Страница 2 из 2
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Добавлено: 03 апр 2018, 17:05
doka
планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
Вопрос - надо ли закрывать пространство между коаксиалом и кирпичным каналом? Боюсь, что если закрыть (в местах входа и выхода коаксиала), то конденсат (он же никуда не денется?) на внешней трубе будет стекать вниз и вымочит кирпич. Или закрыть зазор только снизу (в месте входа трубы в канал)?
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Добавлено: 05 янв 2020, 23:40
Arthous
BAXI-Ural писал(а): ↑04 апр 2018, 18:26
А чего б просто 80 с конденсатоотводчиком по шахте не пропустить?
Добрый день. А как крепить такой дымоход внутри шахты?
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Добавлено: 06 янв 2020, 10:13
BAXI-Ural
Достаточно жестко закрепить нижний угловой элемент ( что-нибудь вроде хомута), а остальная колонна опирается на него... Можно использовать центрующие элементы, смотрите в каталоге аксессуаров...
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Добавлено: 06 янв 2020, 16:30
Arthous
BAXI-Ural писал(а): ↑06 янв 2020, 10:13
Достаточно жестко закрепить нижний угловой элемент ( что-нибудь вроде хомута), а остальная колонна опирается на него... Можно использовать центрующие элементы, смотрите в каталоге аксессуаров...
Выдержит нагрузку угловой элемент(или конденсатосбрник) от труб, которые будут сверху давить на них? Скажем если высота дымохода будет составлять 4 метра? Трубы алюминиевые 80мм.
Центрующие элементы предназначены только для выравнивания труб, нагрузку на себя брать не будут же?
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Добавлено: 06 янв 2020, 17:00
Starik
Arthous писал(а): ↑06 янв 2020, 16:30Трубы алюминиевые …
Через пару месяцев проест их насквозь. Нержавейка, желательно пищевая (поставил и забыл).
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Добавлено: 06 янв 2020, 20:24
Arthous
Starik писал(а): ↑06 янв 2020, 17:00
Arthous писал(а): ↑06 янв 2020, 16:30Трубы алюминиевые …
Через пару месяцев проест их насквозь. Нержавейка, желательно пищевая (поставил и забыл).
В смысле проест?
, хотите сказать baxi продают заведомо товар не надлежащего качества?
Например труба алюминиевая KHG71401831 или MT71401831, предназначены для раздельных дымоходов вертикального исполнения?!
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Добавлено: 07 янв 2020, 03:39
Steamboy
Arthous писал(а): ↑05 янв 2020, 23:40
В смысле проест?
в смысле кислотной агрессивности конденсата...
количество конденсата зависит от температуры уходящих газов, чем она ниже, тем больше конденсата и наоборот...
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Добавлено: 07 янв 2020, 09:40
Starik
Arthous писал(а): ↑06 янв 2020, 20:24… хотите сказать baxi продают заведомо товар не надлежащего качества?
Я хочу спросить, что ты будешь делать по окончании гарантийного срока эксплуатации этой трубы?
Это ж не тэст-драйв, а собственный дом, наверное. Хотя, дымоход из нержавейки может запачкаться, возможно его надо будет чистить, а так - меняй себе трубы и чистить не надо.
К дымоходам есть законные (по закону) требования, тут на форуме неоднократно выкладывали (и не так давно,
plehan в этих вопросах специалист).
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Добавлено: 20 янв 2021, 21:55
doka
Кто-то спрашивал выше..., все собрано по указанной схеме и работает уже второй год без замечаний