Страница 1 из 1

ECO4S 1.24F + Premier plus 200

Добавлено: 25 окт 2018, 15:51
Klavadav
Добрый день всем.
Пришел трех ходовой комплект для котла, подключаю бойлер через него, на выходе ГВС стоит группа безопасности на 8бар и она сопливит при максимальном нагреве, пол стакана стекает по бойлеру. Правильно ли я понимаю, что теперь на подачу хвс в бойлер нужно ставить расширительный бак? Сейчас просто подача хвс из магистрали 3.5бар идет.
И второе на рециркуляцию куплен насос grundfos 15-14 ва pm, как им управлять?

ECO4S 1.24F + Premier plus 200

Добавлено: 25 окт 2018, 16:07
BAXI - Volga
по правилам монтажа на входе ХВС ставится и группа безопасности и расширительный бак.
Бак используется специального исполнения для ГВС. Объём бака 10% от объёма бойлера
по насосу конечно лучше задать вопрос в Grundfoss, обычно у них насосы с таймером или термостатом

ECO4S 1.24F + Premier plus 200

Добавлено: 25 окт 2018, 16:35
plehan
BAXI - Volga писал(а): 25 окт 2018, 16:07 по правилам монтажа на входе ХВС ставится и группа безопасности и расширительный бак.
-? Не нашел .
В паспорте на бойлер - обязательные условия эксплуатации подрывной,обратный клапан и при необходимости редуктор давление ,что требуется сделать ТС .
А РБ в наших нормах отсутствует ,это нормы ЕС .Вопрос, почему нет в паспорте изделия .
Лично я ставлю всегда РБ.