Страница 1 из 2
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 14 авг 2018, 20:22
sniki76
Добрый день!
Имеется котел Baxi Luna 3 280fi и 2 коллектора теплого пола на разных этажах дома со смесительными узлами Isoterm watts. Вопрос в том, есть ли все-таки в этом котле автоматический байпас (читал в описаниях на эти котлы, что на Луне3 вроде бы они устанавливаются, но визуально и на схеме для конкретно этой модели не нашел), так как возможна ситуация, что термостатические клапаны на узлах закроются, и насос котла начнет работать на закрытый клапан? Батарей в СО нет, дом отапливается только теплыми полами. Раньше стоял ТТ котел со своей обвязкой, поэтому вопросов не возникало. Нужно ли ставить перепускной или достаточно просто поставить батарею?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 10:04
RADAR
ради интереса просмотрел всю информацию по котлу и нашел визуально только в инструкции трубку байпаса на рисунке 3а..
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 10:48
Starik
На функциональной схеме Baxi Luna 3 280fi байпаса нет.
Сравнил со своим - на схеме есть и клапан имеется, ибо котел заточен под полы.

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 11:16
sniki76
Ну вот и продавцы бьют себя пяткой в грудь, что на всех Luna 3 есть автоматический байпас. У себя его внутри не увидел, просто откинув крышку, на схеме в инструкции тоже. Режим теплых полов у него есть. Как я понимаю, чтобы не убить котловой насос, либо батарею в контур, либо перепускник между подачей и обраткой? Что лучше?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 13:06
Bahus
Уже лет десять Baxi делает байпас через вторичный теплообменник. Отдельной трубки с байпассом сто лет нет. Только у одноконтурников. Да, на схеме нет. Стоит он в узле А.
Тем не менее - это защитно-регулирующее устройство самого котла. На системе в любом случае нужно ставить петлевую перемычку с перепускником.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 13:12
RADAR
Да, но в актуальной документации - так..
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
А вот ставить ли что то дополнительно, если оно уже есть?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 13:31
Bahus
Согласен. Странно, что он как запчасть не вынесен. Если посмотреть спецификацию, позицию 102 - там есть 3 модификации этого узла. Тем не менее на складе отыскал 711606100, который для последних версий котлов идет - внутри нет байпасса. Так что он отдельной позицией должен идти. Но в спецификации нема.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 13:34
sniki76
Спасибо! Тогда последний вопрос, может быть подскажете на какое давление должен быть настроен перепускник?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 13:37
Bahus
Он не на давление, а на расход настраивается.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 13:44
sniki76
Пардон... тут мне уже познаний не хватает... думал что перепускник надо подбирать под расход конкретного насоса... по моим расчетам получалось надо выставлять на 0,5 bar, но не уверен, поэтому и спросил.
Может проще кинуть отдельный контур с одной батареей без вентилей и не мучиться?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 13:50
Bahus
Ну вот Валтек, например.
https://valtec.ru/catalog/reguliruyusch ... t623g.html
От индивидуальных характеристик прибора и системы и плясать.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
616170 - байпасс
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
617100 - он же.
Позиция 113 чертежа. Только на одноконтурных взрывниках отрисован.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 15:57
sniki76
Ну вот нет его у меня в котле визуально, равно как и трубки между подачей и обраткой, как на чертеже.
А все-таки батарею если вкорячить в отдельный контур, это решит проблему ?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 16:51
Bahus
sniki76 писал(а):равно как и трубки между подачей и обраткой, как на чертеже
Нет на чертеже этой трубки!!! Не своего котла вы чертёж смотрите.
sniki76 писал(а):это решит проблему ?
Проблему циркуляции при закрытых бошках - да, решит.
Отправлено спустя 10 минут 46 секунд:
Хм. На котле с разборки посмотрел группу. Да, нету там отдельно клапана. Подозреваю, что это реализовано картриджем трехходового клапана. А на одноконтурном стоит, потому как там трёхход переключает не на обратку, а на змеевик бойлера (при наличии такового).
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 18:04
Starik
А не уйдет ли вся циркуляция на эту самую батарею, ведь в контурах полов сопротивление сильно выше. Уж лучше трубу с перепускным клапаном перед полами.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 19:02
Bahus
Это будет правильнее. А отстроить и по факту можно.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хотя можно и на концевом участке поставить перемычку с вентилем. Но придется бегать периодически, ручками вентилировать.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 19:43
RADAR
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 22:24
sniki76
Bahus писал(а):Это будет правильнее. А отстроить и по факту можно.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хотя можно и на концевом участке поставить перемычку с вентилем. Но придется бегать периодически, ручками вентилировать.
Ага, и вывести в спальню, рядом с кроватью)))
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 15 авг 2018, 22:49
RADAR
мое мнение - есть байпас внутри - снаружи ничего не надо..пусть работает родной...для того он там и есть..
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 08:51
sniki76
RADAR писал(а):мое мнение - есть байпас внутри - снаружи ничего не надо..пусть работает родной...для того он там и есть..
Так нет его! Как я понимаю он вкручивается в трёхходовой, а к нему труба до подачи. Ничего этого нет в самом котле.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 09:32
RADAR
Есть..
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 09:55
sniki76
RADAR писал(а):Есть..
А каким образом осуществляется перепуск ? Через водяной контур что ли? На схеме в инструкции, где указан 280fi, тоже его нет... Я Вам естественно верю, просто хочу понять принцип...
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 10:01
RADAR
Через вторичный теплообменник Илья говорит..я давненько в них не заглядывал..не помню..а чертежи не соответствуют действительности..в описании на сайте говорится, что есть..да я пока не встречал байпас только в корейцах..
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 10:40
sniki76
RADAR писал(а):Через вторичный теплообменник Илья говорит..я давненько в них не заглядывал..не помню..а чертежи не соответствуют действительности..в описании на сайте говорится, что есть..да я пока не встречал байпас только в корейцах..
Ну так вторичный теплообменник и есть контур нагрева воды, просто некорректно выразился. Тогда точно надо ставить перепускной.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 10:43
RADAR
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 12:44
Starik
Надо сначала начинать.
Котел с контуром ГВС или без?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 13:08
Bahus
Судя по подписи котла - двухконтурник. 28-ю Луну одноконтурную и не делали вроде. Была 24-я 8 лет назад, да и её сняли с производства. А вот 28-й не было.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 13:29
sniki76
Starik писал(а):Надо сначала начинать.
Котел с контуром ГВС или без?
Начнём с начала

Luna 3 280fi, двухконтурник. Под крышкой визуально байпаса с трубкой до подачи, как на одной из картинок в инструкции - нет.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 15:11
Starik
Легче не стало.
Как же в такой конструкции байпасит... без клапана?
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 16 авг 2018, 15:29
Bahus
Через вторичный теплообменник. Трехходовым клапаном.
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Добавлено: 29 авг 2018, 23:09
Temso
Переделал обвязку, тестирую систему.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi работает на гидрострелку Север 3, т.е. фактически без сопротивления, но на подаче в стрелку на полной мощности максимум идет 65гр., на обратке 50-55. Сам котел выдает 85гр по показаниям панели «CH O>» 85
Байпас горячий. Фильтр на обратке 1" 500 мкм чистый. Обвязка выполнена 32 ппр, между котлом и стрелкой чуть больше метра.
Насос 15-50 может выдавать до 1, 2 куба в час. По графику из документации байпас при расходе больше 0, 75 - 0,8 куба уже вообще не должен нагреваться, т.е. я когда ставил стрелку то рассчитывал что именно так и будет. Т.е. котел будет работать на первичный контур в соответствии с установленными параметрами, и при полной мощности должен обеспечить на подаче в стрелку темп не ниже 80гр
Какие рекомендации, и главное почему греется байпас. Перепускной клапан вообще есть возможность настраивать?