Baxi Luna 3 + Zont H1B

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Gkostya
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 14:01
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 240i
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 + Zont H1B

Сообщение Gkostya »

Приветствую дорогие форумчане. Просьба помочь ращобраться с термостатом и котлом. Термостат zont h1b подключен по протоколу openTerm к котлу baxi luna 3 240i. В вебинтерфейсе выставлена максимальная температура теплоносителя 70'с. Котел доводит теплоноситель до 90'с. Как настроить на 70?
F10=02 перемычка стоит

F01 20
F02 00
F03 00
F04 02
F05 04
F06 00
F07 00
F08 00
F09 00
F10 02
F11 00
F12 00
F13 100
F14 100
F15 00
F16 00
F17 03
F18 03
F19 07
F20 36
F21 00
F22 00
F23 60
F24 35
F25 00
F26 00
F27 34
F28 00
F29 00
F30 10
F31 30
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Luna 3 + Zont H1B

Сообщение BAXI - Volga »

поставить F10=01 и снять перемычку
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Gkostya
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 14:01
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 240i
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 + Zont H1B

Сообщение Gkostya »

Спасибо Андрей за оперативный ответ! :hi:

sasha4
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 22:49
Откуда: Великий Устюг
Мой котел: Baxi Luna 3

Baxi Luna 3 + Zont H1B

Сообщение sasha4 »

Вот здесь производитель Зонта пишет
для того, чтобы заработало, надо убрать перемычку удаленного термостата, поставить F10=00, подключить к разъему CN7.
http://wiki.microline.ru/termostat-zont ... -interface

Вот здесь пишут
Modul 1,
F10=02,
Перемычка на М1 должна стоять между 1 и 2.
Отсоединить панель управления от М2, а на её место подключить провода от адаптера OT (на нижние контакты), панель подключить к верхним контактам адаптера OT.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=6144

Может кто нибудь пояснить почему рекомендации расходятся ?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Luna 3 + Zont H1B

Сообщение BAXI - Volga »

BAXI - Volga писал(а): 28 сен 2018, 14:34 поставить F10=01 и снять перемычку
потому что опыт показал - так работает лучше.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    3815 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    960 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
    venya » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    2281 Просмотры
    Последнее сообщение Saimon47sa
  • Luna platinum+ 1/32 + Zont H2000+pro
    Vasilii » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1075 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus