Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 06 мар 2018, 17:14
VES
Добрый день! столкнулся с такой проблемой:
Две недели назад купил и установил (специалисты сервисного центра осуществляли установку и запуск) котел baxi eco four 24 f. Две недели проблем никаких не было. Давление в системе было 1 бар и не менялось. Сегодня заметил что произошел сброс воды из системы. Посмотрел на манометр - давление близко к 3 бар. и растет при увеличении температуры в контуре отопления. пару раз произошел сброс воды. Через аварийный кран сбавил давление до 0.5 бар. пока держится и не падает. Но заметил такую особенность. при выключении котла, секунд через 20, происходит тихий щелчок и давление по манометру увеличивается в два раза - становиться 1 бар. Включаешь котел - снова щелчок и давление становиться 0.5 бар. Проверял несколько раз и все повторяется.Ошибок никаких котел не выдавал и не выдает. Вызвал специалистов из сервисного центра (партнеры официального дилера Baxi), но они не торопятся прийти. Весь день прождал, звонил им, но пока безрезультатно.
Вот меня мучает вопрос - это нормальное поведение котла? помогите разобраться с данной проблемой. Заранее спасибо!!

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 06 мар 2018, 17:21
fredushka
Пока подтягиваются спецы, предложу проверить давление в расширительном бачке

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 06 мар 2018, 17:56
RADAR
Закрыть кран подпитки..

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 06 мар 2018, 18:06
VES
Кран подпитки затянул уже дальше некуда :okdoc:

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
т.е. сейчас давление пока постоянное. при включенном котле 0.5 бар, при выключенном 1 бар. Но так раньше не было. когда выключаешь и включаешь давление было всегда 1 бар

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 06 мар 2018, 18:39
RADAR
Ну все, дальше время покажет..

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 07 мар 2018, 08:05
BAXI - Volga
fredushka писал(а): Пока подтягиваются спецы, предложу проверить давление в расширительном бачке
это перво наперво

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 12 мар 2018, 16:33
VES
Пришел представитель Сервисного центра. Посмотрел котел. Сказал, что все хорошо в пределах нормы и ушел. Но мне кажется, что как-то это не правильно, когда давление так скачет. Если обогревание выключено, то давление 2 бара. при включении обогрева или включении крана горячей воды, давление сразу становиться 1 бар. Если воду горячую закрыть или отключить обогревание, то давление снова 2 бар. Это точно нормально?

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 12 мар 2018, 16:54
BAXI - Volga
так давление воздуха в расширительном баке проверили? сколько? как замеряли?

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 12 мар 2018, 17:00
VES
Ремонтники проверяли. Сказали что все в норме. Замеряли манометром на насосе. Сказали что не пропускает. Сам я не видел, что там было за давление.

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 12 мар 2018, 17:16
BAXI - Volga
во время замера воду из котла сливали?
возможно расширительный бак потребует замены....

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 12 мар 2018, 22:13
Starik
VES писал(а): Замеряли манометром на насосе. Сказали что не пропускает.
Не совсем понятно, на каком насосе и что значит "не пропускает".
Расширительный бак у тебя пустой, в смысле с водой но без воздуха, а должно быть наоборот. :) Вот и прет давление при нагреве (особенно ГВС, там контур совсем маленький становится, а расширительный-то с водой... сжиматься нечему, а когда он полный воздуха, пневмоподушка работает).
В системе отопления воздух не стравлен (пробка где-то), раз при работе насоса давление падает.

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 13 мар 2018, 08:21
VES
Доброе утро! Спасибо за развернутый ответ! Я покупал готовую квартиру и потому вся система отопления была уже сделана. изначально стоял котел Ferroli, но у него потек теплообменник и потому пришлось заменить котел на новый. раньше таких (с качками давления) проблем не было. дело в том что в квартире нет радиаторов, только теплые полы. на каждую комнату сделан отдельный контур, т.е. можно перекрывать подачу в каждую комнату. изначально когда ставили котел специалисты из сервисного центра, то в расширительный бак накачивали автомобильным насосом воздух. две недели все работало идеально. потом внезапно произошел сброс воды из-за превышения давления 3 бара. после этого я заметил, что при включении насоса стала падать давление в системе (как при открытии крана с горячей водой, так и просто при включении отопления). При этом давление не меняется (после того как упало). держится на постоянном уровне, что при температуре 35 градусов, что при температуре в 70 градусов. Единственное что заметил, что стало выделяться жидкость из предохранительного клапана (не много, но вверх у него мокрый периодически), который установлен в системе (прикрепил фото к сообщению). Пришли специалисты посмотрели. Снова насосом проверили давление в расширительном баке, сказали что все нормально, что скачки давления при включении насоса в норме. Правда изначально такого не было. сейчас выставил следующее давление: при холодной системе и выключенном котле 2 бара. когда котел включается (срабатывает насос) давление падает до 1.5 бар и пока котел работает, держится на одном уровне постоянно. единственное, что когда отопительный контур выключен и включаешь горячую воду, то происходит постоянное изменение давления: то 2 бар, то 1.5.

Скачет давление в системе при включении/выключении котла

Добавлено: 13 мар 2018, 20:29
Starik
VES писал(а): Пришли специалисты посмотрели. Снова насосом проверили давление в расширительном баке, сказали что все нормально, что скачки давления при включении насоса в норме.
Так звучал же вопрос.
BAXI - Volga писал(а): во время замера воду из котла сливали?
Для почти правильной диагностики необходимо сбросить давление в системе отопления или отключить котел от системы отопления и только в нем сбросить давление, при этом оставив возможность свободного выхода жидкости из контура.
Для примера, затравил на моём котле золотник, начало плавать давление. Установлен фильтр тонкой очистки с краником для слива грязи, на этом кранике одет шланг. Останавливаю котел, жду когда насос остановится, обесточиваю его (иначе ошибка выскочит, а оно мне надо?). Открываю кран фильтра, жду когда вода из шланга перестанет течь, беру насос и начинаю закачивать воздух в расширительный бак (до 1 кгс/см), вода течет. Колпачок на место, кран закрыл, давление в системе поднял, всё великолепно.