Первичная настройка котла Baxi Luna3 280Fi
Добавлено: 29 окт 2018, 20:41
Всем доброго дня! Вот я и стал счастливым обладателем котла Baxi Luna 3 280 Fi. Котел был смонтирован (монтаж производил не я
) недавно, в дополнение к нему была установлена система управления ZONT-H1B, подключенный через OpenTherm. Также в котельной установлен температурный датчик, что был в комплекте с Zont`om.
К сожалению, мастера что подключали котел не выполнили его программирование, пришлось разбираться самому, т.к. котел грел теплоноситель до немыслимых 85 градусов и уходил в ошибку Е31 (проблему решил выставлением параметра F10=01 - т.к. зонт подключен без перемычки).
Далее возникла новая проблема - котел не выключался вовсе, постоянно грел теплоноситель, уровень модуляции при этом был равен 0 - временно решил эту проблему выставлением параметра F15=26 % (значение выбрал рандомное). После данного программирования. котел начал отключаться.
В связи с тем, что техника для меня новая прошу Вашего совета в решении следующих вопросов:
1) Какой показатель уровня модуляции является оптимальным?
2) Какой алгоритм работы у котла? При каких отклонениях от заданного уровня температуры теплоносителя котел должен включаться/выключаться?
3) Жутко напрягает то, что при работе через протокол OpenTherm, регулировка параметров котла вручную (непосредственно на панели котла) недоступна, его даже тупо не отключить
Можно ли как нибудь это исправить?
4) Что я упустил при программировании, что может облегчить жизнь котлу? (не хочется его губить смолоду)
Исходные данные: дом 200 кв.м. - теплые полы + радиаторы (2 этаж), гидрострелка, 4 насоса Wilo на подачу ( на каждый контур).
Графики прилагаю. Заранее спасибо откликнувшимся
К сожалению, мастера что подключали котел не выполнили его программирование, пришлось разбираться самому, т.к. котел грел теплоноситель до немыслимых 85 градусов и уходил в ошибку Е31 (проблему решил выставлением параметра F10=01 - т.к. зонт подключен без перемычки).
Далее возникла новая проблема - котел не выключался вовсе, постоянно грел теплоноситель, уровень модуляции при этом был равен 0 - временно решил эту проблему выставлением параметра F15=26 % (значение выбрал рандомное). После данного программирования. котел начал отключаться.
В связи с тем, что техника для меня новая прошу Вашего совета в решении следующих вопросов:
1) Какой показатель уровня модуляции является оптимальным?
2) Какой алгоритм работы у котла? При каких отклонениях от заданного уровня температуры теплоносителя котел должен включаться/выключаться?
3) Жутко напрягает то, что при работе через протокол OpenTherm, регулировка параметров котла вручную (непосредственно на панели котла) недоступна, его даже тупо не отключить
4) Что я упустил при программировании, что может облегчить жизнь котлу? (не хочется его губить смолоду)
Исходные данные: дом 200 кв.м. - теплые полы + радиаторы (2 этаж), гидрострелка, 4 насоса Wilo на подачу ( на каждый контур).
Графики прилагаю. Заранее спасибо откликнувшимся