Страница 1 из 1
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 09:42
				 Андрей62
				Ребята подскажите пожалуйста,не пойму в чем дело,подключил термостат (механический) к котлу Baxi main four 240f и никакой реакции,котел работает в обычном режиме(часто включается,3 минуты работает и выключается)Подскажите,что делать?
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 12:23
				 RADAR
				Не правильно подключен, неисправен термостат, неисправна плата котла ..
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 12:36
				 Bahus
				Контактов там три. Вы подключили 2. Но не те. Смотрите схему на крышке. Или в инструкции
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 13:34
				 Андрей62
				На термостате подключил 1 и 3
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 13:37
				 Bahus
				Знать бы что за термостат у вас.
При превышении комнатной температуры эти контакты должны быть замкнуты.
Андрей62 писал(а): котел работает в обычном режиме(часто включается,3 минуты работает и выключается)
 
А кто сказал что это неправильно?
 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 14:13
				 Андрей62
				Вот такой ткрмостат
Отправлено спустя  3 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): А кто сказал что это неправильно?
 
я выставил на термостате температуру 25,а в комнате как было,так и есть 18 градусов
может я что не понимаю???
 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 14:20
				 RADAR
				хороший свиду такой термостат.. 

 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 14:27
				 Bahus
				Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Стесняюсь спросить. А на котле какая температура установлена?
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 14:30
				 Андрей62
				Bahus писал(а): Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Стесняюсь спросить. А на котле какая температура установлена?
 
60
Отправлено спустя  1 минуту 7 секунд:
Как вообще должен работать котел с термостатом?
 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 14:57
				 BAXI-Ural
				А если выставить 40С, то поди и 16 в комнате не наберет  

 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 15:20
				 Андрей62
				
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 15:57
				 bullet0823
				80
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 16:03
				 Андрей62
				
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 16:17
				 bullet0823
				
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 16:24
				 Андрей62
				Bahus писал(а): Переведите термостат на 30. Какие контакты тестером зазвенят, те и подключайте.
Стесняюсь спросить. А на котле какая температура установлена?
 
Тестер показывает 2 и 3 клемы замкнуты,так и подключил,все равно не нагревает до 25
Отправлено спустя  1 минуту 27 секунд:
Реле щелкает на 18 градусах
 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 16:29
				 BAXI-Ural
				Даю подсказку: термостат дает запрос на нагрев воздуха до 25С....
А ваша система отопления при установленной температуре теплоносителя не может обеспечить этот запрос...
Понятно?
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 16:31
				 Андрей62
				BAXI-Ural писал(а): Даю подсказку: термостат дает 
запрос на нагрев воздуха до 25С....
А ваша система отопления при установленной температуре теплоносителя не может обеспечить этот запрос...
Понятно?
 
Не понятно
обьясните пожалуйста
Отправлено спустя  1 минуту 16 секунд:
Андрей62 писал(а): BAXI-Ural писал(а): Даю подсказку: термостат дает 
запрос на нагрев воздуха до 25С....
А ваша система отопления при установленной температуре теплоносителя не может обеспечить этот запрос...
Понятно?
 
Не понятно
обьясните пожалуйста
 
Почему не может обеспечить в чем проблема?
 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 16:54
				 bullet0823
				котел же отключается
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 17:07
				 Андрей62
				
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 18:10
				 BAXI-Ural
				Андрей62, Вы над нами издеваетесь или в самом деле .... эээ... не понимаете?  

 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 18:15
				 bullet0823
				а... дошло) поставьте 80 градусов на котле
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 18:43
				 Андрей62
				BAXI-Ural писал(а): Андрей62, Вы над нами издеваетесь или в самом деле .... эээ... не понимаете?  

 
Реально не понимаю?обьясните мне пошагово
 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 19:55
				 RADAR
				Шаг 1 - установить температуру контура отопления на котле кнопками на 76 градусов, на термостате 24 градуса
Шаг 2 - подождать 3 часа и понаблюдать ..результат  в студию..
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 20:42
				 Андрей62
				RADAR писал(а): Шаг 1 - установить температуру контура отопления на котле кнопками на 76 градусов, на термостате 24 градуса
Шаг 2 - подождать 3 часа и понаблюдать ..результат  в студию..
 
Сделал как сказали,буду ждать!
Скажите,а когда нагонит температуру по термостату 24,котел так и будет работать в обычном режиме(3 минуты)?или как?
 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 24 фев 2018, 20:59
				 RADAR
				Я же не экстрасенс..поэтому результат в студию..
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 25 фев 2018, 09:29
				 Андрей62
				RADAR писал(а): Я же не экстрасенс..поэтому результат в студию..
 
Ничего не изменилось
 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 25 фев 2018, 11:03
				 RADAR
				ага..это не мне..это другим участникам беседы..я лишь расшифровал их непонятные для вас посты.. 

  я высказался в своем первом посте, пока этого мнения и придерживаюсь без описания схемы подключения и модели термостата..
 
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 25 фев 2018, 20:27
				 ТехноГрадЦентр
				с циркуляцией в системе может быть что-то не так?
			 
			
					
				Не реагирует на термостат
				Добавлено: 25 фев 2018, 22:10
				 BAXI-Ural
				А до термостата как работало?
Верните на место перемычку (уберите термостат)...
Сообщите показания температуры перед выключением горелки и перед включением горелки....