Страница 1 из 1

LUNA Platinum+ циркуляционный насос

Добавлено: 02 янв 2019, 07:30
dok_sergey
Установил котёл LUNA Platinum+ с датчиком уличной температуры. Система отопления комбинированная-тёплый пол с автоматикой(сервопривода с термодатчиками по зонам)+батареи с лучевой разводкой. Для отопления использую тёплый пол. Батареи не использую, пока нет необходимости, на коллекторе открыт только один контур для полотенцесушителя. Проблема - циркуляционный насос работает постоянно, даже при всех закрытых контурах пола, пашет только на полотенцесушитель. Это нормально? Или по дельте Т воды должен отключаться? На автоматике тёплого пола есть беспотенциальные контакты для управления котлом, может их нужно задействовать, или есть настройки в самом котле?

LUNA Platinum+ циркуляционный насос

Добавлено: 02 янв 2019, 08:17
BAXI-Ural
dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 07:30 Проблема - циркуляционный насос работает постоянно, даже при всех закрытых контурах пола, пашет только на полотенцесушитель. Это нормально?
Нормально... А почему проблема?
dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 07:30 На автоматике тёплого пола есть беспотенциальные контакты для управления котлом, может их нужно задействовать
Как хотите...

LUNA Platinum+ циркуляционный насос

Добавлено: 02 янв 2019, 09:51
dok_sergey
Нормально... А почему проблема?
До этого стоял обычный котел,тот через несколько минут выключался.

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2019, 08:17хотите
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Какие контакты на клеме котла для подключения от автоматики?

Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Сервисант к сожалению внятного ответа дать не смогу, и вообще смотрел на котел как на динозавра.

LUNA Platinum+ циркуляционный насос

Добавлено: 02 янв 2019, 10:05
BAXI-Ural
dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 09:54 До этого стоял обычный котел,тот через несколько минут выключался.
И как этот "обычный котел" догадывался. что нужно включиться?
dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 09:54 Какие контакты на клеме котла для подключения от автоматики? :shock:
А это есть в инструкции... :?
dok_sergey писал(а): 02 янв 2019, 09:59 Сервисант к сожалению внятного ответа дать не смогу, и вообще смотрел на котел как на динозавра.
Ну это уж кого вы наняли, либо самому изучать....

LUNA Platinum+ циркуляционный насос

Добавлено: 05 янв 2019, 17:58
dok_sergey
Все изучил,подключил,в связке с автоматикой пола всё работает отлично. Спасибо за участие.