Первое сообщение
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного...
Последнее сообщение
Добрый вечер. Я изменил настройки. ДУТ пока не ставил. Сделал такие настройки: AMBON=1, MODUL=1, F06=00, F10=00, F18=10, CH SL=50 градусов. Ставлю температуру 26 или 26,5 градусов, без разницы, а температура в помещении 27,2 и котел включается как ни в чем не бывало и работает. И ниже температура не падает. Что я делаю не так?
Отправлено спустя 1 минуту :
Такое чувство что я не температурой в помещении регулирую, а также подачей
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
На радиаторах...