К сожалению, мастера что подключали котел не выполнили его программирование, пришлось разбираться самому, т.к. котел грел теплоноситель до немыслимых 85 градусов и уходил в ошибку Е31 (проблему решил выставлением параметра F10=01 - т.к. зонт подключен без перемычки).
Далее возникла новая проблема - котел не выключался вовсе, постоянно грел теплоноситель, уровень модуляции при этом был равен 0 - временно решил эту проблему выставлением параметра F15=26 % (значение выбрал рандомное). После данного программирования. котел начал отключаться.
В связи с тем, что техника для меня новая прошу Вашего совета в решении следующих вопросов:
1) Какой показатель уровня модуляции является оптимальным?
2) Какой алгоритм работы у котла? При каких отклонениях от заданного уровня температуры теплоносителя котел должен включаться/выключаться?
3) Жутко напрягает то, что при работе через протокол OpenTherm, регулировка параметров котла вручную (непосредственно на панели котла) недоступна, его даже тупо не отключить

4) Что я упустил при программировании, что может облегчить жизнь котлу? (не хочется его губить смолоду)
Исходные данные: дом 200 кв.м. - теплые полы + радиаторы (2 этаж), гидрострелка, 4 насоса Wilo на подачу ( на каждый контур).
Графики прилагаю. Заранее спасибо откликнувшимся