bullet0823 -
bullet0823 писал(а): 05 июл 2019, 12:25
Можете по остеклению в котельной в своем доме подсказать? Есть такая норма 0,8 кв м. Это одно окно должно быть или можно два по 0,4 кв м?
- Интересный вопрос ,вот эта цифра 0.8 м 2 из СП42-101-2003 ,теперь дословно
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование,
в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия:
площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м- не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм
Если будет легкосбрасываемая конструкция ,то в этом случае допускается использовать оконные проемы при различной толщине стекла определенной площади .
Но данный СП не применим к ИЖС ,его опять не включили в перечень нац. стандартов .
Сейчас начал действовать хреново написанный и добровольный СП 402.1325800.2018
5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 мСП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления на 1 мСП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
Самого требования наличия ЛСК для ИЖС нет ,как обязательная норма ,если проектировщик принимает данный СП , то он становится для застройщика обязательным .
То есть решать вопрос надо до проектирования на стадии передачи технического задания .
Что касается окон ,как светопропускающих конструкций СП55133302016
9.18 В помещениях дома следует предусматривать:
- инсоляцию - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076;
- естественное и искусственное освещение - в соответствии с СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.
Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать данное отношение не менее 1:10.
В жилых комнатах и кухне должно быть обеспечено естественное освещение.
Необходимость естественного освещения для встроенных помещений общественного назначения следует устанавливать по СП 118.13330.
Что касается котельной ,как названия помещения .
Был у меня знакомый все время говорил, что мы неправильно называем приспособление для накачивания автомобильных шин ,правильно говорить насос ,а вы его качок называете ,но мы ему аргументировали, качок от слова качать ,а насос от слова насосить .
Раз есть котел значит котельная