Страница 1 из 1

BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е

Добавлено: 09 апр 2018, 13:08
Евгений31
Добрый день. У меня котел бакси луна 3 комфорт 310 fi, 3 года безаварийной работы. На днях появилась ошибка 03е, после перезапуска котла вентилятор не запускается и так же появляется ошибка, хотя вентилятор очень легко крутится. К вечеру по каким-то обстоятельствам котел запустился, но ближе к ночи высветилась ошибка 99е, после нескольких попыток сброса ошибки и запуска котла,так же уходил в аварию 99е. Отключил от сети и на следующий день попробовал запустить котел,так же безрезультатно, потом он вообще перестал запускаться, т.е. открываю кран горячей воды, а котел не реагирует и при этом не выдает ошибок, на дисплее перестало отображаться капля (при открывании воды).
Подскажите пожалуйста, что может быть.
P.S. Перед этими ошибками, ночью отключали свет на 10 минут. Стоит стабилизатор, выход до стабилизатора 226В, после - 220В.

BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е

Добавлено: 10 апр 2018, 11:55
Евгений31
Вчера добрался до котла, разобрал, проверил прессостат - в норме, контакты звонятся, почистил вентилятор от пыли, датчик вентури, попылесосил горелку и теплообменник (немного пыли было, а так чистый), плата в идеале. После сборки заработал.
P.S. наткнулся на теплообменник, походу надо менять (фото приложил)

BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е

Добавлено: 10 апр 2018, 16:55
Komyshov
Тепллобменник точно менять. И плату скорее всего тоже, предварительно приведя электроснабжение котла к паспортным требованиям.

BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е

Добавлено: 11 апр 2018, 06:40
Bahus
За три года Луну убить.
ТО - не, не слышал....

BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е

Добавлено: 11 апр 2018, 08:45
Olegbez
Плата комфорт более капризна по сравнению с дубовой луна 3. Видимо от большего кол-ва элементов на плате. Эта ошибка лечилась нами, но вам писать лечение не стану потому как последствия могут быть разными, вплоть до плачевных. Плата на замену.
Теплообменник конченый скоро потечет. Подпитываете часто -ищите утечку и устраняйте, замена теплообменника без ликвидации утечки приведет к такому же результату.

BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е

Добавлено: 11 апр 2018, 13:01
Евгений31
Olegbez писал(а): Подпитываете часто -ищите утечку и устраняйте, замена теплообменника без ликвидации утечки приведет к такому же результату.
За зиму подпитывал раза 4, предыдущие зимы давление было стабильным, все просмотрел везде все сухо, я думаю что через теплообменник и падало давление. Пока 3 день работы котла - давление в норме, но в любом случае буду менять теплообменник, или попробовать отдать запаять, правда неизвестно надолго ли хватит. Цена нового теплообменника 12000р., запаять 3000р.

Отправлено спустя 3 часа 48 минут 1 секунду:
Bahus писал(а): За три года Луну убить.
ТО - не, не слышал....
Сам в шоке, не ожидал такого от бакси, хотя котел работает в щедящем режиме.

BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е

Добавлено: 20 апр 2018, 23:32
Gidravlik
Опишите конструкцию дымохода, его длину,высоту, количество поворотов.

BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е

Добавлено: 24 апр 2018, 12:49
Евгений31
Gidravlik писал(а):Опишите конструкцию дымохода, его длину,высоту, количество поворотов.
Вытяжная труба с котла идет в дымоход, а приток воздуха берется с помещения, на котле открыт лючек

BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е

Добавлено: 24 апр 2018, 20:15
Gidravlik
Бедная Luna( веся внешняя Теплообменника в саже, налете. Забор воздуха из помещения, а это кухня. На выходной паре трубок перегорел ,где дельта температур самая маленькая!