Страница 1 из 1

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 01 ноя 2018, 10:36
Никита1985
Добрый день участники форума!
Столкнулся с проблемой подлючения косвенника Nibe к котлу Baxi luna 3 comfort 1.31 fi, а именно выдает ошибку E06 (ошибка датчика тем-ры). Подключение делали согласно инструкции (фото подключения сервопривода и датчика прилагаю). В параметрах выставил F03=05. И все равно выдает ошибку :facepalm: ( Помогите пжл. Что я сделал не так. Вроде по инструкции сделано все верно. Кстати без датчика косвенник все равно нагревается до 40 градусов (вроде как так и должно быть...нет?).
Заранее спасибо за мнение и советы :roll:

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 01 ноя 2018, 13:55
BAXI - Volga
Опишите пошагово - что делали?
фото трёхходового изнутри котла и как подключены выходы на отопление и бойлер снаружи котла
сам датчик какой использовали? родной?
датчик проверяли по сопротивлению? может просто он неисправен...

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 01 ноя 2018, 15:07
Никита1985
Пока фото отрпавить не могу (на работе сейчас). Скину как приеду. Датчик не родной, самый обычный. Единственное, что его пришлось нарастить т.к. всего метр провода у него. Датчик на сопротивление не проверял, НО пробывали другим (точно таким же)...такая же история.

Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
А делали все пошагово, согласно инструкции...поставили трехходовик с сервоприводом ---> провода в шину платы согалсно рис. в инструкции. Затем датчик тем-ры подсоедили к контактной группе (все также по инструкции). Все собрали, завентили. Запустили и получаем ошибку E06 :evil:

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 01 ноя 2018, 17:37
BAXI - Volga
Никита1985 писал(а): 01 ноя 2018, 15:15 Датчик не родной, самый обычный. Единственное, что его пришлось нарастить т.к. всего метр провода у него.
вот тут похоже и засада :twisted:

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 01 ноя 2018, 17:46
Никита1985
Засада в том что нарастили? Или в том что датчик не родной?

Отправлено спустя 4 часа 12 минут 56 секунд:
Андрей, спасибо! Направили в нужное русло) Датчик оказался оригинальным а вот то что я нарастил оказалось не достаточно...подключил напрямую датчик и вуаля...все заработало :lol:

Всем добра!!!

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 02 ноя 2018, 23:14
Bahus
Неоднократно наращивали. До 6 метров даже. Всё работает. Главное сечение подобрать, чтобы сопротивление не сильно изменилась.

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 03 ноя 2018, 06:28
Андрей59
Bahus писал(а): 02 ноя 2018, 23:14 Неоднократно наращивали. До 6 метров даже. Всё работает. Главное сечение подобрать, чтобы сопротивление не сильно изменилась.
ШВВП 2*0,5 мм2 (около 4м) пойдет?

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 03 ноя 2018, 09:00
Bahus
Померьте сопротивление датчика. Подсоединить кабель, померьте ещё раз. Сравните. Температура на датчике в момент замеров должна быть одинаковой, естественно.

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 06 ноя 2018, 11:37
Никита1985
Форумчане, столкнулся теперь с такой проблемой...не везет что то мне((
Когда все подключил, косвенник начал нагреваться. Нагрелся до положенных 60 градусов переключил на ТП. На следующее переключение на ГВС начал выть котел. Я убрал функци. нагрева ГВС (ставил только отопление), гул ушел. И теперь всегда на переключение ГВС идет этот звук. Гул идет либо с трехходового либо с сервопривода. Никто не сталкивался с таким? (видео прикрепляю). Я склоняюсь к неисправности привода

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 08 ноя 2018, 09:26
Никита1985
Ни у кого нет мыслей на этот счет?! :|

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 19 ноя 2018, 17:53
Никита1985
Снял мотор трехходового, перестало шуметь. Отвез в Афоню на проверку. Если кому интнресно, допишу по итоге в чем было дело

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 17 дек 2018, 16:20
Никита1985
Андрей59 писал(а): 03 ноя 2018, 06:28
Bahus писал(а): 02 ноя 2018, 23:14 Неоднократно наращивали. До 6 метров даже. Всё работает. Главное сечение подобрать, чтобы сопротивление не сильно изменилась.
ШВВП 2*0,5 мм2 (около 4м) пойдет?
Вопрос к профи: у меня котел работал 1 сезон только на теплый пол. Моторчик на трехходовик даже и не ставил. Может быть такое что трехходовой клапан при работе по одному режиму прикипел/заел?

Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)

Добавлено: 17 дек 2018, 16:44
Komyshov
Никита1985 писал(а): 17 дек 2018, 16:20 Может быть такое что трехходовой клапан при работе по одному режиму прикипел/заел
Вполне возможно. Перед установкой привода (моторчика) шток трёххода "туды-сюды" пошевелите несколько раз.