Baxi Luna 3 + Zont H1B
Добавлено: 28 сен 2018, 14:21
Приветствую дорогие форумчане. Просьба помочь ращобраться с термостатом и котлом. Термостат zont h1b подключен по протоколу openTerm к котлу baxi luna 3 240i. В вебинтерфейсе выставлена максимальная температура теплоносителя 70'с. Котел доводит теплоноситель до 90'с. Как настроить на 70?
F10=02 перемычка стоит
F01 20
F02 00
F03 00
F04 02
F05 04
F06 00
F07 00
F08 00
F09 00
F10 02
F11 00
F12 00
F13 100
F14 100
F15 00
F16 00
F17 03
F18 03
F19 07
F20 36
F21 00
F22 00
F23 60
F24 35
F25 00
F26 00
F27 34
F28 00
F29 00
F30 10
F31 30
F10=02 перемычка стоит
F01 20
F02 00
F03 00
F04 02
F05 04
F06 00
F07 00
F08 00
F09 00
F10 02
F11 00
F12 00
F13 100
F14 100
F15 00
F16 00
F17 03
F18 03
F19 07
F20 36
F21 00
F22 00
F23 60
F24 35
F25 00
F26 00
F27 34
F28 00
F29 00
F30 10
F31 30