Страница 1 из 1

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

Добавлено: 26 июн 2018, 12:19
EgorEgor
Доброе время суток!!!!!! Муки выбора! Есть задача, дом 400 м.кв., 3 этажа, город Сочи, отопление планирую теплый пол, ГВС бойлер косвенного нагрева. По описанию подобрал котел BAXI SLIM (по мощности еще не считал). Почему этот, в доме который пять лет назад купил в Сочи стоит SLIM не нарадуюсь после настенников которые у меня стояли в родном городе в сибири, там стоит 2 Риная и 1 Навьен, вот горя хапнул, вентиляторов хватает на год полтора, теплообменники в Ринаях за 7 лет по разу поменял. в Навьене уже два раза, не считая по мелочи ну и мозг в одном из ринаев менял. С Баксиком же за четыре года никаких проблем вот и решил на новый дом поставить такой же. Почитал характеристики с теплыми полами работает как мне надо бойлер подключить можно, ну думаю все хорошо. Поехал в магазин посмотреть что есть в наличии поговорить со специалистом, а он мне советует не брать напольник а взять конденсационный, объясняет что чугун не выдержит перехода ,нагрев ГВС-переход на теплый пол( типа нагев ГВС котел нагреется до 70-80 градусов а тут поспеет обратка от ТП со своими 30 градусов и все замена теплообменника :shock: ) говорит что в этих условиях лучше будет конденсационник, но посмотрев устройство ну уж больно не хочется его, у него устройство в 50 раз сложнее и запчястей в 200 раз больше, мозги очень умные, а мне вроде ничего этого не надо , мне нужна вода 35-40 градусов в теплый пол и периодически подогревать воду в бойлере, на крайний случай думаю поставить отдельный настенник для бойлера. Вот как-то так, извиняюсь за корявое повествование, но может специалисты скажут свое слово. :?

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

Добавлено: 26 июн 2018, 12:47
Игорь-2
Слим в режиме теплых полов и без бойлера долго не проживет - конденсат его убьет.. Можно, конечно, поставить стрелку и на выход узел подмеса - но это в данном случае "притянуто за уши" и плюс постоянное тактование котла.. Если отопление только ТП, то нужен котел не с чугунным теплообменником. Правильно, что идеальный вариант для такого отопления - это конденсационный.. Правильно и то, что по сравнению со Слимом он как космолет по своему устройству.. :D Промежуточный вариант - обычный атмосферный настенник, без всяких турбин. Ну или поискать атмосферный напольник с теплообменником из нержавейки (из других брендов)..

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

Добавлено: 26 июн 2018, 14:23
EgorEgor
Зачем тогда в паспорте пишут что работает с теплыми полами в низкотемпературном режиме, мы ж как читаем так и понимаем. В принципе понял, спасибо!!!!

Отправлено спустя 17 минут 1 секунду:
Осталось теперь выбрать конденсационник.

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

Добавлено: 26 июн 2018, 15:54
Игорь-2
EgorEgor писал(а): Зачем тогда в паспорте пишут что работает с теплыми полами в низкотемпературном режиме
Ну там же не пишут: сколько он так проработает.. :D :D А так дааа, умеет.. :)

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

Добавлено: 26 июн 2018, 18:25
BAXI-Ural
Игорь-2 писал(а): Слим в режиме теплых полов и без бойлера долго не проживет - конденсат его убьет..
Надуманная проблема, при тех коэффициентах избытка воздуха, при которых работает атмосферный чугунный котел, конденсата там не будет.
EgorEgor писал(а): чугун не выдержит перехода ,нагрев ГВС-переход на теплый пол
Сомнения по поводу термоударов более обоснованы, сам видел треснувшие котлы, но, э-эээ, других марок, Slim не видел (Чесно!)
Решается стрелкой с "опрокинутой" циркуляцией теплых полов, - увеличиваем температуру подачи, сближаем температуры на теплый пол и бойлер...

А конденсатник - это конечно хорошо, себе бы поставил, но его эксплуатация в России может упереться в "человеческий фактор" (угробят)...

EgorEgor, Только не перебирайте с мощностью, - 30 вам в Сочи "за глаза", а то и 23-24 хватит

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

Добавлено: 03 июл 2018, 23:20
EgorEgor
Большое спасибо, пока вроде ясно но не совсем , буду формулировать вопрос :? как бы его потолковее задать :D

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

Добавлено: 03 июл 2018, 23:57
Starik
EgorEgor писал(а): ...как бы его потолковее задать :D
Так, чтобы всех в тупик поставить. :D

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

Добавлено: 05 июл 2018, 17:00
4min
Однозначно Слим, и вот не плохой пример. Сочи, поквартирное отопление, 6 этаж, площадь 100м2. :facepalm: Если уже здесь на 6-ой этаж затащили, то на 3-й будет не проблема. И на каждый этаж по котлу SLIM 2.300 Fi 8-) А как отлично смотрится в кухонном гарнитуре - встраиваемый вариант! :D

Выбор котла, напольный SLIM или конденсационный

Добавлено: 09 июл 2018, 18:00
plehan
4min писал(а): Однозначно Слим,
- а как он подключен к дымоходу -раздельный или ЛАС ?