Страница 1 из 1

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 16 окт 2018, 01:09
Яков
Перестал работать контур отпления... на гвс норм а отпление нет, ни ошибки ни чего ни показывает... насос работает проверил подал 220... что может быть подскажите пожалуйста....

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 16 окт 2018, 08:20
Komyshov
1. Грязь в косом фильтре (грубой очистки)
2. Закрыт кран(ы) где то на магистрали системы отопления.
3. Плата не даёт на насос 220
4. Происки масонов (инопланетян)

Мало информации, видео работы снимите со звуком.

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 16 окт 2018, 08:22
Яков
:D

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я на насос напрямую даю 220 и открываю кран горячей воды. Батарей нагреваются пока гвс работает...

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Навергое плата или инэлошники...

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 16 окт 2018, 08:30
Komyshov
Яков писал(а): 16 окт 2018, 08:25 Я на насос напрямую даю 220
С платы 220 на насос выходит?
Комнатный термостат не стоит ли?
Видюху хочу.

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 16 окт 2018, 08:37
Яков
Термостат не стоит комнатный. С платы 220 не выходит... видяху вечером на работе сейчас...

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 16 окт 2018, 10:24
Starik
Яков писал(а): 16 окт 2018, 01:09 насос работает проверил подал 220...
А в режиме отопления плата его включает? Без твоего вмешательства он жужжит?

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 16 окт 2018, 10:49
Яков
Нет в режиме отопления не происходит ни чего... и не показывает ни какую ошибку...

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 16 окт 2018, 11:26
Bahus
Таки давайте с элементарщины начнем. Ну мало ли? ;)
1. Режим отопления активирован? Значок радиатора горит на дисплее?
2. Если горит - смотрим значение А05 на текущий момент. И сравниваем его с значением А04.

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 16 окт 2018, 14:09
BAXI-Ural
Bahus писал(а): 16 окт 2018, 11:26 Режим отопления активирован? Значок радиатора горит на дисплее?
И горит или мигает?

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 19 окт 2018, 13:22
Яков
Просто горит... не моргает...

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 19 окт 2018, 14:54
BAXI-Ural
Либо разомкнута цепь комнатного термостата, либо на плате вышла из строя цепь высоковольтного термостата (последствия нарушения ПУЭ 7.1.22)

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 19 окт 2018, 15:23
Bahus
Bahus писал(а): 16 окт 2018, 11:26 2. Если горит - смотрим значение А05 на текущий момент. И сравниваем его с значением А04.
?

Перестал работать контр отпления.

Добавлено: 26 окт 2018, 22:10
Gidravlik
О это классика)) перемычка комнатного термостата замыкает 220 В на плату, когда по сети прилетают грозовые перенапряжения данный вход платы"тю тю " выходит из строя. Вариантов два: 1й замена платы((( 2й замыкаем opentherm( и о чудо, котел запустился ) Но в дальнейшем надо ставить защиту от высоких напряжений , или стабилизатор с данной защитой.