Этот вопрос нужно адресовать автору и исполнителю ТП..

Тёплый пол

Добавлено: 06 фев 2018, 13:09
Alex_Kovy
tarkus писал(а): Здравствуйте. Нужна помощь специалистов.
Котёл SLIM 1.230Fi. В бетонном полу проложены 4 контура тёплых полов, все на одном этаже, все от одного коллектора. На входящей воде стоит коллектор, на обратной воде также стоит коллектор. 2 контура из 4-х постоянно холоднее остальных двух. Воздух периодически сгоняю. Как при работающей системе устранить эту неполадку?
И как давно вы запустили ТП? Если только что - есть вариант, что система пока завоздушена, заполнять ТП надо с проливкой каждой петли отдельно. Если давно, то смотреть откуда у вас может воздух появляться в закрытой системе.