Страница 1 из 2

Очень горячая вода!!

Добавлено: 26 июл 2018, 21:27
Poison44rus
Добрый день!! Вопрос по котлу EcoFour 24F. Говорят, что при использовании котла воду разбавлять нельзя. Включаю на котле на минимум горячую воду (35С). Вода стремительно нагревается, и такой кипяток, что не прикоснуться. Смотрю на котёл, а там 70С текущая температура, хотя выставлено 35. Пробовал уменьшать мощность, не помогает, херачит кипятком. Что делать?? Или разбавлять??

Очень горячая вода!!

Добавлено: 27 июл 2018, 00:52
RADAR
если поможет, то разбавлять..

Очень горячая вода!!

Добавлено: 27 июл 2018, 09:40
Olegbez
Слабый напор, недостаточный проток через вторичный ТО

Очень горячая вода!!

Добавлено: 27 июл 2018, 14:08
Starik
Poison44rus писал(а):Говорят, что при использовании котла воду разбавлять нельзя.
Не верная трактовка. :D Разбавлять можно, только эффекта не будет, в лучшем случае, а в худшем - вода нагреется ещё сильнее. Открываешь холодную воду = ещё сильнее сажаешь подачу воды на котел. Вода ж не дура, она течет по пути наименьшего сопротивления. :D

Очень горячая вода!!

Добавлено: 27 июл 2018, 20:24
Poison44rus
RADAR писал(а): если поможет, то разбавлять..
само собой поможет, так и делаю, иного выхода нет!! ибо ожег получить можно...
Olegbez писал(а): Слабый напор, недостаточный проток через вторичный ТО
напор сильный!! ТО - это что??
Starik писал(а): Разбавлять можно, только эффекта не будет
эффект есть: вода тёплая, а не кипяток!!

Очень горячая вода!!

Добавлено: 27 июл 2018, 22:35
Starik
Poison44rus писал(а):ТО - это что??
Теплообменник.
Напор сильный из крана горячей воды?

Очень горячая вода!!

Добавлено: 28 июл 2018, 00:20
RADAR
Poison44rus писал(а): само собой поможет, так и делаю, иного выхода нет!! ибо ожег получить можно...
тогда можно больше не париться..ибо забота о котле - это маразм.. :D

Очень горячая вода!!

Добавлено: 28 июл 2018, 08:39
BAXI-Ural
"Сильный - слабый'..... а в цифрах это сколько?
Трехлитровую банку за сколько секунд налётом?
А по счётчику 10 литров газа за сколько сожгли? Должно быть за 32-33 секунд....

Очень горячая вода!!

Добавлено: 28 июл 2018, 10:53
Poison44rus
Starik писал(а): Теплообменник.
Напор сильный из крана горячей воды?
напор сильный!! что с теплообменником может быть?? котлу всего то около полугода!!

Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
BAXI-Ural писал(а): "Сильный - слабый'..... а в цифрах это сколько?
сильный - это значит, что когда моешь посуду, вода по всей кухне разлетается от напора))

Очень горячая вода!!

Добавлено: 28 июл 2018, 18:59
Starik
Ещё вопрос (хотя вряд ли в этом дело), а холодная вода какую температуру имеет, примерно?
Poison44rus писал(а): Пробовал уменьшать мощность, не помогает, херачит кипятком. Что делать?? Или разбавлять??
Подробнее можешь рассказать об этом мероприятии (уменьшать мощность).
В нормальных условиях котел в состоянии удерживать заданную температуру ГВС. Вызывай специалистов, пусть смотрят, что не так.
Но ты пропустил вопрос:
BAXI-Ural писал(а): А по счётчику 10 литров газа за сколько сожгли? Должно быть за 32-33 секунд....
Ты ж за помощью обратился, опытные специалисты пытаются диагностику провести (бесплатно), на основании изложенных тобой фактов, т.к. ты экономный человек и не можешь вызвать спецов на дом. ;) Не игнорируй, тут знают что и для чего спрашивают.
В общих чертах, похоже, что модуляция не нормально работает, а вот почему, без твоей помощи ответить невозможно, там причин - несколько.

Очень горячая вода!!

Добавлено: 29 июл 2018, 10:47
Poison44rus
Starik писал(а): Подробнее можешь рассказать об этом мероприятии (уменьшать мощность).
вошёл в параметры, F09 - максимальная полезная мощность системы ГВС, поставил 20%, сохранил, надеялся не будет так сильно херачить.
Starik писал(а): ты экономный человек и не можешь вызвать спецов на дом
в спецах не уверен: нажмут пару кнопок, а счёт выставят, как будто пол котла запчастей заменили!!
BAXI-Ural писал(а): А по счётчику 10 литров газа за сколько сожгли? Должно быть за 32-33 секунд....
опять же, расход наверно зависит от напора?? включил сильный напор воды, 10 литров газа ушло за 25 секунд.

Очень горячая вода!!

Добавлено: 29 июл 2018, 12:18
Starik
Подозреваю, что установку котла никто не делал (из тех, кому это положено).
Первая мысль - надо клапан регулировать, но есть нюанс, клапан уже имеет заводскую регулировку, рассчитанную на стандартное давление газа в магистрали. Если сезонные скачки давления газа в магистрали существенные, то я бы поставил редуктор, т.к. зимой можно получить обратную проблему.
Не зная всей картины, правильный совет дать сложно. :)
Относительно уменьшения мощности, из личного опыта, вода просто дольше греется, никакого иного эффекта я не обнаружил. С остальным должен справляться модулятор, но это при правильно отрегулированном клапане (для текущих условий эксплуатации).

Очень горячая вода!!

Добавлено: 31 июл 2018, 22:19
BAXI-Ural
Starik писал(а): но есть нюанс, клапан уже имеет заводскую регулировку, рассчитанную на стандартное давление газа в магистрали. Если сезонные скачки давления газа в магистрали существенные, то я бы поставил редуктор, т.к. зимой можно получить обратную проблему.
Клапан в котле сам по себе уже редуктор-стабилизатор и прекрасно должен отрабатывать все колебания давления газа на входе...
Poison44rus писал(а): опять же, расход наверно зависит от напора?? включил сильный напор воды, 10 литров газа ушло за 25 секунд.
Если вода идет перегретая, и при этом 10 л газа потребляется менее чем за 32-33 сек, значит по какой-то причине не отрабатывает газовый клапан. Причину надо искать.
Для начала замерьте расход газа с отключенным модулятором...

Очень горячая вода!!

Добавлено: 02 авг 2018, 07:11
Poison44rus
BAXI-Ural писал(а): Если вода идет перегретая, и при этом 10 л газа потребляется менее чем за 32-33 сек, значит по какой-то причине не отрабатывает газовый клапан. Причину надо искать.
Для начала замерьте расход газа с отключенным модулятором...
котлу пол года!! имеется "неисправность", если можно так назвать!! обращаться по гарантии??

Очень горячая вода!!

Добавлено: 02 авг 2018, 07:24
bullet0823
кто запускал?

Очень горячая вода!!

Добавлено: 02 авг 2018, 14:09
Poison44rus
bullet0823 писал(а): кто запускал?
кто и устанавливал - мастер с того места, где котёл покупал, документы все имеются

Очень горячая вода!!

Добавлено: 02 авг 2018, 14:34
bullet0823
договор на обслуживание газового оборудования есть?

Очень горячая вода!!

Добавлено: 02 авг 2018, 15:00
Bahus
Так если гарантийный срок - нафига надо переться на форум?

Очень горячая вода!!

Добавлено: 02 авг 2018, 15:45
Poison44rus
Bahus писал(а): нафига надо переться на форум
1. Я писал что котлу около полугода.
2. Спросил чтобы узнать, нормально это такой нагрев или нет.

Очень горячая вода!!

Добавлено: 02 авг 2018, 20:25
GAZCONEC
Нихрена не нормально это. И чёта не увидел я расход воды литров в минуту. А по всей кухне брызжет это может аэратор на кране водным камнем зарос и кажется что херачит воды много

Очень горячая вода!!

Добавлено: 02 авг 2018, 23:19
Starik
Да придут, всё проверят... может по результатам отпишется. :)

Очень горячая вода!!

Добавлено: 03 авг 2018, 01:09
RADAR
Starik писал(а): может по результатам отпишется.
ага..интересно..

Очень горячая вода!!

Добавлено: 03 авг 2018, 14:08
Poison44rus
Позвонил в сервис по гарантии: сказали, типа щя лето, вода уже горячая поступает, вот она и перегревается так сильно!! сказали типа у всех так и это нормально!! Кому верить??

Очень горячая вода!!

Добавлено: 03 авг 2018, 21:15
Starik
Мне можно верить, у меня ГВС 37 выставлено, 37 и выдает. :D И пофиг на лето (+ 35 в тени). :)
Подозреваю, что не у меня одного так (в смысле не пофиг, а выставлено = получено). ;)
При этом, я ещё и кран ГВС прикручиваю, а котел пыхтит и пытается регулировать.
ТТХ котла почитай, там про температуру холодной воды сказано, проверь, что у тебя из крана течет. Ну и замерь расход воды из крана, на это времени совсем мало надо, меньше чем пост напечатать. :)

Очень горячая вода!!

Добавлено: 04 авг 2018, 10:49
Bahus
Снимите А–параметры, во время водоразбора. А заодно тогда же мерником физически расход, а термометром факт. температуру.

Очень горячая вода!!

Добавлено: 05 авг 2018, 09:00
Vadim-tag
У меня тоже похожая проблема, долго пытался найти причину, позвонил в сервисный центр, который указан в гарантии, там сказали тоже самое - сейчас лето, вода поступает теплая и пониженным давлением, поэтому греется сильно. Мне посоветовали уменьшить подачу газа, перекрыв газовый кран на половину. Поигравшись краном минут 15 добился того, что вода греется до нужной мне температуры. Заверили что это нормальная ситуация, у всех так, других вариантов лечения нет и котлу от этого хуже не станет.

Очень горячая вода!!

Добавлено: 05 авг 2018, 17:36
BAXI-Ural
Vadim-tag писал(а): котлу
Может и не станет, а может пламя сядет на горелку и она прогорит.

Очень горячая вода!!

Добавлено: 05 авг 2018, 18:21
GAZCONEC
Если краном поджимаешь- хорошо становится, а котёл так не может то явно либо котёл тупит либо вы лишнего убавляете. Один хрен всё не правильно. А кто советовал краном регулировать , тот не большого ума чел.

Очень горячая вода!!

Добавлено: 05 авг 2018, 19:44
Starik
Не хотят они с газовым клапаном возиться или не умеют, вот и вешают лапшу на уши пользователей. :D
Там даже приборы не нужны, что бы настроить + километр, но будет безопасно и пользователю счастье. :)

Очень горячая вода!!

Добавлено: 16 авг 2018, 20:41
Poison44rus
Starik писал(а):Там даже приборы не нужны
как без приборов настроить??